Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.03.2018 в 22:01:32

den114@list.ru, ослабьте накидную гайку на уголке между ПС и стеной, левый верхний угол. Там воздух. Если модель старая - нужно заменить уголок на специальный с краном маевского. Если новая - поменять местами заглушку и кран маевского в верхних «аппендиксах» полотенчика, чтобы кран стоял в уголке, к которому подходит труба, а заглушка - справа.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

15.03.2018 в 23:45:49

den114@list.ru, верхний кран на стояке должен быть выше полотенчика

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.03.2018 в 00:07:31

dmitrovski, нет, не должен. Если кран ниже верха ПС - имеем лёгкий геморрой со спуском воздуха, да, но ПС после этого работает.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

16.03.2018 в 04:32:52

zozed написал: А что за муфта сразу над верхним отводом от стояка к ПС? Как ее умудрилиь так плотно вварить? (без заплавлений стояка? ;))

BV, те еще "таланты", надо сказать. На этом же стояке они наваривали резьбу на оцинковку, резьба через месяц потекла и когда срезали полипропилен, чтобы наварить новую, я увидел какие они мастера пайки. Полипропиленовая труба внутри несъемной резьбовой муфты завернулась вовнутрь на половину своего сечения, видимо и в месте водоразбора, отводов ПС то же самое.

Эх, чудо не случилось ;)

0
Анютины Глазки
Анютины Глазки
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.03.2018 в 10:32:30

Здравствуйте, подскажите, почему не греет полотенцесушитель? Воздух я сверху спустила. Слева и справа наверху стоят краны Маеского. Но все равно не греет. Нижние краны полностью открыты. Если это важно полотенщесушитель ООО Металлоизделия (Кимры)

Сам стояк очень горячий, на нем руку дольше 5 секунд уже неприятно

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.03.2018 в 10:38:31

Анютины Глазки, Не может этого быть....100 процентов рабочая схема , в не зависимости от подачи воды в стояке.Воздух спустили до появления воды ?

0

@fev.santeh Инста

dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

29.03.2018 в 10:56:22

Анютины Глазки, а Вы, что, собрались металл монолитить в стену? Схема нерабочая!

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.03.2018 в 11:04:27

dmitrovski написал: Схема нерабочая!

интересно....в чем же схема нерабочая? И про стальные трубы всем расскажите, а то я нержу в стенах обычно прячу .....может чего не знаю? ;)

0

@fev.santeh Инста

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2018 в 11:04:29

EV.SA, схема не 100% рабочая, если подача в левый нижний угол - S-образные перемычки будут мешать циркуляции.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7280

29.03.2018 в 11:51:55

EV.SA, без изоляции? Покажите примеры замоноличеных "чёрных" труб

0
Анютины Глазки
Анютины Глазки
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.03.2018 в 11:59:58

EV.SA, да, вода полилась из кранов Маеского.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.