AKI написал: если уж перестраховываться, то реле давления - и запитать через него розетку бойлера

Скорее уж электромагнитный сбросной клапан.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.07.2019 в 12:11:28

cineman написал: электромагнитный сбросной клапан

Штука не слишком надежная (электромеханика), а главное зачем дублировать механику? Реле давления можно вкрутить в тройник рядом с подрывником, самое "сложное" провода протянуть к розетке бойлера... Задача выходного дня. Если оно даст ложное срабатывание - бойлер просто остынет, ну или Гидролок перекроет воду. А если сработает сбросной электромагнитный клапан... будет литься вода без остановки. Да и проверять клапан нужно периодически (вдруг прикипел).

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

10.07.2019 в 14:45:30

cineman написал:

ashim1990 написал: Не будет никакого выброса при работающем ПК. Потечет чуть-чуть..

Надо поставить коллектор на три - четыре предохранительных клапана. Ну пусть не коллектор, а крестовину на два дополнительных клапана.

Перебор. Штатный клапан нормально работет. Другое дело, давление срабатывания у него завышено, это да.

0
Аватар пользователя
Arthur Gimaldinov

Местный

Регистрация: 12.07.2019

Москва

Сообщений: 1

12.07.2019 в 11:33:14

Добрый день. Водонагреватель Thermex Flat diamond touch id 30 v перестал нагревать воду. Хотя ситуация немного другая. Месяц назад включал его и он все делал нормально. Пару дней назад включил его снова, но вода не нагревается. Показывает 25 градусов. Если отключить отток воды из нагревателя, он начинает нагревать воду. Если вновь включить отток горячей воды из нагревателя, даже не включая воду в кране, температура начинает резко падать. Вчера вернулся с работы, показывало 45 градусов, но потом температура вновь снизилась до 25. Что делать не представляю.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

12.07.2019 в 12:32:52

Arthur Gimaldinov написал: Добрый день. Водонагреватель Thermex Flat diamond touch id 30 v перестал нагревать воду. Хотя ситуация немного другая. Месяц назад включал его и он все делал нормально. Пару дней назад включил его снова, но вода не нагревается. Показывает 25 градусов. Если отключить отток воды из нагревателя, он начинает нагревать воду. Если вновь включить отток горячей воды из нагревателя, даже не включая воду в кране, температура начинает резко падать. Вчера вернулся с работы, показывало 45 градусов, но потом температура вновь снизилась до 25. Что делать не представляю.

Arthur Gimaldinov, а что показывает индикатор работы нагрева (нагрев или нет)? Что показывает электросчетчик (есть нагрузка или нет)? Есть ли в системе обратные клапана? На входе от стояков клапана?

Есть ощущение, что у вас что-то сломалось (или обратный клапан или смеситель или гигиенический душ) и пошел обратный переток. перектройте краны, нагрейте водогрей, дайте время остыть трубам горячей системы и прогреться холодным, откройте отток и щупайте какие трубы будут нагреваться, а какие остывать. Перекрывайте по очереди разные краны на входе в квартиру. Смотрите куда счетчики крутятся.

Посмотрите, не пойдет ли в этот момент из холодного крана теплая вода. Или из горячего холодная. Фото системы и свои наблюдения при эксперименте.

0
Аватар пользователя
vsespb

Местный

Регистрация: 08.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

15.07.2019 в 01:21:35

Термекс Solo 50 V. Установлен с предохранительным клапаном, но без сливного вентиля. Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.

Я так понимаю здесь будут проблемы:

  • долго будет сливать (сколько?)

  • при вызове мастера на обслуживние (очистка тенов или ещё что), мастеру придётся долго ждать слив.

  • слив такого количества жидкости вызывает угрозу того что предохранительный клапан забьётся какой-то грязью и перестанет выполнять свою первоначальную функцию.

