24.03.2009 в 10:46:34
Палецкий написал : Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения
21.06.2017 в 23:45:08
dmvt1 написал: Только резина и тянуть без дури. Сила там особая не нужна. +1 к тому, что надо напильником обработать кромку трубы, а еще лучше заменить ее на нормальный фирменный сгон с ровным краем. Резинка просто как ножом прорезается неровной кромкой трубы. А подводка тут не при чем.
dmvt1, а если на неровную кромку трубы положить паронитовую прокладку, то она сможет создать ровный край трубы?
Как устранить протечку между гайкой подводки и фланцем подводки?
22.06.2017 в 22:05:11
Veseni, можно автомобильный "Герметик-прокладку" использовать.
07.11.2019 в 13:37:59
Тоже столкнулся с проблемой течи из под гайки. Ситуация: при замене гидроаккумулятора в системе водоснабжения после сборки обнаружил подтекание гибкой подводки (см. рис.). Замена прокладки, фумлента - не помогли. Сейчас снова раскрутил все, посадил на герметик прокладку и дал сохнуть. Но кажется мне, что это все без толку. Что можно сделать для устранения?
Нашел даже видео похожее:
07.11.2019 в 14:39:42
Zolts написал: Замена прокладки, фумлента - не помогли.
Только прокладка, ни какой фум или любой другой подмотки. Если треснула сама трубка, то менять весь шланг.
07.11.2019 в 21:56:37
Zolts, новую прокладку, например силиконовую, и не тянуть со всей дури, чтобы не прорезать прокладку!!! И все будет ОК. Никаких ФУМ и герметиков!!!
07.11.2019 в 22:04:11
Zolts написал: Замена прокладки, фумлента - не помогли.
Возможно торец резьбовой части на которую накручивается гайка имеет дефекты, или не перпендикулярен...
08.11.2019 в 11:07:34
Спасибо отписавшимся, фум лентой два слоя всего под 1", просто для мягкости накручивания. А герметик таки помог, вместе с новой прокладкой течи не дал.
08.11.2019 в 12:17:58
"Герметизация" резьбы накидной гайки бессмысленна более чем полностью. Фум, не фум - свидетельстао полнейшего непонимания работы узла.
08.11.2019 в 15:19:31
Zolts написал: А герметик таки помог, вместе с новой прокладкой течи не дал.
10-40-99@mail.ru
08.11.2019 в 22:18:11
Zolts написал: , фум лентой два слоя всего под 1", просто для мягкости накручивания. А герметик таки помог, вместе с новой прокладкой течи не дал.
зря мы тут Вам что-то писали :killyourselfbywall: