Досталась мне вот такая лоджия. Это серия П-44Т в Москве. По проекту там было холодное алюминиевое остекление со щелями и КИВ-125 между лоджией и комнатой. Предыдущий владелец заменил остекление на теплое, а все КИВы в квартире (3 штуки) замуровал. КИВ я восстановлю, но с подобным остеклением лоджии он теряет смысл, как я понимаю. Что делать, как восстановить вентиляцию комнаты (спальни)? Мне пока видится примерно следующее:

  1. Пробурить отверстие в стене лоджии на улицу и каким-то макаром исполнить этакий удлиненный КИВ из комнаты прямо на улицу. Гибкий воздуховод, его утепление(?), решетка со стороны улицы. Запрятать это дело в шкафчик. Мероприятие представляется геморройным по исполнению и кишащим диким количеством каких-то пока неизвестных подводных камней.
  2. Вообще ничего не делать, а держать большую часть года (за исключением самых холодных месяцев) окно между лоджией и улицей в режиме микропроветривания под 45 градусов. Там две большие створки с такой возможностью. Если КИВу этого не хватит, то до кучи можно еще и балконный блок подключить к этому делу. Вариант чреват некоторым снижением температуры на лоджии, но и в первом варианте долбание дырок на улицу тоже не должно пройти бесследно.
  3. Если внимательно посмотреть в стык стен (на фотографии прикрыт каким-то плинтусом в упаковке), то можно заметить уличный свет. То есть там подсасывает прилично, наверное. По уму бы это запенить и заделать, но можно сделать вид, что не заметил. :) Тогда этого притока хватит, наверное. Но всё равно хочется запенить и заделать из-за опасений постоянно мокрого угла в этом месте.

Может, еще что-то можно сделать? Будьте добры, любые ваши мысли и соображения на этот счет.

Спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2016 в 11:23:32

Швы оконных блоков выполнены похабно, и вполне естественно уже начали разрушаться. По уму надо переделывать, с монтажными лентами.

От "выхлопа" КИВ-а - жёсткий воздуховод на улицу. Например, вот так:

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

31.01.2016 в 19:01:19

to Mazayac Посмотрел картинки. Думаю сделать себе что то подобно. Но воздух полное гуано, у тебя фильтры стоят? Фирменные аэрогиверы нынче недешевое удовольствие... to the_super по какой причине КИВы бывший хозяин замуровал? Может была причина...

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

31.01.2016 в 21:23:56

Mazayac написал: Швы оконных блоков выполнены похабно, и вполне естественно уже начали разрушаться. По уму надо переделывать, с монтажными лентами.

Согласен, чистая порнография. Сам уже думал об этом. На следующей неделе придут монтажники окон с ПСУЛами в другую комнату, попробую их подписать. Или проконсультироваться, как минимум. И до этого времени надо бы определиться с этим КИВом. Штука в том, что перемонтаж окон плюс прокладка трассы для КИВа плюс ее утепление плюс "изящество" гирлянды коробов плюс дальнейшая необходимость утепления лоджии может оказаться в прямом и переносном смысле дороже, чем вынести это окно на помойку и заказать новое остекление из алюминия. :) Тем более, что супертепло на этой лоджии никому в семье особо не нужно. Просто уж раз досталось, то думаем, что можно и оставить. Вот только надо бы как-то решить вопрос с притоком в комнату.

Mazayac написал: От "выхлопа" КИВ-а - жёсткий воздуховод на улицу. Например, вот так:

Интересно, но не уверен, что даже при перемонтаже можно будет втиснуть на улицу такое сечение. И жесткий не годится - у меня стены, сходящиеся под острым углом. Видимо, надо городить чего-то гибкое.

Г.А. написал: по какой причине КИВы бывший хозяин замуровал? Может была причина...

Конечно, была. Люди получили новую квартиру, а им тут на новые обойки повесили какие-то дурацкие круглые штуки. Вощем, тут точно нет тайного смысла.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.01.2016 в 22:38:27

Гибкий - плохо, сопротивление велико. Тот же прямоугольный можно распилить и склеить под любым углом, или для горизонтальных поворотов есть "колено горизонтальное разноугловое".

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

31.01.2016 в 23:07:13

the_super написал: И жесткий не годится - у меня стены, сходящиеся под острым углом.

Там делается шкаф, и воздуховод не виден. Делаем по прямой сквозь бетон на улицу. Но!!! надо узнать схему армирования этого куска фасада.

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

31.01.2016 в 23:53:30

Mazayac написал: Гибкий - плохо, сопротивление велико.

Хм... Мне казалось, что сопротивление того барахла, которое напихано внутрь самого КИВа таково, что сопротивлением подводящего к нему канала можно пренебречь. Насколько бы гибок он не был. :)

BV написал: Там делается шкаф, и воздуховод не виден. Делаем по прямой сквозь бетон на улицу. Но!!! надо узнать схему армирования этого куска фасада.

Ну вот я примерно так и предполагал в п.1. Идея ясна, но конкретное исполнение не очень. В фасаде просто дыра? То есть по гибкому участку идет чистый мороз? Значит его надо утеплять как-то? И бурить, похоже, надо вызывать каких-то алмазников. Если шуровать изнутри перфоратором по периметру, то снаружи квадратный метр будет изуродован. :) А металлодетектором завтра пройдусь, спасибо за мысль.

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

01.02.2016 в 13:13:24

Я не про тайный смысл. Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей. Вариант 2. Может шум проходил?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

01.02.2016 в 14:24:49

the_super написал: Ну вот я примерно так и предполагал в п.1. Идея ясна, но конкретное исполнение не очень. В фасаде просто дыра? То есть по гибкому участку идет чистый мороз? Значит его надо утеплять как-то? И бурить, похоже, надо вызывать каких-то алмазников. Если шуровать изнутри перфоратором по периметру, то снаружи квадратный метр будет изуродован.

Верно.

the_super написал: А металлодетектором завтра пройдусь, спасибо за мысль.

он не сможет отличить сетку от толстой арматуры. Лучше бы нарыть чертеж армирования. Но по любому и по уму где-то в центре не должно быть толстой арматуры. Отдельные чертежи армирования несущих стен П-44 мне попадались в сети. Ну и наверное не сложно найти на ЖБИ, где льют эти панели....

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

01.02.2016 в 21:46:19

BV написал: он не сможет отличить сетку от толстой арматуры. Лучше бы нарыть чертеж армирования. Но по любому и по уму где-то в центре не должно быть толстой арматуры. Отдельные чертежи армирования несущих стен П-44 мне попадались в сети.

Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет (ну разве только по периметру как-нибудь). Это ж не несущая, да и вообще не стена. :) Парапет, толщиной сантиметров 6 примерно. Металлодетектор действительно пищит непрерывно, похоже на мелкую сетку. Притом, что на несущих стенах этим же детектором (с подключенным головным мозгом) мне удалось точно определить шаг толстой арматуры.

Г.А. написал: Я не про тайный смысл. Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей. Вариант 2. Может шум проходил?

И еще миллион вариантов возможны. Не знаю, правда, способен ли КИВ тянуть курево, но я просто не пойму, куда мысль идет? Как курящий 10 лет назад сосед или дизайн обоев хозяина могут повлиять на вопросы, изложенные в этой теме?

0
Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

02.02.2016 в 00:40:04

the_super, поясню. У меня сосед любит курить на балконе. Форточки при этом лучше закрывать. КИВов и т.п. хитростей нет, но в другой квартире собираюсь ставить, там вообще не продохнешь - проезжая часть под окном. Вобщем ищу правду, чтобы лишние деньги и время не тратить.