31.10.2017 в 14:34:25
Подарили полотенцесушитель. По незнанию подключил сверху.Греться отказался. Начал гуглить, понял, что сверху никто не подключает. Изменил схему на диагональную - результат тот же, ПС холодный. Есть ли какой-нибудь выход из положения?
31.10.2017 в 20:41:44
Dyuha, никак не будет греть
31.10.2017 в 22:25:01
Dyuha написал: Подарили полотенцесушитель. По незнанию подключил сверху.Греться отказался. Начал гуглить, понял, что сверху никто не подключает. Изменил схему на диагональную - результат тот же, ПС холодный. Есть ли какой-нибудь выход из положения?
Выдернуть руки из жопы сантехникам, которые это делали, и вварить зауженный участок между кранами на стояке. Без заужения греть не будет.
31.10.2017 в 22:41:03
dmitrovski, и чё делать? Переваривать вводы со стояка?
31.10.2017 в 22:50:27
Dyuha написал: dmitrovski, и чё делать? Переваривать вводы со стояка?
Dyuha, оно вам надо? лучше подарите его кому нибудь еще раз, одно дело дешевым пропиленом водопровод делать и совсем другое на полотенцесушитель, тем же пропиленом, подводку
31.10.2017 в 23:09:34
Dyuha, а что с левым стояком, что-то непонятное?
31.10.2017 в 23:35:43
Dyuha, если ослабить накидную гайку сверху ПС, от которой уходит труба к стояку, то стравится воздух и есть небольшой шанс на успешный запуск циркуляции. Ну а по уму уже сказали - отводы переваривать, выше верха и ниже низа ПС они должны быть.
01.11.2017 в 08:13:58
dmitrovski написал: Dyuha, а что с левым стояком, что-то непонятное?
dmitrovski, а что с ним? Холодная вода, вварен, типа, пожарный кран)
Mazayac написал: Dyuha, если ослабить накидную гайку сверху ПС, от которой уходит труба к стояку, то стравится воздух и есть небольшой шанс на успешный запуск циркуляции. Ну а по уму уже сказали - отводы переваривать, выше верха и ниже низа ПС они должны быть.
Mazayac, Ок. Спасибо!
01.11.2017 в 13:26:25
Очень требуется помощь.... Опять вопрос с полотенцесушителем. Новостройка 12 этаж из 17. Подача снизу. На манометре ГВС 4,2. при замене стояка сделали выводы на ПС согласно сайту сунержа для планируемого ПС высотой 80-100см (от застройщика была не армированная труба на ГВС, выводы на ПС на расстоянии 20 см друг от друга, не было компенсаторов, за счет чего трубы поизогнуло). В итоге куплен ПС -120 см. После установки сразу заработал. Работал часа 4. После чего был отключен для замены прокладки (подтекало). И после замены никак не можем заставить работать. в Полотенцесушитель вход дюймовый. От него уголок переходной на 3/4 (в комплекте был). Далее американка 34 на трубу ПП 25мм. А на другом конце обратный переход на дюймовый кран. Где может быть загвоздка? сегодня еще попробуем спустить воздушку не через маевского, а через гибкую подводку. Но какие могут быть еще "зацепки"?
01.11.2017 в 14:00:42
missouri написал: Где может быть загвоздка?
Воздух в верхней трубе... Для его удаления приоткрутите верхнюю американку на ПС и выпустите воздух.. (Через правый верхний Маевский воздух не выйдет!!!)
01.11.2017 в 14:05:29
sergei3k, огромное спасибо. попробуем.
01.11.2017 в 14:11:47
Крутите американку со стороны 3/4 , а не "1"
02.11.2017 в 08:45:18
sergei3k написал: Крутите американку со стороны 3/4 , а не "1"
sergei3k, вы - мой ангел!!!!! он запустился!!!!! Спасибо огромное
02.11.2017 в 08:56:41
missouri, сорри за неудобства, Сунержа не хочет добавлять в статью примечание про их же спец-уголок, который надо ставить в такой конфигурации сверху. Я им писал - бестолку.
02.11.2017 в 09:11:10
Mazayac, я уже прочитала ваше сообщение про уголок в другой теме. кто-то на него давал ссылку. Хоть и несколько неудобно - но он работает!!!!! просто у нас в новостройке 90% полотенцесушителей не работают. в основном из-за того, что застройщик сделал выход на ПС на уровне 1-20, а верхний на уровне 1-50 от пола. а так как площади квартир не маленькие - 2-ка - 70 м, трешка - 85-96..все хотят хорошие большие полотенцесушители....а рискуют менять стояки только единицы..и еще меньшее количество задумываются о том, как будут ставить ПС. Я сама случайно "подумала". И то, по плану был 1 м...а решила рискнуть, купив 1,2 м и соответственно не влезли в те размеры, которые сами же и напаяли. Но главное, что все хорошо закончилось, и он запущен. Будем ставить на постоянку - скорее всего будем брать уголок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу