24.05.2019 в 10:08:10
UncleSam976, Заряд осуществляется током. Вольтметр показывает напряжение. Напряжение НРЦ у разных типов свинцовых АБК может отличаться в зависимости от: плотности электролита (разброс при производстве) и температуры АКБ. Соответственно ток заряда (или поддержания буферного режима) будет отличаться у примитивных ЗУ. Для оценки (именно оценки) исправности ЗУ в Гидролоке - вольтметр подойдет. Но никак не для оценки качеств зарядного устройства.
24.05.2019 в 10:24:05
AKI, хорошо, где замеры тока? Пока явно к гидролоку предьявить нечего.
24.05.2019 в 10:39:44
UncleSam976, 13,4В, кстати, более чем нормальное напряжение для буферного режима.
24.05.2019 в 11:04:59
По умолчанию, система работает с АКБ в буферном режиме. Т.е. заряжает АКБ до номинала, после чего, АКБ переходят в режим "капельного заряда". Срок службы, указанный производителями АКБ составляет 3-5 лет, столько АКБ обычно и служат в наших блоках. Есть ли смысл усложнять систему для выигрыша совсем небольшого срока службы? При этом проблема закипания не обязательно связана с зарядным устройством. Это одна из причин, почему отказались, например от АКБ Delta DT.
Mazayac написал: Пример есть другой: регуляторы напряжения автомобильной бортовой сети. Стоят "копейки"
но там и АКБ в циклическом, а не буферном режиме работают и условия заряда другие.
24.05.2019 в 11:37:56
Mazayac, с учетом погрешности китайского вольтметра - в пределах.
24.05.2019 в 13:39:48
UncleSam976 написал: AKI, хорошо, где замеры тока? Пока явно к гидролоку предьявить нечего.
Вот история! Дохлые АКБ от Гидролока есть (и к сожалению не только у меня) а "предъявить нечего" :cool: С таким подходом надо в отделе возврата брака работать: вам приносят дохлый прибор, а вы в ответ: "где справка о том что прибор эксплуатировался в соответствии с правилами эксплуатации? Нет? Тогда вам предъявить нечего!" или "справка на основе измерений китайским несертифицированным прибором - не принимается!" :D Но тут не отдел приемки брака, а форум...
Ну да ладно, хотите замеров тока - пожалуйста:
UncleSam976, Сможете рассчитать за какой промежуток времени ток в 5мА разложит электролизом примерно 100г воды?
24.05.2019 в 13:51:41
AKI написал: тут не отдел приемки брака, а форум...
Да, действительно. Тут можно писать все подряд, не зависимо от реального положения дел.
24.05.2019 в 13:58:39
Mazayac, заряжать свинец в режиме "лифер" религия не позволяет? :) Регуляторы автомобильные, стоят копейки, только как в Гидролок "вкорячить"?
24.05.2019 в 13:58:46
Gidrolock написал: Срок службы, указанный производителями АКБ составляет 3-5 лет
АКБ есть разные. У некоторых срок службы 12 лет и более. Но какое отношение это имеет к работе АКБ в конкретном устройстве? У вас в документах только 1 (один) год гарантии на АКБ прописан. Все остальное - от лукавого.
Gidrolock написал: Есть ли смысл усложнять систему для выигрыша совсем небольшого срока службы?
Если это удорожает ваше изделие вдвое - нет. Но что-то подсказывает, что цена изменится незначительно, просто вы штампуете то что есть, а разрабатывать новое ЗУ это... ну как бы признание ошибок. Да еще потом придет толпа тех, у кого АБК померли за заменой... А это расходы. Вот в этом и есть причина упорного нежелания "продления срока службы".
Gidrolock написал: При этом проблема закипания не обязательно связана с зарядным устройством. Это одна из причин, почему отказались, например от АКБ Delta DT.
А вот это лишь подтверждает наличие проблемы с ЗУ. Если к Гидролоку подходит только определённый тип АКБ, это большой минус для потребителя. И риск. Риск оказаться без АКБ и работающего Гидролока. В жизни все может случиться. Завтра ваш бизнес отожмут, а новые владельцы рещат делать что-то другое. Или китайский производитель АКБ уйдет с рынка (хотя это менее вероятно). ЗУ в таком важном (без шуток: это для ваших потребителей риск на многие миллионы рублей) устройстве не должно зависеть от одной модели китайских АКБ. Сделать адаптивное (подстраивающееся под разные типы АКБ) зарядное устройство - это не rocket science. Не можете сами - наймите фрилансера.
