Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.06.2019 в 13:31:23

Напоминает старый анекдот, "2 японца смотрят на УАЗ и думают - чего только русские не придумают, что бы дороги не строить..." Читал я эту ветку, читал и задумался, "чего только эти русские не придумают, что бы надёжный водопровод не делать"...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.06.2019 в 14:08:12

Rumato написал: Читал я эту ветку, читал и задумался, "чего только эти русские не придумают, что бы надёжный водопровод не делать".

Попробуйте в электрической теме подвергнуть сомнению необходимость установки автоматических выключателей с такой же мотивировкой. В наших электропроводах больше русского, чем в нашем водопроводе, где русской может оказаться только вода.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.06.2019 в 15:14:34

cineman, Аналогия не верна. Автоматический выключатель больше ассоциируется с вводным краном или коллектором. А защита от протечек это ближе к реле напряжения, без чего счастливо живёт большая часть населения РФ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

25.06.2019 в 15:27:29

Кто подскажет.... какой реальный макс ток привода крана? Привод обычный, не проф, краны 3/4.

Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.06.2019 в 16:00:25

Rumato написал: . А защита от протечек это ближе к реле напряжения,

А не дифрасцепителю?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.06.2019 в 16:01:36

BV написал: Кто подскажет.... какой реальный макс ток привода крана? Привод обычный, не проф, краны 3/4.

Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко

BV, ув. AKI подавал идею поставить кондёр в подобном случае.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2019 в 16:12:04

BV, вот всё что есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

25.06.2019 в 16:57:07

cineman написал:

BV написал: Кто подскажет.... какой реальный макс ток привода крана? Привод обычный, не проф, краны 3/4.

Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко

BV, ув. AKI подавал идею поставить кондёр в подобном случае.

cineman, Чтобы в момент трогания получить максимальный момент? Возможно, но кондер нужен ооооочень неслабый для двух 3/4. У меня есть возможность проложить провод любого РАЗУМНОГО сечения.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

25.06.2019 в 17:04:33

Mazayac написал: BV, вот всё что есть.

Mazayac, Спасибо. У меня получилось по калькулятору на 2.5мм2 при 1А (один кран), и 12Вольт, и 15 метров -

Потери напряжения в кабеле составляют 0.22 В (1.83 %).

Крана будет два.... Нужно ли увеличивать сечение, или 0,44 вольта / 3.66% потери не напрягают? Ну даже если сечение не 2.5 (проверю) ... ну будет 5-10% Думаю.... ставить 4мм2 - это перфекционизм :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.06.2019 в 17:17:49

BV написал: У меня есть возможность проложить провод любого РАЗУМНОГО сечения.

Мы так и не услышали об степени удаления. Если эта степень велика, может быть дешевле поставить отдельный зарядник и аккумулятор.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

25.06.2019 в 17:22:34

cineman написал: Мы так и не услышали об степени удаления.

BV написал: У меня получилось по калькулятору на 2.5мм2 при 1А (один кран), и 12Вольт, и 15 метров -

См выше...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2019 в 18:29:23

BV, для 15 метров я бы конечно остановился на 2,5кв.мм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

25.06.2019 в 18:49:19

Mazayac написал: BV, для 15 метров я бы конечно остановился на 2,5кв.мм.

Mazayac, параллельно на два крана вместе? Т.е. всего 2х2.5 + управляющий тонкий. Мы правильно друг друга поняли?
Землю там подцеплю - все сварено переварено вместе с монолитом... Стояки сталь с руку толщиной.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

25.06.2019 в 20:46:45

BV написал: Нужно ли увеличивать сечение, или 0,44 вольта / 3.66% потери не напрягают? Ну даже если сечение не 2.5 (проверю) ... ну будет 5-10%

В приводах шаговые двигатели, и контроллер. Проверял от разряженного АКБ - 10В. Работало без видимых изменений. Падение 0,44В меньше чем изменение при переключения от блока питания на АКБ. Провд 2,5 на 15м это некоторый запас. Управляющий тонкий. Земля на месте - ок., в контроллене она подключения только к PE и больше никуда. В этом кстати, есть некоторый риск: в случае если трубы не подключены к ДСУП или земля с корпуса щитка - "заземлится" через Гидролок. А в шатных проводах сечение 0,5мм2.

0
Аватар пользователя
Gidrolock

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Москва

Сообщений: 215

08.07.2019 в 12:54:14

AKI написал: Вот такие

Это не 1,2 и не 1,3 а час. Вы передергиваете. Сами же говорили: "которые можно (по вашим же рекомендациям)". Паспортные краны - 1,2 а час 12В.

AKI написал: Вы откуда это (максимальный безопасный срок эксплуатации) берете?

Это паспортный срок службы АКБ

AKI написал: А если датчиков и кодов ошибок много (больше десяти), видимо у вас будет светодиодная лента с мелкими подписями рядом

Нет. У вас в квартире больше 10 зон?

AKI написал: То есть получается, что считать на пальцах удобнее чем на калькуляторе

Считать удобнее на калькуляторе, но это очередное Ваше передергивание фактов. Визуальное восприятие удобнее, чем получить набор звуковых или световых миганий или попискиваний.

AKI написал: Вы бы опрос хотя бы провели, что визуально понятнее цифра или "лампочка в линейке с подписью рядом"

Опрос устрою, спасибо. было интересно узнать мнение пользователей.

BV написал: какой реальный макс ток привода крана

Зависит от привода.

BV написал: Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко

Рекомендуемые сечения и длины провода для разных приводов с учетом количества приводов

0