Здравствуйте!
В том году поставил водонагреватель накопительного типа Термекс RZL 80 VS.
Осенью слил всю систему - воды вышло очень много, сливал и из тройника перед обратным клапаном и по обеим трубам, сделанным под уклоном - водогрей стоит в самой верхней точке системы+ слил в колодце подводящую трубу.
Весной приехал - нижняя крышка водогрея отошла с одной стороны на 5 см (видна пена) и с него капает.
Что же с ним надо делать, чтобы не было проблем?
Как разобрать thermex RZB 80:
По бокам откручиваешь два шурупа и один болт по центру, он находится под наклейкой, снимешь пластиковые крышечки - синего и красного цвета и вперед извлекать тэны.
Разобрал свой RZB-80f с механическим регулятором, вот фото
Он новый, один раз нагрел воды, помылся и решил разобрать посмотреть как там все устроенно.
Как слить воду thermex RZB 80:
Как сливал воду: Вход холодной воды закрыт, выход горячей в систему закрыт.
Установив на сливной патрубок - который 1/4", переходник с 1/4" на 1/2", на переходник накрутил шаровый кран 1/2" с внешней резьбой для подводки. Подводку бросаешь в унитаз и открываешь этот шаровый кран он начинает булькать и плевать водой, затем берешь о почти полностью откручиваешь подводку по которой из ЭВН выходит горячая вода. Подводку на холодной воде и предохранительный клапан я не трогал. Все слилось довольно быстро - минут 20 наверное.
Из-за того, что стена на которой висит водогрей не внушает даверия, решили будем после того как раз или два в году попользовались, сливать, разбирать, сушить (и бак и тэны) вытащив тэны - оставив его стоящим на полу на несколько дней, собирать и вешать на место. И пусть висит сухой и пустой. Спустя сутки в баках вода испарилась- он просох. Разборка не напрягает.
Термекс RZL 50 VS. Не так давно появилась фигня такая - включаю вилку в розетку - начинает тихонько гудеть. Опытным путем выяснилось, что для этого достаточно только подсоединить заземление. Т.е. УЗО выключено, нагреватель выключен, соединяем заземляющие контакты в розетке и вилке проводом - начинает гудеть. Вместо провода подсоединил амперметр, ток есть, какой - а черт знает, на разных режимах разный, если на минимальном режиме - 0.65 мА.
У висящего рядом древнего 15 л итальянца ничего подобного нет, ток - 0 в аналогичной цепи.
В чем может быть причина? Проблема в заземлении (линия электроплиты от щитка, П44) или в Термексе? Что проверить?
В остальном нагреватель работает нормально, УЗО не выбивает, током не бьется. Если включить в розетку без заземления - не гудит.
Прошу помощи.
Водонагреватель Термекс RZB30-F самостоятельно не включается и не работает в автоматическом режиме. При повороте регулятора слышен щелчок, но индикатор не загорается и нагревание не происходит. Если ударить слекга по корпусу, то загораеся индикатор и начинается нагрев. Случается самопроизвольное отключение до окончания нагрева. После нагрева происходит штатное выключение и в дальнейшем, чтобы включить нужно снова хлопнуть по корпусу.
Можно ли самостоятельно устранить неисправность и как это сделать.
Спасибо.
Именно с этой моделью дела не имел, хотя обычно термореле объединено с термодатчиком и находится в нижней части нагревателя. Его можно снять, не сливая воду с нагревателя. Откидываем электропитание и легким движением руки вынимаем термореле из разъёма.
Alexander.D. написал :
Как это определить
Где-то плохой контакт, вряд ли это внутри тэна (хотя бывает, но редко), обычно виновато реле, хотя может быть открутился винт зажима провода.
Оказалось термореле - один контакт отошел и немного подгорел. Восстановить удалось, но возникла другая проблема - предохранительный клапан начал травить. Не все время, а, такое впечатление, когда производится нагрев и с неравномерной интенсивностью. Подскажите это лечится? Или отвести трубку и пусть себе капает.
Спасибо.
Alexander.D. написал :
предохранительный клапан начал травить
Просто раньше не обращали внимания. Клапан предназначен для сброса давления, возникающего при нагреве воды. Давление пропорционально количеству слитой воды.
У меня термекс (80л, плоский, в стальном корпусе, электронный с индикатором температуры) часто происходят сбои и загорается ошибка Е2 (ошибка термостата). Разобрал. В тене стоит маленький блестяший цилиндрик (видимо датчик температуры) подключенный к блоку управления. Если его вынуть из тена и подержать в руках (нагревается) то ошибка исчезает и все снова работает. Т.е. как будто работает только в теплом состоянии, а при охлаждении выдает ошибку. Собственно вопрос, где этот датчик купить и в нем ли дело или вообще ошибка где-то уже в блоке управления?
a_m_p написал :
загорается ошибка Е2 (ошибка термостата).
Была у меня такая проблема.Решилось таким способом-почистил от накипи трубку в которую вставляеться датчик и просунул его максимально глубже .Ошибка пропала.Попробуйте,может и вам поможет.
С полгода назад начал прилично бить током (около 165 вольт), пришлось отключить один из двух нагревателей (их там два - 0.7 и 1.3 кВт) и переключить его на работу с другим. И на другом он проработал недолго.
Сегодня я демонтировал ТЭНы. В результате получил около 2.5- 3кг солевого шлама и жуткого вида ТЭНы. То, что ТЭНы перегорают, это понятно, но чтобы ТЭНы были так зверски скручены, выгнуты и порваны аж в 10 местах... Оголённые спирали обоих ТЭНов просто вывалились из них и находились в воде. Какое можно дать объяснение такому разрушению???
В добавок ко всему обнаружилось, что анод вообще не был установлен!
Фото прилагаю:
[
Для ..нержавеющего..Термекса это обычное дело.Медь на ТЭНах толщиной с бумагу.Если бак не чистить,то наросшая на них накипь препятствует отводу тепла.От перегрева его просто разрывает.Нагревательная спираль начинает соприкасаться с водой и бак начинает щипать током.Таких случаев масса.На любом форуме по водогреям ТЭНы у Термексам на первом месте по вылетам.
что может быть с титаном термекс RZB 50-L . На дисплее при включении высвечивается Е3 . прочитал что это типо термовыключатель и там надо нажать на кнопку до щелчка, но кнопка туда сюда болтается и не щелкает.
пользователь
В моём Термексе, когда я снял старый ТЭН, заметил, что внутренняя часть бака полностью покрыта каким-то полимерным слоем (нанолен???) толщиной около 4мм, тем же самым полимером покрыты внутри трубы холодной и горячей подводки. Коррозии нет.
Здравствуйте, граждане. Очень у Вас дельные советы. Решил обратиться с вопросом: Как устранить отсутствие давления горячей на выходе из накопительного водонагревателя Термекс? Если вопрос уже обсуждался, подскажите, где почитать. Благодарю заранее. Помогите....