Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.09.2009 в 22:48:09

Черепашкин написал : При этом самым опасным считают вариант с подключением п/с металлом в металлический стояк с пластиковым байпасом.

Где это написано??

Черепашкин написал : Именно в этом варианте они рекомендуют соединить проводом трубы, ведущие к п/с.

Это даст примерно тот же эффект, чем чтение у ПС магических мантр, или исполнение танца с бубном: ток всё равно потечёт не по проводу, а на 99.99% по тем же трубам и ПС :a

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

15.09.2009 в 00:36:25

Prok12 написал : Где это написано??

Неправильно выразился. Производителям не нравится подключение металлом, а наибольшие проблемы у пользователей возникают при подключении пластиком и пластиковом байпасе. При этом в металлическом стояке токи (из-за нерадивых соседей) могут быть больше, поэтому в этом случае лучше уравновесить потенциалы труб стояка, соединив их.

А перечитав еще раз обсуждение п/с сунержи, подумал, что хуже от заземления не будет. Только заземлять вместе с входными кранами.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

15.09.2009 в 18:30:20

Черепашкин написал : Производителям не нравится подключение металлом, а наибольшие проблемы у пользователей возникают при подключении пластиком и пластиковом байпасе. При этом в металлическом стояке токи (из-за нерадивых соседей) могут быть больше, поэтому в этом случае лучше уравновесить потенциалы труб стояка, соединив их.

С этим трудно не согласиться

0
Katod
Katod
Местный

Регистрация: 14.12.2005

Москва

Сообщений: 363

12.09.2012 в 13:07:35

После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже. Простоял 5 лет. Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое. Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах. Приехали с завода изготовителя и заменили на новый. Новый потёк тоже через 10 дней. Сегодня приезжают и меняют на новый. Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки. Что делать? Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи. Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя. Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя. Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое. Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки. Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине. Вчера снял заземление с бойлера. Может это как-то связано.. Есть умные мысли?

http://comfortlife.kiev.ua/bluzhdaiuschie-toki-i-polotentsesushitel.html ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем). Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь. Это правда? Или причина в другом? Например, повышенное содержание соли в воде из-за умягчителя? Там ведь идёт автопромывка ионообменной смолы именно солью, а соль ведь должна разъедать. Хотя содержание соли минимально..

0
andiand
andiand
Новичок

Регистрация: 02.10.2015

Курск

Сообщений: 1

24.08.2016 в 15:26:01

nech33, Единственный выход - это покупка полотенцесушителя нового поколения с защитой от блуждающих токов. Такие выпускает Приоритет и Сунержа.

0
Глосс&Рейтер
Глосс&Рейтер
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Минск

Сообщений: 0

28.03.2017 в 11:27:23

:clapping Защита полотенцесушителя от блуждающих токов и защита от электрокоррозии - реально существует. Данные полотенцесушители производятся предприятием Глосс энд Рейтер, более подробно можно посмотреть здесь http://glossreiter.ru/elektrokorroziya-polotencesushitelya/

0
Глосс&Рейтер
Глосс&Рейтер
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Минск

Сообщений: 0

28.03.2017 в 11:33:39

nech33, покупайте полотенцесушители с защитой от электрокоррозии http://glossreiter.ru/elektrokorroziya-polotencesushitelya/ Глосс энд Рейтер дешевле Сунержи будет

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.01.2018 в 18:40:19

Поставил много Приоритетов. Тоже текут. Несмотря на защиту и нержавейку в стыках. Плохо они защищают ... Сунержа точно такие же в 2 раза дороже. Пока не ставил опыты на них.

0
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Новичок

Регистрация: 17.10.2017

Москва

Сообщений: 2

18.07.2018 в 15:43:51

Я уже намучился с этими блуждающими токами и поставил себе Финский полотенцесушитель из меди уже стоит почти год и не каких признаков протечек и коррозии нет. Стоит он конечно дороже чем из нержавейки но зато проблемы мои закончились !!! Кому интересно пишите, напишу вам адрес где покупал

0
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Новичок

Регистрация: 17.10.2017

Москва

Сообщений: 2

18.07.2018 в 17:25:41

SergSB написал: Поставил много Приоритетов. Тоже текут. Несмотря на защиту и нержавейку в стыках. Плохо они защищают ... Сунержа точно такие же в 2 раза дороже. Пока не ставил опыты на них.

SergSB, Хватит Мучится и выбрасывать деньги на ветер купите один раз медный ФИНСКИЙ полотенцесушитель и забудите на всегда об этой проблеме

0
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Новичок

Регистрация: 17.10.2017

Москва

Сообщений: 2

18.07.2018 в 17:32:46

andiand написал: nech33, Единственный выход - это покупка полотенцесушителя нового поколения с защитой от блуждающих токов. Такие выпускает Приоритет и Сунержа.

andiand, НЕ не работает ихняя при блуда время от времени общаюсь с сантехниками, говорят тоже текут хоть и стоят гораздо дороже чем медный. Так что пока Финские полотенцесушители из меди не протирают.

0