01.11.2009 в 22:29:22
givchik_alex написал : спасибо
..пустяки :) Я родился в Прохладном ..земляки
01.11.2009 в 22:37:32
а я родился в Мелитополе, Украина)))...а живу давно уже в Кабардино-Балкарии
05.11.2009 в 14:36:31
Всем привет! Фильтр обратки прочистил (относительно чистый), перекинул с односторонней подачи-обратки на диагональную и поменял на "правильное" подключение подача вверху, обратка внизу, стравил с котла воздух с верхней точки из расширительного бачка (там клапан такой как нипель (надо было это делать?)). Результат: дальний радиатор хоть и стал прогреваться (может просто пока не остыл), но все равно греется по диагонали.
05.11.2009 в 22:13:16
А что значит вот это: > Воздух травил и из майевских на всех радиаторах, и с расширительного бака через клапан.
Если вы выпустили весь газ через золотник расширителя, то я вас поздравляю....
05.11.2009 в 23:41:28
Daimonn написал : Если вы выпустили весь газ через золотник расширителя, то я вас поздравляю....
Это на прогрев конкретного радиатора не влияет ни коим образом
05.11.2009 в 23:43:47
givchik_alex написал : дальний радиатор хоть и стал прогреваться (может просто пока не остыл), но все равно греется по диагонали.
Понаблюдайте день-два, там виднее будет
06.11.2009 в 00:08:27
может его (дальний)просто и подачу и обратку подцепить снизу ? думаю решит проблему
06.11.2009 в 09:01:48
Daimonn написал : Если вы выпустили весь газ через золотник расширителя, то я вас поздравляю....
Когда пуско-наладчик запускал котел, что-то там делал, вот я и решил, что надо, а что теперь с этим делать?
06.11.2009 в 09:04:50
Палецкий написал : Понаблюдайте день-два, там виднее будет
Вчера вечером в участок подъема выхода на не прогреваемый радиатор впаял тройники с майевского, выгнал воздух и слил с обратки ведро холодной воды, какое-то время радиатор был наполовину прогрет, сегодня утром он прогрелся полностью!!!)
06.11.2009 в 11:32:30
givchik_alex написал : сегодня утром он прогрелся полностью!!!
Я предполагал, что Маевский стоял у Вас на каждом радиаторе. Не понятно, зачем тройник вваривали, если Маевского можно было поставить прямо в радиатор. Тем не менее еще дня два понаблюдайте, ОК?
06.11.2009 в 11:37:59
У меня в каждом радиаторе майевского...но там место такое куда впаял на эскизе отмечу и добавлю...я когда разрезал трубу еще раз убедился-труба работала не полным сечением...нижняя половина имеет след от воды верхняя часть чистенькая ну пока понаблюдаю...через пару дней отпишусь. а что с расширительным бачком то делать?
06.11.2009 в 11:55:30
givchik_alex написал : но там место такое
Все понял
givchik_alex написал : что с расширительным бачком то делать?
Качнуть надо назад , помоему до одной атмосферы..никогда этого не делал ..опыта не имею :(
06.11.2009 в 11:57:15
Палецкий написал : Качнуть надо назад , помоему до одной атмосферы..
Вопрос как? и что?...просто насосом?
06.11.2009 в 12:06:40
givchik_alex написал : Вопрос как? и что?...просто насосом?
Вот тут толково описано
06.11.2009 в 12:10:04
Спасибо Вам огромнейшее!
Я вот здесь тоже что то типа того нашел
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.