или всё не так плохо? как жить дальше?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

15.07.2019 в 10:49:24

vsespb написал: Термекс Solo 50 V. Установлен с предохранительным клапаном, но без сливного вентиля. Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.

Я так понимаю здесь будут проблемы:

  • долго будет сливать (сколько?)

  • при вызове мастера на обслуживние (очистка тенов или ещё что), мастеру придётся долго ждать слив.

  • слив такого количества жидкости вызывает угрозу того что предохранительный клапан забьётся какой-то грязью и перестанет выполнять свою первоначальную функцию.

или всё не так плохо? как жить дальше?

vsespb, опыт форумчан - слив порядка 10-15 минут через сливной клапан. перед вызовом мастера сливаете сами, мастеру ничего ждать не надо.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.07.2019 в 12:22:33

vsespb написал: Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.

Предохранительный клапан не предназначен для слива, если есть возможность установите отдельный кран.

Если такой возможности нет, убедитесь:

  1. Что при сливе через предохранительный клапан не течет из под штока у рычажка. Иначе сливать будете на пол.
  2. Что воздух подсасывается через выход горячей воды. Иначе сливаться будет часами (воздух будет в противотоке со сливаемой водой в узком горлышке предохранительного клапана).

Речь идет о примерно таком (штатном) кране:

Риск того, что в предохранительный клапан попадет накипь или шлам есть. В этом случае он не будет закрываться (держать воду).

Из соображений безопасности предохранительный клапан нужно регулярно (раз в месяц) проверять. Для этого рычажок и нужен. В противном случае есть риск получить (как минимум) такой результат. Как максимум взрыв способный разрушить всю вашу квартиру.

0
Аватар пользователя
Ivan Achkasov

Местный

Регистрация: 01.08.2019

Омск

Сообщений: 4

01.08.2019 в 00:26:45

Добрый вечер, у меня водонагреватель thermex IR 100 V. После включения он работает максимум минут 5, после этого он просто выключается и ничего не происходит. Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран. В чем может быть проблема и как её устранить? Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

01.08.2019 в 00:29:01

Ivan Achkasov написал: Добрый вечер, у меня водонагреватель thermex IR 100 V. После включения он работает максимум минут 5, после этого он просто выключается и ничего не происходит. Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран. В чем может быть проблема и как её устранить? Спасибо за ответ.

Ivan Achkasov, описание проблемы для шоу экстрасенсов

0
Аватар пользователя
Ivan Achkasov

Местный

Регистрация: 01.08.2019

Омск

Сообщений: 4

01.08.2019 в 00:35:42

BV, Сам просто ничего не понимаю, но попытаюсь объяснить подробнее. Включаю водонагреватель на одну кнопку из двух, он включается и начинает нагревать воду. Работает максимум 5 минут - после этого автоматически выключается и больше ничего не происходит. После этого он не включается вовсе минут 40, ни на какие кнопки не реагирует. Потом снова включается и греется снова 5 минут и выключается. И так по кругу постоянно. Розетку проверял - всё работает исправно. Началось этого всё без каких-либо причин, просто в один момент так случилось.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

01.08.2019 в 00:58:05

Ivan Achkasov написал: Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран.

Поясните - поступает холодная? Хоть какая-нибудь вода в кран поступает?

0
Аватар пользователя
Ivan Achkasov

Местный

Регистрация: 01.08.2019

Омск

Сообщений: 4

01.08.2019 в 01:03:22

BV, Заместо горячей не поступает никакая вода

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

01.08.2019 в 01:16:12

Ivan Achkasov написал: BV, Заместо горячей не поступает никакая вода

Ivan Achkasov, вода в кране сквозь бойлер быть должна, даже если его не подключать к электросети

0
Аватар пользователя
Ivan Achkasov

Местный

Регистрация: 01.08.2019

Омск

Сообщений: 4

01.08.2019 в 01:30:50

BV, Вот я тоже так думал, квартира просто не моя и я не знаю как тут что подключено. В чём тогда причина что не льётся вода вообще?