04.12.2016 в 20:17:02
master.msk, И где же позвольте Вас спросить РД до водоучета? ОК у нас ставят для исключения отмотки показаний счетчика, а на схеме - для исключения обратного подмеса.
04.12.2016 в 20:22:23
Микитович написал: где же позвольте Вас спросить РД до водоучета?
вы определитесь что вас интересует, по порядку, сначала про гаситель, а теперь про счетчик не вижу ничего страшного, если редуктор будет "до", если "острая нехватка" производительности - лучше после
04.12.2016 в 20:26:54
Микитович, ваш пост совершенно не содержателен и не имеет ничего общего с нормами, практикой и здравым смыслом. Зачем ставить по техничке Caleffi, если это не уместно: счётчик, обратный клапан, редуктор? Тогда уж надо редуктор 100 мкм фильтром защищать, НО найдите мне инструкцию, по которой фильтр можно ставить после ОК, до редуктора. Такого документа нет. Соответственно - это самодеятельность.
04.12.2016 в 20:32:26
Микитович написал: ОК у нас ставят для исключения отмотки показаний счетчика, а на схеме - для исключения обратного подмеса
на схеме нет обратников до редукторов Для "исключения подмеса" не надо не делать его, сам по себе не возникает, является следствием неправильной установки 1.термостатических смесителей 2.водонагревателей Для счетчиков - обратники в счетчиках, в полусгоне, который именно после самого счетчика. Для чего ок после редуктора? я так думаю, что для редуктора, есть такая инфа. Но утверждать не буду.
04.12.2016 в 20:34:12
Микитович, потом стоит напомнить об иерархии документации. Вы это зря не учитываете. Противоречия между нормами утвержденным Государством и инструкцией - никогда не будут рассматриваться в сторону инструкций конкретного производителя. Это только в Гондурасии может обратное прокатить )
04.12.2016 в 20:39:46
master.msk,
Для чего ок после редуктора?
Уже чуть раньше приводил цитату СП. Может быть подмес. Он реален если давление в водопроводе уменьшилось менее настроенного на редукторе. Ведь редуктор это не ОК, хотя некоторым это кажется...
04.12.2016 в 20:48:58
san-therm написал: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания. 7.1.7 ... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора. 7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать: ... в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
правильная последовательность кран - грязевик - регулятор давления - счётчик - обратный клапан. Это зафиксировано в нормативных документах.
Я что то не впопад изволил брякнуть? Название РД а по функции и механике - ОК, но регулируемый. Ну вы хоть внутрь то заглядывайте. . Хотя для некоторых "люмень и радиостанция на танках..."
04.12.2016 в 21:11:59
А фотки "до" и "после" будут?
04.12.2016 в 22:01:07
Микитович,
Название РД а по функции и механике - ОК, но регулируемый.
Что курили?
Регулятор давления после себя не имеет с обратным клапаном ничего общего. Он имеет компенсационную камеру, элемент, двигающийся под влиянием давления позади камеры, пружину, уравновешивающую это давление. А ОК только пружину и тарелку (и то не у всех такая конструкция, бывает просто тарелка)
Совершенно разный принцип функционирования, механики и смысл.
05.12.2016 в 14:20:01
master.msk написал: Артём Зорин, а чего вы у меня спрашиваете, спросите у тех у кого "растет", оно не растет, а "должно расти", ну они так думают
Я у вас не про давление спрашиваю, а про смысл слов или устройство редуктора. Я считаю, что «закрывает» и «отсекает» в данном случае — синонимы, а вы их противопоставляете. Объясните, как это.
05.12.2016 в 15:13:23
Артём Зорин, "люмень и радиостанция на танках..." ;)
05.12.2016 в 15:59:23
Артём Зорин,
В контексте обсуждения роста температуры в водопроводе. Потом уже давления. Прежде чем брать какие то показатели в свои расчеты, не помешало бы учесть все, и теплопроводностьи свойства материалов непосредственно самого водопровода. Еще и каждый случай индивидуален, у Микитович, например дешевая модель редукторов caleffi , откровенное барахло, и обратник стоит
05.12.2016 в 21:23:55
Тёплый пол на деревянном перекрытии
06.12.2016 в 08:27:09
с началом отопительного сезона и начало проблем с отключение стояков отопления для замены радиаторов отопления...заморозка труб единственная возможность произвести замены радиаторов отопления в квартире!
Видео с процессом работы и пояснениями
09.12.2016 в 18:59:07
SanSvar, не встречал такого фитинга у Megapress- "байпасс радиаторный" xD. Я так понимаю, приварили половинки от муфты?