22.03.2014 в 08:03:36
алекс851 написал : вот если бы нижний выход первого соединялся бы с верхним входом второго,но терялась бы эстетика
дело не в эстетике . при такой схеме во второй радиатор поступает охлажденная обратка после первого - он более прохладный чем 1. при 2 американках : верхний коллектор первого радиатора является транзитным - во второй радиатор поступает более горячий теплоноситель , чем в вашем варианте.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
22.03.2014 в 11:04:42
santex-SVAR,пардон,но по вашей логике все нижние этажи получают охлаждённую обратку
22.03.2014 в 13:45:20
алекс851 написал : по вашей логике все нижние этажи получают охлаждённую обратку
так оно и есть на самом деле (это не только моя логика) в одно-трубный системе в каждый последущий радиатор идет температура пониже чем в предыдущий . а вы думали иначе ? в каждый радиатор поступает теплоноситель с одинаковой Т , а куда тогда охлажденная обратка уходит ??? она в такой СО идет в последущий радиатор /перемешиваясь с горячим теплоносителем после байпаса-перемычки/ и Т перемешанной воды все равно ниже , чем до радиатора. в 10 этажке П-образный стояк : 20 радиаторов на одной петле - последний радиатор никогда не будет таким же теплым как первый .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2014 в 18:42:41
До и После подача воды с верху
29.03.2014 в 20:58:27
Э-э, от застройщика были РД Герц, которые выкинули и поставили Калеффи? Блин, вот жируют:)
А перед РД что было? Не ОК Овен же?! Или это итальянские бронзовые фильтры? Но они, вроде как, не такие здоровые...
29.03.2014 в 21:06:45
Андраник, да, без press inox совсем никак не обойтись
Warhamster, нет, пока еще не выбросили, приезжайте p.s. грязевики тот же Херц
29.03.2014 в 21:13:22
master.msk написал : грязевики тот же Херц
А какой калибр? На сайте Герца с "кругляшами" от 32, 15-25 простецкие.
Кстати, чем плохи редукторы Герц и фильтры одноименные? Первые здесь один раз только помню, что ставили, вторые вообще ни разу.
29.03.2014 в 21:16:22
master.msk написал : Водопровод из Sanpress
"Вводной узел" называется так потому, что "узел на вводе" ;)
А если серьёзно, то интересно сделано :applause:
29.03.2014 в 22:35:06
master.msk написал : Водопровод из Sanpress
Да.....трубогиб хорош ;) А медь так не пробовали гнуть (не отожженную ) ?
@fev.santeh Инста
30.03.2014 в 00:25:38
Warhamster, грязевики 1/2", они не плохие, но грязевики OR PN 25 лучше и надежнее т,к Kvs, м3/ч 4,5
Редукторы - тоже неизвестно что от них ожидать, + настораживает рекомендация производителя устанавливать обратный клапан непосредственно после рд
Внешне и грязевики и редукторы достаточно приличного качества, если бы стоял вопрос об экономии, вполне можно оставить, также как и вводные краны, тоже Херц
62santehnik, вводной узел может быть где угодно, в зависимости от планировки помещения, свободного места и возможного доступа Интересные конфигурации - не самоцель, важно расположить доступно и реалистично смотреть на возможности отделочников в плане устройства люка и короба, т.е расположить арматуру н е ниже примерно 1 м от пола и н е ограничить доступ бачком унитаза или перенести отводы выше, а это + к смете сварочные работы, если честно сказать предлагал отводы выше приварить. Отводы и стояки в целом достаточно неплохо выполнены строителями, всего лишь нарезал новые резьбы
EV.SA, трубогиб экономит фитинги, 1 фитинг press inox= > 1 метр трубы = примерно 10 €, и упрощает монтаж в плане любых углов трубы, в то время как отводы только 45/90. Твердая медь гнется абсолютно идентично
30.03.2014 в 13:10:35
Фрумчанам, желающим гнуть неотожженые медные трубы важно взглянуть на такой параметр как относительое удлиннение у отожженой и неотожженой меди.
30.03.2014 в 13:39:26
Андраник, Сомневающимся можно не смотреть таблицы - взять сразу нержавейку. С учетом отсутствия дорогостоящих отводов pressinox и использования бронзовых резьбовых фитингов sanpress разница в стоимости медь/нержавейка - смешная
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.