24.05.2019 в 14:00:55
UncleSam976 написал: Тут можно писать все подряд, не зависимо от реального положения дел.
Это лирика. Рассчитать за какое время при буферном токе 5мА выкипит АКБ 100г воды сможете?
24.05.2019 в 14:11:28
Gidrolock написал: Это одна из причин, почему отказались, например от АКБ Delta DT.
добрый день! подскажите, можно ли использовать delta dtm в гидролок premium? Родной АКБ проработал, ну наверно года два. Ищу замену.
24.05.2019 в 14:50:29
AKI написал: Вот история! Дохлые АКБ от Гидролока есть (и к сожалению не только у меня) а "предъявить нечего
Гидролок не производит АКБ. И при чем тут справка? кто говорил о справке? Как Вы расцените клиента требующего замены блока с АКБ, т.к. он "подключил 220В по инструкции плюс на плюс АКБ и минус на минус АКБ"?
AKI написал: У некоторых срок службы 12 лет и более. Но какое отношение это имеет к работе АКБ в конкретном устройстве? У вас в документах только 1 (один) год гарантии на АКБ прописан. Все остальное - от лукавого
AKI написал: Но что-то подсказывает, что цена изменится незначительно
"Что то" подсказывает Вам не верно.
AKI написал: Если к Гидролоку подходит только определённый тип АКБ, это большой минус для потребителя.
К системе не подходят дефектные АКБ.
Игорь_СПб написал: обрый день! подскажите, можно ли использовать delta dtm в гидролок premium? Родной АКБ проработал, ну наверно года два. Ищу замену.
Да, серия DTM вполне корректно работает.
24.05.2019 в 15:00:33
AKI написал: Рассчитать за какое время при буферном токе 5мА выкипит АКБ 100г воды сможете?
А мне без надобности. Режим работы АКБ в буферном режиме устройством соблюден. Регулировкой тока занимается самая батарея. Заявленный срок эксплуатации АКБ держит. Я не крою на регламентной замене расходников. В системе защиты уверен. Мне этого достаточно.
Если вам нечем заняться, найдите устройство, заряжающее АКБ тем методом, который вам нравится, посмотрите, каким током это происходит.
Измышления "как оно должно быть" - бессмысленны. Каждое изделие сбалансировано под конкретные нужды и параметры. Цена тоже играет немаловажную роль. Мало кто будет переплачивать только за "правильную" зарядку АКБ.
24.05.2019 в 15:09:25
Gidrolock написал: Гидролок не производит АКБ.
Гидролок не производит микросхемы и транзисторы. Даже винтики и гайки не производит. Предлагаете принцип: "к пуговицам претензии есть?"? Потребителю неважно кто производит АКБ. Но покупает он их у вас. В виде готового решения. А не в виде комплекта: АКБ+плата+микросхемы+винтики.
Gidrolock написал: Как Вы расцените клиента требующего замены блока с АКБ, т.к. он "подключил 220В по инструкции плюс на плюс АКБ и минус на минус АКБ"?
Если полярность подключения прописана в инструкции - потребитель нарушил инструкцию по сборке. Виноват сам. Но если таких потребителей много, то можно доработать инструкцию или вставить "защиту от дурака" (переполюсовки).
Gidrolock написал: АКБ производится не нами, но при этом гарантию на него даем, при том, что на элементы питания обычно гарантия не распространяется.
Вы шутите? В новых автомобилях, телефонах, ноутбуках, планшетах ганатния на аккумулятор дается.
Gidrolock написал: "Что то" подсказывает Вам не верно.
Это "что-то" цены на BMS модули. На аналогичную емкость АКБ они стоят порядка 10 долларов. С доставкой из Китая.
Gidrolock написал: К системе не подходят дефектные АКБ.
как тогда понимать вот это:
Gidrolock написал: отказались, например от АКБ Delta DT.
?
24.05.2019 в 15:15:44
UncleSam976 написал: А мне без надобности... ...В системе защиты уверен. Мне этого достаточно.
Извините, но вопросы веры это не ко мне. Я больше за ток-напряжение-температуру. За то что можно измерить или рассчитать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу