menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

21.08.2018 в 22:42:14

Олегович, а как же то, что пишут о таких радиаторах: ввод сверху, выход снизу по диагонали, для лучшего прогрева? Это про последнее фото.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.08.2018 в 22:46:11

Кто пишет? Блогеры? Пусть пишут, я монтирую. Каждому свое.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2018 в 22:49:28

menket, во-первых, диагональ не даёт никакого выигрыша перед боковым подключением вплоть до 10-12 секций точно. Во-вторых, «низ-низ» хоть и должен теоретически проиграть процентов 10-15 боковому/диагонали, но по факту это компенсируется «дополнительной» секцией, зато такая схема безразлична к направлению подачи в стояке. В данном случае всё похоже решилось эстетикой и удобством монтажа - что вполне себе аргумент.

А вот зависимая регулировка сразу двух радиаторов в разных помещениях - это косяк!

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.08.2018 в 23:03:57

Mazayac, я предупреждал заказчика что зависимость комнаты от температуры кухни, то есть нежилого помещения в котором идёт приготовление пищи плюс тепло от холодильника это неправильно, но не удалось переубедить. Я ни с кем не спорю, у меня транспортные расходы включены, а гарантия распространяется исключительно на герметичность соединений. На прогрев и комфорт только при моей схеме. Будет холодно-перемещу вентиль в комнату.

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

21.08.2018 в 23:04:38

Олегович, спасибо. Прекрасная аргументация. Заказчики в восторге от подобного словолепия.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.08.2018 в 23:09:04

menket, когда меня не слушают, мне все равно по какой причине. У меня нет времени разбираться в психологии. Надеюсь доходчиво. Количество монтажей равно количеству дней в неделе, с учётом закупки материала, без предварительных выездов на осмотр и замер.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.08.2018 в 23:22:10

Олегович написал: когда меня не слушают,

Когда у вас начнут такие штуки вешать на батареи при этой системе отопления -

то тогда и начнут слушать, а пока форточки будут являтся системой ручной регулировки комнатной температуры при нормативной оплате отопления.

0

Баш майсторът

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2018 в 22:36:19

Олегович, понятно. Соглашусь, что порой заказчики сами себе злобные буратины :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

24.08.2018 в 20:03:59

menket написал: Олегович, спасибо. Прекрасная аргументация. Заказчики в восторге от подобного словолепия.

а что не так? я не ставлю перед собой цели убедить своего заказчика любой ценой, если меня не понимают с первого раза, а такое бывает крайне редко, и при этом настойчиво хотят выполнить монтаж по своей схеме, при условии что работоспособность системы не страдает, я выполняю согласно схеме заказчика. на то он и заказчик чтобы за свои деньги хотеть так как он хочет, моя задача предупредить если есть нюансы...у меня на самом деле бывают и немного иные случаи, точнее был 1 раз, но весьма показательно, когда заказчик предложил свою схему, которая мне показалась сомонительной, но под ответственность заказчика смонтировал. В итоге в октябре мне позвонили, поблагодарили за качество исполнения и сказали что все отлично работает.

дом кстати той же серии И700А, коих полно в мск и области, только трешка вместо однушки. и все радиаторы в паре от одного стояка.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

12.09.2018 в 11:38:24

Переварка стояка ГВС с прокладкой подводов для полотенцесушителя лесенка трубами из нержавеющей стали под пресс.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.09.2018 в 12:01:17

Монтаж водопровода и канализации в квартире. Немного бюджетнее, чем обычно, но тоже получилось интересно. Один стояк из двух на этом объекте - ванна. Приму критику работы :)