Аватар пользователя
klimatec

Местный

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 6

06.08.2009 в 08:46:00

Дядька Глюк написал : То есть в каждую из комнат, где будет висет блок, надо тянуть от одного внешнего блока 6 труботрасс, по 2 трубки на блок, верно я понимаю?

Все верно - вы очень понятно написали!

да, спасибо. почитал по понасам, но не совсем понял как это происходит.. этот самый подмес воздуха извне..

Для подмеса воздуха в сплит ситемах прокладывается дополнительная трубка. Есть встроенный вентилятор.

Дядька Глюк написал :

  1. Не могу сопоставить мощность внешнего блока с мощностями одного или нескольких внутренних!
    Допустим, 3 комнаты по 15 м2 - и, условно, требуется по 4 кВт на каждую комнату (подсчитано программой приведенной выше, не знаю, много это или мало для такой площади), тогда 4 кВт * 3 комнаты = 12 кВт холода необходимо для поддержании заданной температуры сразу во всех 3-х комнатах. Верно я считаю иль уже в дебри залез?
    Следовательно внешний блок необходим выдающий примерно ~12 кВт или нет? И допустим блок мульти сплит-системы TOSHIBA RAS-3M23GACV-E с характеристиками: Мощность холод (кВт) : 6,7 Потребл. мощность (кВт) : 2,1 Размеры внешние (ШхВхГ) : 780x695x270 Площадь помещения (м.кв.) : 67 Цена ($) : 1463
    будет для меня совершенно бесполезен при одновременном охлаждении 3-х комнат сразу, потому как по мощности он не тянет? Так иль нет? Может иначе как-то считается, поправьте! спасибо
  • 4 кВт - избыточная мощность для 15 кв. м - достаточно 2 кВт на холод. Проверьте вводимые данные в программу.
  • направление расчетов верное. Внешний блок нужен соотвествующий (или чуть мощнее) Вашим расчетам.
  • названная модель кондиционера Toshiba соответствует параметрам Ваших помещений. Мульти сплит-система TOSHIBA RAS-3M23GACV-E - позволяет подключить 3 внутренних блока(настенных) RAS-M10SKCV-E, либо RAS-M10GDCV-E, либо RAS-M10SMUV-E - по 2,13 кВт на охлаждение. Цена = 1210$ - цена наружнего блока. Внутренние блоки стоят по 299$.
0
Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

06.08.2009 в 10:40:09

klimatec написал : Во внешний блок мультисплита под одной крышкой засунуты несколько обычных внеш. блоков

Это как?:eek:

0
Аватар пользователя
klimatec

Местный

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 6

06.08.2009 в 10:50:54

тад Данное описание дано для определенного вопроса - для простоты понимания монтажа мультисплит ситемы, т. к. контекст вопроса - сколько труб надо тянуть. Предполагаю принципиальная схема мультисплит системы в данном случае - не нужна.:)

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

06.08.2009 в 12:19:19

klimatec Ну, простоты это явно не добавило, даже "в контексте вопроса" :) Более того, "данное описание" запутывает человека, который может подумать, что внешних блоков фактически несколько, пусть под одной крышкой. Между тем, одной из главных особенностей мультисплит-системы является то, что компрессор - один. А, значит, ежели он накроется, замолчат все внутренние блоки :)

0
Аватар пользователя
klimatec

Местный

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 6

06.08.2009 в 12:48:31

veterburg написал : Ну, простоты это явно не добавило, даже "в контексте вопроса"
Более того, "данное описание" запутывает человека, который может подумать, что внешних блоков фактически несколько, пусть под одной крышкой.

Думаю Вы правы, прошу прощения:o

veterburg написал : Между тем, одной из главных особенностей мультисплит-системы является то, что компрессор - один. А, значит, ежели он накроется, замолчат все внутренние блоки

Чуть выше я писал об этом. Всех благ!:)

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

08.08.2009 в 21:07:02

veterburg написал : Между тем, одной из главных особенностей мультисплит-системы является то, что компрессор - один.

были и двухкомпрессорные мультики с изолированными контурами, тяжелые мама не горюй :)

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

10.08.2009 в 11:49:23

ломастер Тут речь о 2-3 внутренних блоках идет, а это другой случай. А для могучих систем -это верно. И разветвители появляются всякоразные и много чего еще :)

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.08.2009 в 12:15:41

veterburg написал : Тут речь о 2-3 внутренних блоках идет, а это другой случай.

да нет как раз бытовые двухкомпрессорные на 2*2 кВт, Samsung такие любил раньше...

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.08.2009 в 13:00:43

Михалыч написал : А гайки к этим трубкам есть в комплекте? Или тоже покупать?

