Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

11.06.2018 в 20:40:47

cineman написал: Мне показалось, что Вы спрашивали о способе подключения полотенцесушителя медной трубой

Нет. Сам стояк ГВС и есть полотенцесушитель.

cineman написал: На ниппеле для разбора воды просится кран с американкой.

Наврядли он туда влезет. Особенно с американкой... да и очень неудобно эксплуатировать такой кран будет.

cineman написал: Далее паяными углами можно собрать шарнир любой конфигурации.

Углами и отводами? Кстати, какая между ними принципиальная разница и почему это все углами не назвали? :) Каково назначение отводов? Отводы, вроде, покрупнее. Видел фото, можно завитушек нагородить сколько угодно. Тут вот в чем вопрос. Как их спаять правильно не нарушая технологии, если их несколько и они сидят прямо друг на дружке (или на очень коротких отрезках труб)? Сразу все флюсом мажем и паяем последовательно?

cineman написал: Из опыта, такие разъёмные соединения до счётчика легко принимают при пломбировке счётчика

Счетчики уже есть и опломбированы :) Я просто отрежу старые трубы и перенесу счетчики с пломбами куда надо... Я вот чего до сих пор не пойму: сгон с накидной гайкой до счетчика - это законно? Неоднократно (в том числе у себя) наблюдал такую картину, но сомнения гложат...

cineman написал: Если справа от унитаза планируется умывальник с тумбой

Там стиралка. Вентиля, счетчики и фильтры будут рядом со стояком ГВС, над бачком, как-нибудь коробом закрою.

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

11.06.2018 в 22:51:09

Кстати, может, в труднодоступных местах сделать небольшой отрезок из гофрированной нержавейки?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2018 в 23:01:44

Nickolay написал: Кстати, какая между ними принципиальная разница и почему это все углами не назвали?

У отводов больше радиус закругления. Они и дороже.

Nickolay написал: да и очень неудобно эксплуатировать такой кран будет.

Я не знаю, что планируется, но кран стоит поставить. Пусть даже для этого потребуется углубиться в стену.

Nickolay написал: Сразу все флюсом мажем и паяем последовательно?

Общего правила нет. Можно и так. Если кран будет с американкой, резинку на время пайки лучше снять.

Nickolay написал: сгон с накидной гайкой до счетчика - это законно?

Как минимум существую местные нормативы (в Ленинграде). В московской практике у меня такое прокатывало раз пять или шесть, т.е. ни разу не придирались. В Ленинграде специально нашёл для крана с американкой гайку с фискальным ушком для пломбы. Но кран пломбировать не стали. В форуме есть специальная тема о счётчиках. Стоит в ней задать вопрос.

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

12.06.2018 в 22:40:23

cineman написал: У отводов больше радиус закругления. Они и дороже.

Это я заметил. Меня интересует, чем они по назначению от углов отличаются? Зачем номенклатуру фитингов расширять? Есть углы и есть, зачем делать еще более дорогие отводы?

cineman написал: Я не знаю, что планируется, но кран стоит поставить.

Кран после стояка однозначно будет! Просто он будет не в углу под бачком, а над бачком, как сейчас (фото приложил), немного повыше. Унитаз, думаю, под замену, со временем. Выше бачка будут счетчики вертикально и водрогрей на 35 л.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.06.2018 в 23:00:17

cineman написал: Если кран будет с американкой, резинку на время пайки лучше снять.

А также при пайке вынуть из крана (шарового) фторопластовое седло, сам шар и шток с резиновыми кольцевыми уплотнителями. :D Паяется резьбовой переход, хоть прямой, хоть угловой, после пайки всё накручивается.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.06.2018 в 23:52:30

Микитович написал: А также при пайке вынуть из крана (шарового) фторопластовое седло, сам шар и шток с резиновыми кольцевыми уплотнителями. :D

Микитович, создатели кранов под пайку вас забыли спросить.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.06.2018 в 23:58:28

Nickolay написал: чем они по назначению от углов отличаются?

Меньшим сопротивлением

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.06.2018 в 00:05:25

cineman, А чего меня спрашивать, еще раскритикую. А есть такие что от этого тащатся, Пусть в пять раз дороже, во столько же ненадежней, зато на пару минут быстрее.

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

14.06.2018 в 10:24:55

Вот еще вопрос (см. картинку). Отвод от стояка не по горизонту (да и не параллелен стене). Угол небольшой. Нужно пустить трубы влево. Как в итоге добиться вертикальности трубы? На картинке отмеченный фитинг - не 90 гр. Т. е., вопрос сводится к тому, как выполнить соединение не 90 гр., а, скажем, 100 гр.

0
Аватар пользователя
АлександрM

Местный

Регистрация: 27.12.2013

Красногорск

Сообщений: 232

14.06.2018 в 10:37:03

Используйте два отвода 90 гр. Один сверху переходит в ось Z, а вторым уже можно регулировать угол уклона.

0
Аватар пользователя
Nickolay

Местный

Регистрация: 10.07.2006

Самара

Сообщений: 471

14.06.2018 в 14:16:55

АлександрM написал: Используйте два отвода 90 гр. Один сверху переходит в ось Z, а вторым уже можно регулировать угол уклона.

АлександрM, спасибо! :) Кстати, какие крепления для меди на стену обычно бывают? Кроме стандартных кронштейнов (винт в стену, а на него наворачивается ответная часть) пока ничего не видел.

0
Аватар пользователя
АлександрM

Местный

Регистрация: 27.12.2013

Красногорск

Сообщений: 232

14.06.2018 в 14:47:27

Любые пластиковые клипсы можно использовать, подходящие по размеру.

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

04.08.2018 в 22:34:15

Допустимо ли проводить очистку от флюса внешней части паянных соединений меди каким-либо растворителем, например ацетоном, а не промывать водой? Вопрос связан с тем, что вода до конца монтажа отключена.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.08.2018 в 00:51:11

v0-v0, Вполне. Любым растворителем который не разъест саму медь

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

30.08.2018 в 12:19:11

Мастера, здравствуйте. при разводке водопровода в квартире медью какие размеры использовать (отводы от стояка 3/4")? Как я понял из прочитанного:

  1. после отсечных кранов и в пределах водораспределительного узла - медная труба 22мм
  2. от коллектора до "простых" потребителей - 15мм
  3. что бы подключить ibox - лучше 18мм Верно понял?