22.08.2009 в 19:57:33
#1335142
C2h5-OH написал : ...радиатор просто мперенес в сторону. ...
Скажите, а где все-таки радиатор? На фото все рядом закрыто шкафами. Как я понимаю, радиатор должен быть именно рядом с окном, иначе стекло будеть потеть. Тем более, влаги в данном случае ррядом полно.
Идея заманчивая, но именно проблема с радиатором смущает...
22.08.2009 в 20:14:07
#1335161
NNN написал : Вы серьёзно? А как поведёт себя шов трубы после таких нагрузок и последующей сварки? Нагрев-охлаждение и т.п.?
Серьёзно. А как же ведёт себя шов при использовании трубогиба и при изгибе этой же трубы под углом 90 гр. ведь там нагрузка гораздо выше будет и всё нормуль? Так что здесь опасения напрасны.
22.08.2009 в 20:18:45
#1335167
Tehnik-san написал : Так что здесь опасения напрасны
Да, как-то об этом я не подумал. Но, один хрен, лучше два шва чем четыре. И лучше десять резьб, чем один сварной шов. ИМХО.
22.08.2009 в 20:22:08
#1335174
GVK написал : Идея заманчивая, но именно проблема с радиатором смущает...
Так же хотелось бы услышать или увидеть реальное решение этой проблемы,сам всегда стараюсь без надобности, не показывать глянцевых фоток конечного монтажа,на специализированном форуме интересны именно детали и укладка труб.Конечный результат всегда показывают в журналах...а то что под плиткой умалчиваеться и узнают об этом через два-три года сами пользователи...но это без конкретных намеков
22.08.2009 в 22:12:38
#1335328
радиатор у двери на стене перпендикулярной окну- слева от входной двери. за зиму- окно не потело.
26.08.2009 в 16:31:56
#1340483
то что моика у окна,инсталяция радиатора вертикально,конечно не ординарно в этом и изюминка,откуда береться муза?хотелось бы увидеть по больше таких решении
29.08.2009 в 19:33:37
#1344933
1 Прочитал весь форум, очень здорово, что есть Специалисты в нашей столице. От себя только добавлю, что подсоединения от сливов из фильтров тонкой очистки в систему К1 производится, либо с разрывом струи, либо через гидрозатвор. 2 Отопление, где радиатор смонтирован на лоджии разрешено, при наличии проекта утепления наружных стен. 3 Перенос мокрых зон также разрешён, но при этом требуют производить гидроизоляцию всех помешений квартиры. 4 Обратные клапаны на узлах ввода можно и не ставить, т.к. существующие КРД идут со своими встроенными. Свои фото выложу в следующем ответе.
29.08.2009 в 19:42:02
#1344937
2EHA4441 ссылку на законы- поскольку известные мне запрещают располагать кухни и ванные комнаты над жилыми помещениями.
29.08.2009 в 20:08:37
#1344957
EHA4441 написал : либо с разрывом струи, либо через гидрозатвор.
"или теплое или мягкое". одно с другим никак не связано. разрыв струи для отделения водопровода от канализации. весьма спорно. гидрозатвор для предотвращения запаха- ничем не обоснованное усложнение. Вполне достаточно резиновой манжеты.
EHA4441 написал : Перенос мокрых зон также разрешён, .
не далее самих этих мокрых зон.
EHA4441 написал : но при этом требуют производить гидроизоляцию всех помешений квартиры.
незаконные разрешения влекут за собой такие же требования
EHA4441 написал : Обратные клапаны на узлах ввода можно и не ставить, т.к. существующие КРД идут со своими встроенными.
ОК часто требуют упр. компании. и в такие мелочи, как РД, они не вникают. поэтому проще поставить.
29.08.2009 в 23:35:36
#1345230
1) "или теплое или мягкое". одно с другим никак не связано. разрыв струи для отделения водопровода от канализации. весьма спорно. гидрозатвор для предотвращения запаха- ничем не обоснованное усложнение. Вполне достаточно резиновой манжеты. и гидрозатвор и разрыв струи именно во избежания запаха, тем более от фильтров на питьевую воду. Но это не подтверждено документально, лишь есть такое требование : 17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов
2) незаконные разрешения влекут за собой такие же требования- вы сами на УК сослались, поэтому для некоторых собственников это норма.
3) ОК часто требуют упр. компании. и в такие мелочи, как РД, они не вникают. поэтому проще поставить.-а на каком основании требуют?
И как вы сами прекрасно знаете СНиП имеет только рекомендательный характер. Поэтому я сказал, как я сам делал ИМХО.
31.08.2009 в 20:56:30
#1347911
у бабули все выработано ,разводка остальная она скореи всего забитая ,надо менять остальное ,дать вторую жизнь.
31.08.2009 в 22:13:48
#1348052
CraZy DeD написал : краны поменяли и вот так апгрейдили разводку. Ваше мнение?
