17.09.2017 в 18:05:58
Вот. Имеются уголок, два обломка трубы + кусочек трубы, ответная часть обломка, так сказать.
Торцы обломков, находившиеся в уголке, совершенно чистые. Место отпила трубы в 5 см. от аварийного места тоже чистое, труба как новая. А вот места надлома - это как бы кольцо из раковин. Ширина этого кольца не более 0,5 мм.
03.10.2017 в 07:47:36
Подскажите как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг? Необходимо подключить радиатор на ЦО, а отводы от стояка все кривые. Думаю, компенсировать все расхождения медными подводками.
03.10.2017 в 11:19:24
tabolt написал: как паять отожженную медь? Нужно ли калибровать перед вставлением в фитинг?
Калибруется не в связи с тем что отожженная или полутвердая труба а в связи с деформацией трубы или фитинга. Когда первый раз паял трубы, а опыт пайки радиоэлектронной аппаратуры был более 30 лет, то и то пришлось несколько дней поупражняться. И это с достаточным опытом сантехработ. Посему если сами хотите - то сначала поизучайте как правильно все делается, например на сайте изготовителя труб КМЕ, потом разберитесь с отсекающими кранами и американками ну и куча инструмента для сборки и пайки. Дорогу осилит идущий.
03.10.2017 в 12:36:54
Микитович написал: в связи с деформацией трубы
Поэтому и спросил. Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении. И хоть она и вставляется в фитинг, не уверен что везде зазор оптимальный для качественного капиллярного эффекта.
03.10.2017 в 13:02:17
tabolt написал: Кажется что труба в бухтах немного овальная в сечении.
Отопление не водопровод, потечет - делов наделает. Поэтому только качественная настоящая КМЕ или МКМ. Чё попало отежженные - большие проблемы. Овальность конца трубы легко проверить штангенциркулем. В небольших пределах легко подравнивается обминанием плоскогубцами с круглой зубастой выборкой. Если брать флюс-пасту с оловянным порошком то даже в зазоры 0,1 мм качественный припой от САНХА нормально закапилярится.
03.10.2017 в 16:29:05
tabolt, не знаю как сейчас, а лет несколько назад я искал калибраторы для медной трубы у Ротенбергера. Они вообще убрали калибраторы из программы поставок. Возможно, это положение сохраняется.
04.10.2017 в 13:46:44
Еще такой вопрос. Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?
04.10.2017 в 13:57:40
Алексей.Ф написал: cineman,
Алексей.Ф, мы не говорим здесь о кондиционерах и холодильниках, использующих медные трубы американского размерного ряда.
04.10.2017 в 13:58:55
tabolt написал: Еще такой вопрос. Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?
tabolt, я сам не гнул, но читал процедуру местного отжига трубы, который необходимо выполнить перед изгибанием.
04.10.2017 в 15:07:54
tabolt написал: Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?
Да вообщем то можно, но есть риски заломать, может образоваться трещинка или трубогиб накроется. Стандартная процедура отжига меди - нагреть до светлокрасного цвета и резко охладить, например водой. При медленном охлаждении медь становится тверже.
05.10.2017 в 22:11:25
Алексей.Ф написал: cineman,
Алексей.Ф, спасибо за наводку. Сегодня купил себя такой. Я думал, что фото от другого мелкого калибратора, а шестигранник - 1/4" А он с головку болта №19.
06.10.2017 в 11:13:52
cineman, Он для калибровки трубы, или для формирования раструбов перед пайкой без фитингов?
06.10.2017 в 11:48:40
tabolt написал: cineman, Он для калибровки трубы, или для формирования раструбов перед пайкой без фитингов?
tabolt, Вы ПРАВЫ!!! Залез сейчас в помойное ведро за блистерной картонкой с описанием калибратора. И действительно, он лишь для формирования капиллярного раструба на конце трубы. Теперь пойду тянуть кислородные трубки по больницам. Но не пойду. Москвичей не берут на такую работу.
28.10.2017 в 22:12:13
tabolt, Все прекрасно гнется.Нужен только правильный трубогиб например Rems Sinus или Rothenberger Robend
На фото 18 и 15 трубы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.