30.10.2019 в 14:51:56
dmitrybbbb написал: Подскажите в чем может быть проблема.
в трехходовом и длине веток
30.10.2019 в 15:01:01
dmitrybbbb, контурам явно не хватает тепла, переносимого нагретой водой. Разбирайтесь на месте - почему... Калькулятор, теплоемкость воды, скорость/массовый расход и тд...
30.10.2019 в 15:01:56
dmitrybbbb написал: тепература теплоносителя не поднимается выше 26 градусов,
в каком месте? Фото термометров на коллекторах поближе, или значения показаний в студию... Сколько времени уже работает теплый пол? Как утеплен дом, какие его теплопотери?
30.10.2019 в 15:15:55
BV написал:
dmitrybbbb написал: тепература теплоносителя не поднимается выше 26 градусов,
в каком месте? Фото термометров на коллекторах поближе, или значения показаний в студию... Сколько времени уже работает теплый пол? Как утеплен дом, какие его теплопотери?
BV, на подаче 26 на обратке 20-23 в зависимости от скорости насоса. Дом обычный кирпичный утеплен ватой, проект не знаю. полы 8 см пеноплекса. Тп работает месяц, и температура одна и так же. Теплопотери не считали
30.10.2019 в 15:21:11
BV написал:
dmitrybbbb написал: на подаче 26
ну и что вы хотите? Чуда?
BV, так даже если теплопотери большие, вода на подаче в коллекторе все равно должна подниматься выше 26 градусов. разве нет? одно дело, если бы она на подаче была 40 а на обратку приходила 20. а она на подаче в коллекторе выше 26 никак не поднимается. если только совсем отключить доп. насос, но тогда котловой насос не проталкивает воду, она не циркулирует, просто стоит в коллекторе, зато горячая
30.10.2019 в 15:22:18
dmitrybbbb написал: До 3х ходового вода горячая, а после холодная.
Не хватает тепла, переносимого водой подаваемой от котла к теплому полу. Какой массовый расход воды от котла к теплому полу? Какая температура этой воды? Задолбало играть в партизан и выуживать сведения из вопрошающего :mad: :killyourselfbywall:
30.10.2019 в 15:23:40
dmitrybbbb написал: , так даже если теплопотери большие, вода на подаче в коллекторе все равно должна подниматься выше 26 градусов. разве нет?
разве нет
dmitrybbbb написал: ? одно дело, если бы она на подаче была 40 а на обратку приходила 20. а она на подаче в коллекторе выше 26 никак не поднимается. если только совсем отключить доп. насос, но тогда котловой насос не проталкивает воду, она не циркулирует, просто стоит в коллекторе, зато горячая
:killyourselfbywall:
30.10.2019 в 15:27:16
BV написал:
dmitrybbbb написал: До 3х ходового вода горячая, а после холодная.
Не хватает тепла, переносимого водой подаваемой от котла к теплому полу. Какой массовый расход воды от котла к теплому полу? Какая температура этой воды? Задолбало играть в партизан и выуживать сведения из вопрошающего :mad: :killyourselfbywall:
BV, как рассчитать расход? я не совсем понимаю. Воду на котле ставил и 50 и 70 на коллекторе все равно максимум 26
30.10.2019 в 16:07:32
dmitrybbbb, не так может быть положение трёхходового термоклапана. Термоголовку снимали с него? Фото термоголовки крупным планом не помешает.
30.10.2019 в 16:20:22
Mazayac написал: dmitrybbbb, не так может быть положение трёхходового термоклапана. Термоголовку снимали с него? Фото термоголовки крупным планом не помешает.
Mazayac,
сама термоголовка не помню фирму. смогу в пятницу только сфотографировать. сам клаапн стоит insolo установлен по направлению стрелок. терпоголовку снимал, но она полностью открыта на 60 градусов, т.е. никакого сопротивления нет, шток двигается нормально
30.10.2019 в 16:41:21
dmitrybbbb, А зачем на обратке от ТП ОК установлен, с какой целью? Попробуйте его убрать....
30.10.2019 в 16:50:07
BV написал: dmitrybbbb, А зачем на обратке от ТП ОК установлен, с какой целью? Попробуйте его убрать....
BV, боялся, что горячая вода без клапана сразу пойдет в обратку. это который на 3ходовом. а тот, который на обратке перед вентилем, чтбо не было подмеса из обратки котла
30.10.2019 в 17:03:12
А потери давления на ОК учли?