Гайки будут в комплекте с кондеем.

veterburg написал : SAMSUNG AQ09RLNSER: Максимальный перепад высот между блоками — 7 м Максимальная длина трубопровода — 15 м.

В паспорте к LG S09LHP "NEO Plasma" (корейская сборка) заявлена макс. длина трассы 25м, перепад 15м, что вдвое больше, чем у малайзийского Panasonic CS-A9 CKP шестилетней давности. Прогресс однако. А как вы охарактеризуете качество этой модели LG?

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

11.08.2009 в 13:39:08

Спасибо за четкое разъяснение..

klimatec написал : Для подмеса воздуха в сплит ситемах прокладывается дополнительная трубка. Есть встроенный вентилятор.

а как узнать модели с подмесом воздуха? и насколько он функционален этот подмес из вне?

klimatec написал :

  • 4 кВт - избыточная мощность для 15 кв. м - достаточно 2 кВт на холод. Проверьте вводимые данные в программу.

Так я несоколько раз считал, просто указывал, что у меня в комнате есть комп + ТВ и пара человек.. Ну чтоб по максимуму, вот программа и выдавала по 4 кВт на 15 метров! :o
В общем на 15 метров 2 кВт будет достаточно? а телек и комп?

klimatec написал :

  • направление расчетов верное. Внешний блок нужен соотвествующий (или чуть мощнее) Вашим расчетам.
  • названная модель кондиционера Toshiba соответствует параметрам Ваших помещений. Мульти сплит-система TOSHIBA RAS-3M23GACV-E - позволяет подключить 3 внутренних блока(настенных) RAS-M10SKCV-E, либо RAS-M10GDCV-E, либо RAS-M10SMUV-E - по 2,13 кВт на охлаждение. Цена = 1210$ - цена наружнего блока. Внутренние блоки стоят по 299$.

Спасибо. Но вот вопрос эта модель без обогрева, который тоже бы по весне/осени хотелось бы иметь, а ближайшая модель RAS-M18GAV-E имеет "киловатность" 5,2 / 6,7 (холод/обогрев) и мне кажется 5,2 для трех комнат будет маловато, верно? Вообще странно почему кондиционер больше греет, когда он явно должен больше охлаждать!:)
Может подскажете модель по охлаждению в передлах 6,0 - 6,7 кВт на три комнаты.. И не обязательно Тошибу, но наверно не ниже классом.

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

11.08.2009 в 13:45:36

veterburg написал : Между тем, одной из главных особенностей мультисплит-системы является то, что компрессор - один. А, значит, ежели он накроется, замолчат все внутренние блоки

Спасибо за уточнение.:) А есть какие либо тонкости по компрессорам в мультисплит-системах?

Как вообще покупается в расчете что он будет долго (не вечно конечно же:) ) жить - из расчета + 1-2 кВт запаса на одно помещение, то есть мощнее компрессор? или просто берется наиболее продвинуто-отказоустойчивая фирма? Спасибо

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

11.08.2009 в 13:52:50

Дядька Глюк написал : а как узнать модели с подмесом воздуха? и насколько он функционален этот подмес из вне?

О чем-то всерьез можно говорить только в случае Дайкин. У остальных профанация, да и с производства начали снимать.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

11.08.2009 в 16:01:59

Дядька Глюк написал : Вообще странно почему кондиционер больше греет, когда он явно должен больше охлаждать!

при работе на холод тепло от нагрева обмоток компрессора выбрасывается на улицу, а при работе на тепло оно поступает в помещение вот поэтому и разница такая.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

11.08.2009 в 19:40:17

Дядька Глюк написал : Спасибо за уточнение.

Так я ж не для Вас уточнял, а для klimatec :)

Дядька Глюк написал : Как вообще покупается в расчете что он будет долго (не вечно конечно же ) жить - из расчета + 1-2 кВт запаса на одно помещение, то есть мощнее компрессор? или просто берется наиболее продвинуто-отказоустойчивая фирма? Спасибо

И некоторый запас нужен (вовсе необязательно 1-2 кВт), и продвинуто-отказоустойчивая фирма :)

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

13.08.2009 в 15:13:43

Kvost написал : чем-то всерьез можно говорить только в случае Дайкин. У остальных профанация, да и с производства начали снимать.

а в чем разница, если конкретно? потому как за те деньги что хотят за Дайкин, лучше всего будет подмес воздуха из приоткрытой форточки, открытой вручную..:D Без кондиционера конечно.

veterburg написал : И некоторый запас нужен (вовсе необязательно 1-2 кВт), и продвинуто-отказоустойчивая фирма

Это какие фирмы то?
Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу