Аватар пользователя
s0leg

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

17.09.2017 в 18:05:58

Вот. Имеются уголок, два обломка трубы + кусочек трубы, ответная часть обломка, так сказать.

Торцы обломков, находившиеся в уголке, совершенно чистые. Место отпила трубы в 5 см. от аварийного места тоже чистое, труба как новая. А вот места надлома - это как бы кольцо из раковин. Ширина этого кольца не более 0,5 мм.

0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

03.10.2017 в 07:47:36

Подскажите как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг? Необходимо подключить радиатор на ЦО, а отводы от стояка все кривые. Думаю, компенсировать все расхождения медными подводками.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.10.2017 в 11:19:24

tabolt написал: как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг?

Калибруется не в связи с тем что отожженная или полутвердая труба а в связи с деформацией трубы или фитинга. Когда первый раз паял трубы, а опыт пайки радиоэлектронной аппаратуры был более 30 лет, то и то пришлось несколько дней поупражняться. И это с достаточным опытом сантехработ. Посему если сами хотите - то сначала поизучайте как правильно все делается, например на сайте изготовителя труб КМЕ, потом разберитесь с отсекающими кранами и американками ну и куча инструмента для сборки и пайки. Дорогу осилит идущий.

0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

03.10.2017 в 12:36:54

Микитович написал: в связи с деформацией трубы

Поэтому и спросил. Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении. И хоть она и вставляется в фитинг, не уверен что везде зазор оптимальный для качественного капиллярного эффекта.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.10.2017 в 13:02:17

tabolt написал: Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении.

Отопление не водопровод, потечет - делов наделает. Поэтому только качественная настоящая КМЕ или МКМ. Чё попало отежженные - большие проблемы. Овальность конца трубы легко проверить штангенциркулем. В небольших пределах легко подравнивается обминанием плоскогубцами с круглой зубастой выборкой. Если брать флюс-пасту с оловянным порошком то даже в зазоры 0,1 мм качественный припой от САНХА нормально закапилярится.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.10.2017 в 16:29:05

tabolt, не знаю как сейчас, а лет несколько назад я искал калибраторы для медной трубы у Ротенбергера. Они вообще убрали калибраторы из программы поставок. Возможно, это положение сохраняется.

0
Аватар пользователя
Алексей.Ф

Местный

Регистрация: 31.05.2017

Москва

Сообщений: 41

04.10.2017 в 12:54:15

cineman,

Расширитель-калибратор, серия "МАСТЕР"

0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

04.10.2017 в 13:46:44

Еще такой вопрос. Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.10.2017 в 13:57:40

Алексей.Ф написал: cineman,

Расширитель-калибратор, серия "МАСТЕР"

Алексей.Ф, мы не говорим здесь о кондиционерах и холодильниках, использующих медные трубы американского размерного ряда.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.10.2017 в 13:58:55

tabolt написал: Еще такой вопрос. Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?

tabolt, я сам не гнул, но читал процедуру местного отжига трубы, который необходимо выполнить перед изгибанием.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.10.2017 в 15:07:54

tabolt написал: Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?

Да вообщем то можно, но есть риски заломать, может образоваться трещинка или трубогиб накроется. Стандартная процедура отжига меди - нагреть до светлокрасного цвета и резко охладить, например водой. При медленном охлаждении медь становится тверже.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.10.2017 в 22:11:25

Алексей.Ф написал: cineman,

Расширитель-калибратор, серия "МАСТЕР"

Алексей.Ф, спасибо за наводку. Сегодня купил себя такой. Я думал, что фото от другого мелкого калибратора, а шестигранник - 1/4" А он с головку болта №19.

0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

06.10.2017 в 11:13:52

cineman, Он для калибровки трубы, или для формирования раструбов перед пайкой без фитингов?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.10.2017 в 11:48:40

tabolt написал: cineman, Он для калибровки трубы, или для формирования раструбов перед пайкой без фитингов?

tabolt, Вы ПРАВЫ!!! Залез сейчас в помойное ведро за блистерной картонкой с описанием калибратора. И действительно, он лишь для формирования капиллярного раструба на конце трубы. Теперь пойду тянуть кислородные трубки по больницам. Но не пойду. Москвичей не берут на такую работу.

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

28.10.2017 в 22:12:13

tabolt, Все прекрасно гнется.Нужен только правильный трубогиб например Rems Sinus или Rothenberger Robend
На фото 18 и 15 трубы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу