26.11.2015 в 23:45:43

#5463054

Rem_S написал : Гуру, подскажите по редукторам - на части фото вижу FAR, на части Caleffi. Т.е. мнения профи разделились... Это вопрос религии, как Кэнон/Никон? Или все-таки разница в качестве имеет место быть? Себе выбираю между ФАРом 2815 и Калеффи 536051... Никак не могу выбрать)

ИМХО Кто-то Caleffi ещё покупать не научился :)

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

27.11.2015 в 00:21:00

#5463093

san-therm написал :

Rem_S написал : Гуру, подскажите по редукторам - на части фото вижу FAR, на части Caleffi. Т.е. мнения профи разделились... Это вопрос религии, как Кэнон/Никон? Или все-таки разница в качестве имеет место быть? Себе выбираю между ФАРом 2815 и Калеффи 536051... Никак не могу выбрать)

ИМХО Кто-то Caleffi ещё покупать не научился :)

А в этом сложности какие-то есть? Или "места надо знать"?)

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.11.2015 в 01:13:18

#5463134

Rem_S, Ты ему как правильно подбирать технику, а он тебе - у кого покупать.

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

27.11.2015 в 01:16:10

#5463138

Доехать многим было лень, теперь мест стало больше, но привычка берёт своё :)

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

27.11.2015 в 14:20:42

#5463614

виктор1 написал : Добавлю фото одной работы

а какая система креплений использовалась в этой работе?

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

28.11.2015 в 22:22:35

#5465479

Простите может глупый вопрос но он возник, мембранный гасители гидроударов и гасители гидроударов от Far поршневой, тот и тот компенсирует нагрев холодной воды в трубах или только мембранный ? Заранее спасибо за ответ !

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2015 в 22:27:12

#5465484

Rem_S, Калеффи лучше. Если внимательно почитать форум.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2015 в 22:27:33

#5465485

Cookie_msk, оба компенсируют.

Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

02.12.2015 в 00:15:35

#5469371

Водоснабжение, отопление:

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

02.12.2015 в 02:45:27

#5469456

Гадский кран на щупе теплосчетчика, воздухоотводчики в квартире... Роман, Вы ступаете на скользкую дорожку :)

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.12.2015 в 20:42:21

#5470312

Андраник написал : Гадский кран на щупе теплосчетчика, воздухоотводчики в квартире..

Это да....согласен

SUN-techno написал : Водоснабжение, отопление:

А так ...аккуратненько и вполне себе ничего. Многим есть чему поучиться . (я тебя то же запомнил ;))

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2015 в 20:47:09

#5470316

Господа, а о каком кране речь? ФГО вверх ногами вот вижу.

Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

02.12.2015 в 22:24:38

#5470481

Андраник написал : Гадский кран на щупе теплосчетчика, воздухоотводчики в квартире... Роман, Вы ступаете на скользкую дорожку :)

Кран гадский не спорю , если не затруднит подскажите артикул аналога от достойного производителя ( сам искал ,но так и не нашел) по поводу воздухоотводчиков: возложил надежды на грязевики и гидролоки - надеюсь спасут и упасут.

EV.SA написал : ...аккуратненько и вполне себе ничего. Многим есть чему поучиться . (я тебя то же запомнил ;))

Спасибо. У тебя хорошая память. Надо будет повторить.

Mazayac написал : ФГО вверх ногами вот вижу.

ФГО как не поставь грязь все равно уйдет в магистраль поскольку это "обратка" , потому поставил по направлению потока.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2015 в 22:40:14

#5470509

SUN-techno, если "всё равно" - значит ему там вообще не место. Фильтра на подаче более чем достаточно. А этот паразитный на обратке будет тупо задерживать возможную грязь внутри системы и создавать лишнее сопротивление.

Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

02.12.2015 в 22:48:27

#5470525

Ставлю от проникновения шлака при запуске в начале отопительного сезона через обратку , всякое же бывает.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.12.2015 в 23:37:42

#5470606

Mazayac написал : паразитный на обратке будет тупо задерживать возможную грязь внутри системы и создавать лишнее сопротивление.

Да он не паразит ,но защитит систему от Г ... в случае слива например стояков ,кто его знает откуда ждать ...с обратки или с подачи...

А кран выбрасывается ,ставим нормальный + тройник с переходником для щупа...

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2015 в 23:54:28

#5470626

ОК, предполагаемую функцию уяснил.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

08.12.2015 в 18:28:02

#5475514

Mazayac написал: Rem_S, Калеффи лучше. Если внимательно почитать форум.

