АлекСАН_dr написал:
zozed написал:
BV, АлекСАН_dr, стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.
Как это не заужен? Стояк-32, байпас-25, подводка-20.
Судя по всему Вы не совсем в теме. Поэтому не факт что воздух до конца стравили. Стравливайте при закрытых кранах. Закрыли краны-открыли маевский-стравливаете-как течь перестанет открыли кран, закрыли, стравливаете. Повторяете эту мантру раза три.
Mazayac написал:
zozed, если подача снизу - может не заработать никогда.
Если сверху - ослабьте гайку слева сверху полотенчика - стравится воздух и ПС запустится.
АлекСАН_dr, Mazayac, спасибо, ослабил гайку в верхнем левом углу и все заработало.
BV написал:
zozed написал:
стояк между отводами не заужен, там только муфта стоит.
А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС?
Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))
BV, те еще "таланты", надо сказать. На этом же стояке они наваривали резьбу на оцинковку, резьба через месяц потекла и когда срезали полипропилен, чтобы наварить новую, я увидел какие они мастера пайки. Полипропиленовая труба внутри несъемной резьбовой муфты завернулась вовнутрь на половину своего сечения, видимо и в месте водоразбора, отводов ПС то же самое.