...водяная бомба замедленного действия :(
01.09.2009 в 00:39:35
#1348349
Палецкий Да ладно...Какая по-большому счёту разница, какая длина ГП? Что было, то и поставили. Не думаю, что с бабули денег взяли. Они ж не изверги покупать специально ГП подлиннее и подороже. А у бабули не работало, теперь работает и не течёт, что и требовалось. А на эстетику ей глубоко всё равно, имхо.
01.09.2009 в 01:03:17
#1348380
NNN написал : Да ладно...Какая по-большому счёту разница
Вы не находите, что делать отвод от стояка ГП в сантехнике считается дурным тоном? ...да и запрещается вовсе
01.09.2009 в 01:21:12
#1348395
Палецкий Нахожу. Я считаю "хорошим тоном" сделать сталью. Или оцинкованной, или нержавеющей. У бабушки были бы деньги на материал? Санты сделали бы работу бесплатно? Думаю, нет. Вопрос о сопоставимости сроков службы ГП и остатков дней одной отдельно взятой жизни человека тоже есть. Грустно.
01.09.2009 в 01:34:06
#1348404
NNN написал : У бабушки были бы деньги на материал?
Думаю, Вы бы изменили свое мнение, если бы жили этажом ниже этой бабушки
04.09.2009 в 17:46:46
#1354269
Как закрепить две инсталляции на стену состоящую на 70процентов из пеноблока? Результат на фото ниже:
04.09.2009 в 19:08:40
#1354364
Greshnov написал : Как закрепить две инсталляции на стену состоящую на 70процентов из пеноблока?
Приятно, когда мастер думает не только о разводке труб, но и о надежности конструкции в целом ;)
04.09.2009 в 21:30:01
#1354523
Замечательная и функциональная идея. Подобным образом я крепил у себя в квартире накопительный бойлер на 100л. Задняя стена туалета - вентканал, стена - гипс+цемент+опилки. Несущая способность - никакая. Мне пришлось протягивать стальную полосу (2шт - для нижнего и верхнего крепежа бойлера) и вмуровывать концы в боковые стены (одна бетон, другая - подобное добро, правда, раза в 3 потолще). Бойлер отстоял без просадок и малейших перекосов более 4х лет (почти 3 года им пользовались по прямому назначению, уже год использую как емкость с водой на случай аварийного отключения водоснабжения; хватает несколько раз заполнить сливной бачок от унитаза :) )
19.09.2009 в 19:22:15
#1377288
2masters Сделано хорошо,но видать ЗАК денег пожалел на такой девайс для слива с фильтров
19.09.2009 в 19:33:16
#1377300
2Tehnik-san нет. заказчик денег не пожалел. слив сделал, как посчитал нужным, ессно предварительно согласовал эту мелочь. впрочем как и все остальное.
19.09.2009 в 20:30:54
#1377353
C2h5-OH написал : 2EHA4441 ссылку на законы- поскольку известные мне запрещают располагать кухни и ванные комнаты над жилыми помещениями.
Поскольку ответа от EHA4441 не последовало попробую внести здесь ясность
Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается. *2. Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - п. 10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п. 3.6 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
Не разрешается установка каминов на твердом топливе в квартирах на всех этажах жилого дома, кроме верхнего этажа, а также любого уровня многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте в доме (п. 8.7 СНиП 31-01-2003, п. 3.43 МГСН 3.01-01 "Жилые здания").
Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы (пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
Не допускается устройство непосредственного входа из спальни и кухни в санузел (ванную комнату) во всех квартирах, кроме элитных. Исключение - наличие другого помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла (п. 4.13 МГСН 3.01-01).
Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда").
Не разрешается проектировать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного освещения (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно- эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям").
Не допускаются разборка (полная или частичная) межквартирных перегородок и устройство проемов в межквартирных стенах. Это возможно лишь при условии, что происходит объединение двух квартир (пп. 3 п. 2 "Мероприятий по перепланировке" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02. 2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
Запрещается "захватывать" чердак, подвал, часть межквартир-ного тамбура и т. д., так как в соответствии с Жилищным кодексом (ст. 36) они являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.*****
Источник "Центрюрсервис"
21.09.2009 в 14:52:29
#1379731
Tehnik-san, вопрос по п.4 - что значит "элитная" квартира?
21.09.2009 в 16:26:33
#1379866
Tehnik-san написал : Сообщение от C2h5-OH 2EHA4441 ссылку на законы- поскольку известные мне запрещают располагать кухни и ванные комнаты над жилыми помещениями.
Все решается в каждом отдельном случае, причем каждую из приведенных ссылок можно оспорить. если есть согласованный проект, то можно многое из того, что не разрешено по СНиПам. Примеров из практике предостаточно.
22.09.2009 в 07:18:45
#1380953
Новостройка Омск. Разрабатывал сам вашими идеями. Сварщик, упаковщик приглашенные. Покритикуйте...
22.09.2009 в 07:36:03
#1380959
фотки...
22.09.2009 в 11:02:28
#1381183
programmer написал : Покритикуйте...
Нафиг не нужен воздухоотводчик на коллекторе,уголки и бочонок подозрительного производителя,запаковано на фум.И как так получилось,что одинаковое количество отводов на коллекторах?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий