Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

11.10.2008 в 19:38:24

Пъ написал : но предполагалось, что вся автоматика уже ф топке

Если т-ру контролировать где-то там вдали от ВН, то теплоноситель закипит, всё встанет и нагреватель сгорит нафиг.

Пъ написал : Датчик давления там - коварная штука, он имеет не только нижний, но и верхний предел. Т.е. при перепаде больше 1.7 атм он выключает ТЭН.

Возможно, в каких-то моделях и применяют, но я разу не встречал такого двухпорогового датчика давления, да и не нужен он в общем то.
Инструкции на ВН с гидроуправлением всегда категорически запрещают перекрывать воду на вЫходе ВН, на колбе обычно стоит термпрерыватель. Третья ступень защиты от перегрева ИМХО перебор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2008 в 19:42:36

Arr написал : запрещают перекрывать воду на вЫходе ВН,

Что за новости?? Проточник врезается в разрыв трубы (грубо говоря). обычный штатный смеситель на выходе, как его не перекрывать?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2008 в 19:44:17

Arr написал : Если т-ру контролировать где-то там вдали от ВН

ну зачем, я говорил про автоматику давления-потока.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

11.10.2008 в 19:45:16

Пъ написал : обычный штатный кран на выходе

Для танкистов повторяю свой вопрос:

Arr написал : вы вообще понимаете что такое гидравлическая система управления и защиты проточного электроводонагревателя?

Ну хоть инструкцию на ВН по ссылке топикстартера прочитайте что-ли... :mad: Проточник и электрокотёл - это РАЗНЫЕ изделия, с разными зависимостями потока от падения давления и с разными настройками автоматики и защит. Существует нечто среднее - т.н. проточники InLine с электронными датчиками потока, которые допускают перекрытие потока на вЫходе, но и их сечения и настройка автоматики не позволят использовать их вместо электрокотла впрямую, без перенастройки электроники и обвешивания дополнительными датчиками и контроллерами.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.10.2008 в 21:40:50

Честно говоря, не очень понятно, зачем эти поиски приключений на свою ж-пу. Цена электрокотла сопоставимой мощности "Эван" или что лучше, Cospel, находится в том же диапазоне. "Эван" сделан по-русски - толстое железо, надежные ТЭНы и отвратительная покраска. Cospel аккуратней, имеет море защит, современную электронику, и даже циркуляционный насос. Но ТЭН очень смахивает на проточный водонагреватель из меди. Однако, пять месяцев непрерывной работы на теплый пол 70 кв.м. пережил без приключений.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.10.2008 в 21:46:09

Ув. Arr,если позволите,дружеский совет,последуйте моему примеру и воспользуйтесь законом сохранения энергии. :)

Tehnik-san написал : Моё мнение,эта затея-пустая трата времени. ..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2008 в 21:59:29

Tehnik-san написал : сохранения энергии

Она Вам очень пригодится при очередной интеллектуальной замене унитаза с фоторепортажем в прямом эфире.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2008 в 22:03:06

Arr
С последним Вашим сообщением согласен. В общих чертах.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.10.2008 в 22:18:48

Пъ "Коня куют ...а ЖАБА ногу подставляет !"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2008 в 22:33:10

Tehnik-san Ну конь явно не Вы, так что пора уж Вам угомониться. Просто совет - постарайтесь не реагировать на мой ник.
Занимайтесь своими унитазами и не лезьте в разговоры старших.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.10.2008 в 22:46:08

Пъ написал : Просто совет - постарайтесь не реагировать на мой ник.

Ну Вы НАГЛЕЦ ! Я же неоднократно выступал с этим предложением,но на Вас подействовало осеннее обострение и не разобравшись,делать эти заявления.

Пъ написал : Очередной приступ безумия?? Какая там скорость циркуляции теплоносителя в ГРАВИТАЦИОННОЙ системе??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу