globoss написал : Если бы защищающий УЗО автомат стоял до УЗО (как положено), такого не случилось бы.

Ну понятно, хотя в требованиях к УЗО этого нет, стоять может где угодно. Сейчас поставил УЗО ABB и автомат до него.
Насчет недотянутой клеммы... возможно и так, сейчас уже не определить, хотя в течении 3 месяцев тянуло нагрузку до 4 кВт без перегрева (ну щупа конечно сразу после монтажа, т.е. задолго до этого). В момент, когда оно накрылось нагрузка была накопительный водонагреватель (периодически 1,6кВт), телевизор, компьютер и свет в туалете, т.е. небольшая. Я его еще не выкинул, разберу как нибудь, есть подозрение что внутренности коротнули, хотя возможно что уже и не определить. А контакт обуглилсякак наиболее слабое место (максимальное переходное сопротивление) в К.З. цепи. Кстати ввод алюминевый 4мм2 был подключен именно к нему

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 16:05:39

rele_svg написал : Тр-р 400 кВА, До ввода в дом 100м кабелем 240 мм2, от вводного щита до подъездного щитка 20м аллюминия 10мм2.

Добавьте ещё 20 м 3х2,5, и кучу переходных сопротивлений, и в результате измерений, в старом фонде 250-300А, в новом до 1000А.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 16:43:40

Smily написал : Добавьте ещё 20 м и кучу переходных сопротивлений

Добавил бы, только не учитываются переходные сопротивления на контактах. Зато учитывает дугу. Видимо считают, что в сети собственных нужд электростанций и подстанций идеальные контакты :)
Добавил 40 м 2,5. При однофазном - около 300А. И, что характерно, хоть на 200 кВа возьми транс, хоть на 1000, Хоть слабенькую сельскую сеть 10кВ подсунь, хоть напрямую к шинам подстанции его подключи, после этих 2,5 люминия ток мало меняется. 290-310. Где то так. :)

Smily написал : в результате измерений,

Вы ж ток однофазного КЗ меряли? Больше 1500А ну никак не насчитывается:) Что ещё раз подтверждает мысль, что автомата на 3кА в этажном щитке более чем достаточно. На вводе в дом - там да, и на 6кА может маловато оказаться.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 16:52:27

rele_svg написал : И, что характерно, хоть на 200 кВа возьми транс, хоть на 1000, Хоть слабенькую сельскую сеть 10кВ подсунь, хоть напрямую к шинам подстанции его подключи, после этих 2,5 люминия ток мало меняется. 290-310. Где то так.

Вручную считали, или программа какая есть. Если есть программа - поделитесь :)

rele_svg написал : Вы ж ток однофазного КЗ меряли?

Ну... можно приборами всяческими (что кстати и требуется), либо-же в теме "Help по заземлению и безопасности!" - метод есть.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 21:40:02

Smily написал : Если есть программа - поделитесь

Да там экселевский файл в общем-то. C http://yanviktor.ru/ вроде утащил.. Вот, нашёл. http://yanviktor.ru/rele/raschet.htm Выбирайте, что нравится.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.06.2009 в 08:00:51

greg111 написал : динамометрическим ключём)) момент затяжки должен быть указан в паспорте

угу :) лучше отверткой. Только она хорошая как вся электрика стоит :)
Видимо надо один закрутить пока не треснет, а там уже руками поймешь..

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.06.2009 в 09:23:08

Gins написал : угу лучше отверткой. Только она хорошая как вся электрика стоит

ну я про отвёртку и говорю. как вся? да лан.... за 3000р видел, но электрика думаю дороже.. а представь что перетянули или недотянули какой-нибудь УЗО АВВ селективный на 300ма..4полюсный..... если сгорит- точно пожалеешь что не купил отвёртку. раз эдак стописят))))

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

10.06.2009 в 09:53:56

а может шуруповёртом? поставить на 1, закрутить, потом на 3 и дотянуть немного, тем более там есть трещётка, которая импульсами ещё по чуть чуть растресёт и дотянет))

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.06.2009 в 10:07:50

hommar написал : а может шуруповёртом?

часто так и делаем. но вопрос был поставлен по другому-

Gins написал : как грамотно протянуть винты?

хотя мы и про это говорим

Gins написал : а можть у кого есть какая то методика

0
Аватар пользователя
MichaelM

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 42

10.06.2009 в 12:06:44

На трансформаторе, который измеряет разницу токов, первичные обмотки представляет из себя по два витка толстого медного эмалированного провода. И они похоже соприкасались между собой (на одной ноль, на другой фаза) Все таки мое мнение вывод обуглился как самое узкое место уже после КЗ обмоток

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.06.2009 в 12:11:43

MichaelM написал : Все таки мое мнение вывод обуглился как самое узкое место уже после КЗ обмоток

более вероятно другое- эмаль горела от температуры, которая повышалась от плохого контакта в клемме

0
Аватар пользователя
MichaelM

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 42

10.06.2009 в 13:08:26

greg111 написал : более вероятно другое- эмаль горела от температуры, которая повышалась от плохого контакта в клемме

Вполне возможно, но... Я не электрик, я электронщик, но помню что в обмотке силового трансформатора 220v ни в коем случае не допускается соприкасание выводов обмотки без дополнительной изоляции. Вы всерьез думаете что лак - это надежная изоляция при 220В

0
Аватар пользователя
Merlin666

Местный

Регистрация: 17.10.2007

Астрахань

Сообщений: 64

10.06.2009 в 13:59:30

А вы всерьез думаете что первичные обмотки трансформаторов для сети 220 вольт мотаются не проводом в лаковой изоляции а каким то другим? И что в трансформаторах КАЖДАЯ проволока изолируется отдельным изолятором и жилы не соприкасаются? И в электродвигателях какие то особенные обмоточные провода, не с лаком а чем то еще?
Выводы обмоток - это другое дело, вы же выше написали что витки обмотки трансформатора соединялись.

Подумайте прежде всего вы всерьез.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.06.2009 в 14:07:07

greg111 написал : ну я про отвёртку и говорю. как вся? да лан.... за 3000р видел, но электрика думаю дороже..

у себя в магазинах один китай видел. Причем за эти же деньги. Так что жалко деньги на ветер бросать.
На счет шуруповерта хорошая мысль, правда вот есть незадача - у меня их 2 штуки, и вертят по разному наа разных режимах (с разным порогом срабатывания муфты). Если б знать какому моменту какой режим соответствует.. Надо чем то промерить, тем же ключом напрример.

0
Аватар пользователя
MichaelM

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 42

10.06.2009 в 14:17:39

Merlin666 написал : А вы всерьез думаете что первичные обмотки трансформаторов для сети 220 вольт мотаются не проводом в лаковой изоляции а каким то другим? И что в трансформаторах КАЖДАЯ проволока изолируется отдельным изолятором и жилы не соприкасаются? И в электродвигателях какие то особенные обмоточные провода, не с лаком а чем то еще?
Выводы обмоток - это другое дело, вы же выше написали что витки обмотки трансформатора соединялись.

Подумайте прежде всего вы всерьез.

Да, извиняюсь, неточно выразился, там обмотки по 2 витка намотаны как бы сразу в два провода, и пробой на сердечник никто не отменял

0