Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.06.2009 в 16:56:46

Arr написал : Расчёты показывают, что т-ра жил медного кабеля 3х2.5мм2 под защитой автомата номиналом 25А при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить 500 градусов.

Бред. Причем полнейший! У меня в проекте на дом как раз автомат на 25А и провод 3х2,5. Видимо не читали проектировщики форум на Мастерсити...-:):)

п.с. На этом форуме, почему-то, пропагандируются только накопительные нагреватели. Идёт массовый психоз по поводу проточников. Даже делаются какие-то деградантские расчеты по поводу величин протоков и температур. Какая-то навязчивая и непроходящая паранойя у определённого круга лиц! Подобное уже было по поводу газобетона. Благо сейчас поутихло. Жизнь- она расставляет всё по своим местам. К счастью! Также и по поводу проточников. Я пользуюсь ими уже с 2000-го года. И на работе у себя тоже проточник поставил. И везде всё прекрасно работает.:p

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.06.2009 в 21:31:40

Михалыч написал : Бред. Причем полнейший!

Михалыч написал : деградантские расчеты

Нормальные аргументы с "более правильными" расчётами привести можете?

Михалыч написал : У меня в проекте на дом как раз автомат на 25А и провод 3х2,5.

Каждый сам себе злобный буратино...

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 11:36:29

Arr написал : Каждый сам себе злобный буратино...

Согласен! Жаль только некоторые лезут не на свое поле чудес...

Swarovski написал : подключил ввг 2.5*2 х3, мощность 5.3 квт, при 4 режиме греется, но не существенно, в пределах нормы.

Вы поподробнее расскажите про девайс. Температуру воды устанавливаем кнопочками и она поддерживается? А то на старых моделях надо было силой протока регулировать температуру воды. Как вообще- удобство пользования и т.п.?

0
Swarovski
Swarovski
Местный

Регистрация: 24.12.2008

Фрязино

Сообщений: 248

07.06.2009 в 18:34:18

2Михалыч Температура воды колеблется на 1-1.5 градуса, когда она уже течет из земли, если например только включить то минуты 3 она будет колебаться градуса на 3 - 4, т.к. в трубах она комнатной температуры а потом начинает из земли течь. Застоявшаяся в трубах около 20гр, а из земли от 15 до 13). То есть это зависит от воды, а не от обогревателя - сам обогреватель греет ровно, с одинаковой мощностью. Удобство пользования - все отлично, всем доволен, единственное немного не удобен коротковатый шланг душа (который прилагался) 1.2м (неудобно смывать грязь из противоположного конца ванной), до этого на душе стоял 1.5м Больше никаких претензий, пока (тфу-тфу-тфу)

P.S. Гражданин Arr, Вы параноик пожаров (ничего личного), если у вас в розетке станет 221 вольт вместо 220 вы тоже побежите отключать пробки и вызывать электросеть? :) Да, я согласен что безопасность прежде всего, но не до такой степени как вы написали выше. Жить тоже опасно.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

07.06.2009 в 18:57:38

Swarovski написал : при 4 режиме греется, но не существенно, в пределах нормы.

Скажите пожалуйста, а где вы брали нормы нагрева электрических проводов?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 21:00:27

ssolovov написал : нормы нагрева электрических проводов

Вроде тема про водонагреватели...:D

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.06.2009 в 21:25:04

Swarovski написал : Вы параноик пожаров (ничего личного), если у вас в розетке станет 221 вольт вместо 220 вы тоже побежите отключать пробки и вызывать электросеть?

Нет, но при 240 вольтах мой загородный дом сам отключится от сети и пришлёт мне об этом сообщение на сотовый телефон, после чего я через интернет проверю каковы напряжения и токи на КТП и приму решение что делать дальше: приказать дому smsкой на его номер подключиться обратно или звонить сторожам и обяснять им что и где проверять. :p

Михалыч написал : Вроде тема про водонагреватели

Проточные водонагреватели это самые электро- и пожароопасные бытовые электроприборы. Вам просто (пока) везёт, что вы никогда не видели как они взрываются или загоряются открытым пламенем даже при самых (казалось бы) обычных действиях безграмотных сантЭхников вроде установки вентиля на вЫходе некоторых моделей.

Задумайтесь, например, о том почему модели проточников мощностью более 3кВт в комплекте НЕ имеют сетевого кабеля.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.06.2009 в 21:57:16

Swarovski написал : Всем советую Polaris

Заглянул к этому полярису на сайт и прочитал на страничке http://polar.ru/ru/media/foto/popup.php?id34=133, цитирую: "Диплом книги рекордов России выдан компании Polaris за установление рекорда России в категории самый быстрый водонагреватель..."
:a :swoon :net:

Уж сколько раз твердили миру про закон сохранения энергии, а этим балбесам всё пох. :D

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.06.2009 в 22:02:48

Arr написал : почему модели проточников мощностью более 3кВт в комплекте НЕ имеют сетевого кабеля.

Почему?

Arr написал : при самых (казалось бы) обычных действиях безграмотных сантЭхников вроде установки вентиля на вЫходе некоторых моделей.

Разве нарушение инструкции- это обычные действия??:eek:
А электрический чайник без воды, электронагреватель, накрытый одеялом, включенный утюг под подушкой, вкручивание разбитой лампочки и т.п.- это безопаснее проточного водонагревателя???:swoon :a :)

0
Swarovski
Swarovski
Местный

Регистрация: 24.12.2008

Фрязино

Сообщений: 248

07.06.2009 в 23:32:36

ssolovov написал : Скажите пожалуйста, а где вы брали нормы нагрева электрических проводов?

еще один... температура провода примерно равна температуре тела +- 3-5гр - так устроет? такое ощущение что вы все думаете что у меня там провода дымятся и я считаю это нормальным :cool: :swoon

Заглянул к этому полярису на сайт и прочитал на страничке http://polar.ru/ru/media/foto/popup.php?id34=133, цитирую: "Диплом книги рекордов России выдан компании Polaris за установление рекорда России в категории самый быстрый водонагреватель..."

Уж сколько раз твердили миру про закон сохранения энергии, а этим балбесам всё пох.

и что? обычная реклама, все фирмы рекламируют себя как могут мне фиолетово что там написано, у брата он отлично работает 3 год и у меня стоит 3 день я абсолютно всем доволен (тфу-тфу-тфу еще раз)

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

07.06.2009 в 23:58:44

Swarovski написал : такое ощущение что вы все думаете что у меня там провода дымятся и я считаю это нормальным

Вы написали, что

Swarovski написал : греется ... в пределах нормы.

Вот мне и интересно: это Ваше личное мнение или действительно существуют такие нормы. До настоящего момента считал, что провода в квартире вообще греться не должны, по крайней мере так, чтобы это можно было на ощупь определить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу