Аватар пользователя
Volklama

Местный

Регистрация: 17.11.2017

Омск

Сообщений: 5

22.11.2017 в 10:29:56

А вариант с опусканием отводов в пол там уже заужения не нужно ещё дополнительно в трубе делать? И отводы прямо в пол или выше чуть ? От соседей снизу вывести как то

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2017 в 16:01:14

Volklama, опустить не прямо уж в пол, а как можно ниже - уменьшив глубину "ям" до минимума. Заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка при этом однозначно лучше сделать. Или смещение без заужения - пожалуй будет не хуже.

0
Аватар пользователя
zozed

Местный

Регистрация: 08.04.2017

Ульяновск

Сообщений: 3

13.12.2017 в 21:07:43

Здравствуйте. Поставил сегодня ПС(боковое подключение слева), без байпаса, воздух стравил, он через полчаса остыл. Этаж 12/14, своя котельная, подача воды снизу(не уверен). Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

13.12.2017 в 22:01:04

zozed написал: Здравствуйте. Поставил сегодня ПС(боковое подключение слева), без байпаса, воздух стравил, он через полчаса остыл. Этаж 12/14, своя котельная, подача воды снизу(не уверен). Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?

zozed, зачем стояк между отводами ПС заузили?

zozed написал: подача воды снизу(не уверен).

Когда будете уверены, тогда и есть смысл продолжать.

Еще при монтаже могут быть запаяны стыки труб

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2017 в 22:11:58

zozed написал: Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?

Увеличить диаметр подводящих труб до 25 минимум, убрать сужение стояка между отводами на ПС.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

13.12.2017 в 22:13:33

zozed написал: Что можно сделать

Приоткрутите накидную гайку на левом верхнем фитинге и выпустите воздух... Через правый Маевский он не выйдет!

0
Аватар пользователя
zozed

Местный

Регистрация: 08.04.2017

Ульяновск

Сообщений: 3

13.12.2017 в 22:29:09

BV написал:

zozed написал: Здравствуйте. Поставил сегодня ПС(боковое подключение слева), без байпаса, воздух стравил, он через полчаса остыл. Этаж 12/14, своя котельная, подача воды снизу(не уверен). Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?

zozed, зачем стояк между отводами ПС заузили?

zozed написал: подача воды снизу(не уверен).

Когда будете уверены, тогда и есть смысл продолжать.

Еще при монтаже могут быть запаяны стыки труб

BV, спасибо за ответ, завтра узнаю про подачу воды

BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.

АлекСАН_dr, не хотелось бы плитку сколачивать, есть ли другие варианты?

sergei3k, спасибо, завтра попробую.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

13.12.2017 в 22:37:30

zozed написал: стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.

А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС? Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.12.2017 в 22:41:02

zozed написал: BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.

Как это не заужен? Стояк-32, байпас-25, подводка-20. Судя по всему Вы не совсем в теме. Поэтому не факт что воздух до конца стравили. Стравливайте при закрытых кранах. Закрыли краны-открыли маевский-стравливаете-как течь перестанет открыли кран, закрыли, стравливаете. Повторяете эту мантру раза три.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2017 в 02:05:04

zozed, если подача снизу - может не заработать никогда. Если сверху - ослабьте гайку слева сверху полотенчика - стравится воздух и ПС запустится.

0
Аватар пользователя
zozed

Местный

Регистрация: 08.04.2017

Ульяновск

Сообщений: 3

14.12.2017 в 20:25:08

АлекСАН_dr написал:

zozed написал: BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.

Как это не заужен? Стояк-32, байпас-25, подводка-20. Судя по всему Вы не совсем в теме. Поэтому не факт что воздух до конца стравили. Стравливайте при закрытых кранах. Закрыли краны-открыли маевский-стравливаете-как течь перестанет открыли кран, закрыли, стравливаете. Повторяете эту мантру раза три.

Mazayac написал: zozed, если подача снизу - может не заработать никогда. Если сверху - ослабьте гайку слева сверху полотенчика - стравится воздух и ПС запустится.

АлекСАН_dr, Mazayac, спасибо, ослабил гайку в верхнем левом углу и все заработало.

BV написал:

zozed написал: стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.

А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС? Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))

BV, те еще "таланты", надо сказать. На этом же стояке они наваривали резьбу на оцинковку, резьба через месяц потекла и когда срезали полипропилен, чтобы наварить новую, я увидел какие они мастера пайки. Полипропиленовая труба внутри несъемной резьбовой муфты завернулась вовнутрь на половину своего сечения, видимо и в месте водоразбора, отводов ПС то же самое.

0
Аватар пользователя
Vasya Rogov

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Москва

Сообщений: 23

03.01.2018 в 02:38:48

Здравствуйте, нужна помощь. Имеем 9й этаж 12-этажной панельки. По данным от ЖЭК подача снизу. Байпас не заужен и не смещенный. Сделаны отводы на высотах 120 и 200см от пола для полотенчика, т.е., межосевое 80см. Подводка будет сделана пластиком Рехау. Жутко хочется ПС-лесенку 1000х600мм. Статью про подключение ПС курил. Напрашивается вариант по схеме 15. Я верно понимаю? Чуть ранее в этой теме было похожее подключение у девушки из новостройки. Там упоминался некий волшебный уголок. Подскажите, что это за уголок и будет ли работать мой ПС 1000х600? Или не выпендриваться и ставить 800х600? Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2018 в 06:44:24

Vasya Rogov, если ПС - от Сунержи, то найдёте поиском по «Уголок со спускным клапаном Сунержа». Если другого производителя - облом, разве что удастся прикрутить к нему сунержовский.

Но я бы поставил 800, чтобы просто никогда даже не вспоминать про спуск воздуха.

0
Аватар пользователя
den114@list.ru

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Москва

Сообщений: 1

15.03.2018 в 21:13:11

Добрый день уважаемые знатоки! Подскажите в чем проблема, ПС не греет. Сунержа богема 500*600, расстояние от стояка меньше метра, подключение диоганальное, на схеме отразил, при подключении использована труба Рехау25. При выпуске воды через кран маевского, ПС заполняется горячей водой через нижний подвод, далее постепенно остывает, в это время нижний подвод остаётся горячий, а верхний остывает. Предполагалось, что холодная вода будет сливаться через нижний подвод в стояк, в это время ПС будет заполняться горячей водой через верхний, видимо где-то ошибся в просчетах. Подскажите в чем ошибка и как исправить, учитывая что плитка уже лежит. Гибкой подводкой местами менять пробовал, не помогло. Кроме циркуляционного насоса ничего не приходит на ум. П.с. 7 этаж, всего 18 этажей в доме.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.03.2018 в 22:01:32

den114@list.ru, ослабьте накидную гайку на уголке между ПС и стеной, левый верхний угол. Там воздух. Если модель старая - нужно заменить уголок на специальный с краном маевского. Если новая - поменять местами заглушку и кран маевского в верхних «аппендиксах» полотенчика, чтобы кран стоял в уголке, к которому подходит труба, а заглушка - справа.

0