если внимательно почитать форум, то обнаружится десяток персонажей, которые считают, что Калеффи лучше.... это за гранью статистической погрешности.... и очень похоже на мнение британских ученых....

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2015 в 17:08:06

#5476600

Про недержания у FAR, вплоть до новых - были темы.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

09.12.2015 в 17:48:05

#5476638

Mazayac написал: Про недержания у FAR, вплоть до новых - были темы.

это ширпотреб, сиречь продукция широкого потребления... ключевое слово -широкого.... массовый выпуск... поэтому в абсолютно любой подобной товарной группе можно найти и брак, и дефекты. и то, что про Калеффи нет подобной темы, говорит лишь о малом объеме продаж, и их недолгой истории.

Аватар пользователя
Stolnik

Местный

Регистрация: 11.12.2015

Омск

Сообщений: 1

11.12.2015 в 15:21:22

#5478617

Смонтирован "тёплый пол" в доме два этажа. На фото коллектор на втором этаже. На термометре №2 температура на 10-12 градусов ниже, чем на термометре №1. На первом этаже такой же коллектор, смонтировано точно так же, но температура термометров №1 и №2 практически одинаковая. Регулятор температуры(вверху) на обоих этажах поставлен на максимум и использоваться не будет, так как регулирование происходит по термодатчикам, котёл отключается при достижении нужной температуры. Из котла поступает температура 55 градусов. Помогите добиться одинаковой температуры на термометрах №1 и №2 на втором этаже. Введите описание изображения

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

12.12.2015 в 07:15:50

#5479257

Давно включили отопление ТП?

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.12.2015 в 07:47:03

#5479261

SUN-techno написал: Кран гадский не спорю , если не затруднит подскажите артикул аналога от достойного производителя ( сам искал ,но так и не нашел)

http://vodocom.ru/catalog/49/89/364/ ,https://www.santech.ru/catalog/460/465/i8518/ ,http://www.elavis-zenner.ru/to_491.html. Хотя сам через тройник ставлю.

Максим.

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

13.12.2015 в 21:54:07

#5480769

Профи, подскажите - на многих фото разводки водоснабжения слив промывных фильтров реализован на трубе рехау. Как присоединить трубу к фильтру по фото понятно, а как вывести в канализацию - нет) интересует именно этот момент - как грамотно подключить вывод фильтров на трубе рехау к канализации? Как вариант вижу схему с сухим сифоном и воронкой, над которой закреплена трубка с клапана бойлера и труба слива фильтров. Какие еще варианты есть?

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

13.12.2015 в 22:15:18

#5480809

изобретаем велосипед? в ведро еще можно, как вариант

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

14.12.2015 в 09:57:41

#5481130

hugos написал: изобретаем велосипед? в ведро еще можно, как вариант

расценивать ответ как одобрение предложенной схемы?) На предыдущей квартире слив с ханивелловских фильтров был подключен ПВХ шлангом напрямую в канализацию через штуцер в заглушке фановой трубы, сейчас на фото вижу слив на трубах рехау, поэтому и интересно как эти трубы в канализацию выводить...

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

14.12.2015 в 12:34:57

#5481273

Rem_S написал: Как вариант вижу схему с сухим сифоном и воронкой, над которой закреплена трубка с клапана бойлера и труба слива фильтров. Какие еще варианты есть?

хрюкают они....

Rem_S написал: интересует именно этот момент - как грамотно подключить вывод фильтров на трубе рехау к канализации?

в заглушку врезать две трубки слива .... главное в этом добиться герметичности присоединения... моем раз в два-три года, и это не повод все время слушать хрюканье... краны слива в закрытом состоянии будут служит отсечкой запахов канализации... в открытом состоянии сифоном будет являться вся система водоснабжения.....

Аватар пользователя
Геймер

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

14.12.2015 в 13:17:38

#5481303

Rem_S написал: интересно как эти трубы в канализацию выводить...

Если надо надежно подключить слив воды к канализации то я беру 32мм канализационную фасонную часть в которую отлично вставляется 1" фасонка (к примеру футорка ) и сливной трубой штатно подключаюс..

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

14.12.2015 в 13:26:56

#5481316

у ALCAplast есть 50 ый заглушающий отвод с двумя штуцерами под трубку диаметра 14мм

Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

14.12.2015 в 23:21:05

#5481990

Монтаж водоснабжения