Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 14:51:56

dmitrybbbb написал: Подскажите в чем может быть проблема.

в трехходовом и длине веток

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 14:55:13

BV написал:

dmitrybbbb написал: Подскажите в чем может быть проблема.

в трехходовом и длине веток

BV, а можно чуть-чуть подробнее? Что не так с длинной контура? Проток по ней вроде норм, 5л/м на всех. Трехходовой установлен по направлению правильно. Что не так может быть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 15:01:01

dmitrybbbb, контурам явно не хватает тепла, переносимого нагретой водой. Разбирайтесь на месте - почему... Калькулятор, теплоемкость воды, скорость/массовый расход и тд...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 15:01:56

dmitrybbbb написал: тепература теплоносителя не поднимается выше 26 градусов,

в каком месте? Фото термометров на коллекторах поближе, или значения показаний в студию... Сколько времени уже работает теплый пол? Как утеплен дом, какие его теплопотери?

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 15:15:55

BV написал:

dmitrybbbb написал: тепература теплоносителя не поднимается выше 26 градусов,

в каком месте? Фото термометров на коллекторах поближе, или значения показаний в студию... Сколько времени уже работает теплый пол? Как утеплен дом, какие его теплопотери?

BV, на подаче 26 на обратке 20-23 в зависимости от скорости насоса. Дом обычный кирпичный утеплен ватой, проект не знаю. полы 8 см пеноплекса. Тп работает месяц, и температура одна и так же. Теплопотери не считали

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 15:21:11

BV написал:

dmitrybbbb написал: на подаче 26

ну и что вы хотите? Чуда?

BV, так даже если теплопотери большие, вода на подаче в коллекторе все равно должна подниматься выше 26 градусов. разве нет? одно дело, если бы она на подаче была 40 а на обратку приходила 20. а она на подаче в коллекторе выше 26 никак не поднимается. если только совсем отключить доп. насос, но тогда котловой насос не проталкивает воду, она не циркулирует, просто стоит в коллекторе, зато горячая

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 15:22:18

dmitrybbbb написал: До 3х ходового вода горячая, а после холодная.

Не хватает тепла, переносимого водой подаваемой от котла к теплому полу. Какой массовый расход воды от котла к теплому полу? Какая температура этой воды? Задолбало играть в партизан и выуживать сведения из вопрошающего :mad: :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 15:23:40

dmitrybbbb написал: , так даже если теплопотери большие, вода на подаче в коллекторе все равно должна подниматься выше 26 градусов. разве нет?

разве нет

dmitrybbbb написал: ? одно дело, если бы она на подаче была 40 а на обратку приходила 20. а она на подаче в коллекторе выше 26 никак не поднимается. если только совсем отключить доп. насос, но тогда котловой насос не проталкивает воду, она не циркулирует, просто стоит в коллекторе, зато горячая

:killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 15:27:16

BV написал:

dmitrybbbb написал: До 3х ходового вода горячая, а после холодная.

Не хватает тепла, переносимого водой подаваемой от котла к теплому полу. Какой массовый расход воды от котла к теплому полу? Какая температура этой воды? Задолбало играть в партизан и выуживать сведения из вопрошающего :mad: :killyourselfbywall:

BV, как рассчитать расход? я не совсем понимаю. Воду на котле ставил и 50 и 70 на коллекторе все равно максимум 26

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2019 в 16:07:32

dmitrybbbb, не так может быть положение трёхходового термоклапана. Термоголовку снимали с него? Фото термоголовки крупным планом не помешает.

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 16:20:22

Mazayac написал: dmitrybbbb, не так может быть положение трёхходового термоклапана. Термоголовку снимали с него? Фото термоголовки крупным планом не помешает.

Mazayac,

сама термоголовка не помню фирму. смогу в пятницу только сфотографировать. сам клаапн стоит insolo установлен по направлению стрелок. терпоголовку снимал, но она полностью открыта на 60 градусов, т.е. никакого сопротивления нет, шток двигается нормально

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.10.2019 в 16:41:21

dmitrybbbb, А зачем на обратке от ТП ОК установлен, с какой целью? Попробуйте его убрать....

0
Аватар пользователя
dmitrybbbb

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Гатчина

Сообщений: 14

30.10.2019 в 16:50:07

BV написал: dmitrybbbb, А зачем на обратке от ТП ОК установлен, с какой целью? Попробуйте его убрать....

BV, боялся, что горячая вода без клапана сразу пойдет в обратку. это который на 3ходовом. а тот, который на обратке перед вентилем, чтбо не было подмеса из обратки котла

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу