21.10.2009 в 13:51:55
Truck написал : Котел 24 кВт. Отапливаемая площадь 96 кв.м.
А зачем котел на 24 кВт, если сейчас реально нужно 3-4 кВт, а в морозы до 10 кВт? В чем логика выбора?
21.10.2009 в 14:26:04
sasa написал : Дык внешний датчик подключен или термостат?
Truck написал : К котлу подключен датчик внешней температуры.
evgenygrig написал : В чем логика выбора?
13 кВт на отопление + ГВС. Вот и вся логика.
21.10.2009 в 15:13:20
Truck написал : Тот режим, что у меня - нормальный или нет?
йцукер написал : Не совсем
Чем плох такой режим? КПД системы снижается или котлу плохеет?
21.10.2009 в 15:19:02
Котел тактует по температуре теплоносителя. Похоже, что до внешнего датчика ему дела нет.
21.10.2009 в 15:28:49
Wazawai написал : Чем плох такой режим? КПД системы снижается или котлу плохеет?
Я не могу понять значение слова "тактует". Вот прояснил бы кто. Как должно-то быть? Котел работает, ошибок нет.
21.10.2009 в 15:36:11
тактует - в смысле ритмично работает с небольшим интервалом времени - тук-тук...тук-тук :)
21.10.2009 в 15:41:58
Вот чем могу на уровне юзера порулить (вложения). Как вариант, могу попробовать отключить датчик уличной температуры и посмотреть как будет вести себя котел.
21.10.2009 в 15:43:31
NikolaBY написал : тактует - в смысле ритмично работает с небольшим интервалом времени
Напишите примерно так - нормально - работа 10 мин., простой 30 мин. Тактует - работа 30 сек, простой - 20 сек. Так все же как?
21.10.2009 в 16:00:43
Сколько времени он работает и простаивает - зависит от теплопотерь. Но с учетом теплоинерционности помещения, при нормально работающем внешнем термостате это период должен быть больше, чем у вас.
21.10.2009 в 16:07:42
NikolaBY написал : при нормально работающем внешнем термостате это период должен быть больше, чем у вас.
У меня нет внешнего термостата.
21.10.2009 в 16:08:43
ставь комн термостат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу