denklu
denklu
Местный

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 118

03.06.2015 в 01:10:47

Дача. Городская водомагистраль заведена в холодный колодец (пнд 25) и в дом. Из дома до колодца воду сливают на зиму, но входящий кран всегда под давлением и иногда замерзает. Был шаровый кран и электро обогрев, но по весне все равно обнаружил трещину на кране (у нас зимой частенько перебои с электричеством может в такой момент и промерз). Как думаете, задвижка меньше боится промерзания? Там ведь нет замкнутого пространства как в шарике?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

03.06.2015 в 01:16:32

denklu, не о кране думать, а об утеплении колодца вокруг и его крышки

0
denklu
denklu
Местный

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 118

03.06.2015 в 01:32:01

Если колодец не подогревать, все равно за зиму промерзнет, он не глубокий - 1, 5м. И подогрев электрический оставлять тоже не хочется, все-таки спокойнее, когда знаешь, что все рубильником обесточено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

03.06.2015 в 01:36:51

denklu, еще раз.... утеплить крышку и вокруг колодца радиусом 2м. Шаровый кран, чтобы не рвало оставлять на зиму в положении 45 градусов, если вода сливается....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.06.2015 в 03:11:46

а что будет, если сам кран поместить в емкость с водой, которая тоже замерзнет?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

03.06.2015 в 07:25:23

Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода. Её температура больше 0. Всё, что вам нужно — воспользоваться этой энергией таким образом, чтобы температура крана была больше 0. А для этого достаточно утеплить кран, чтобы градиент температуры был в основном в утеплителе, а не в кране. Просто обматывайте по осени сам кран ватой. Весь колодец утеплять необязательно. Сменить кран на задвижку — тоже хорошая идея.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

03.06.2015 в 08:07:01

Артём Зорин написал : Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода

Это теоретически. Регулярно в деревнях замерзают трубы, когда водорзбора нет.

denklu написал : Там ведь нет замкнутого пространства как в шарике?

У Вас же не шарик порвало... Лучший вариант - как следует утеплить колодец.

0
denklu
denklu
Местный

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 118

03.06.2015 в 10:22:56

Артём Зорин написал : Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода. Её температура больше 0.

Циркулирует по основной магистрали, а у меня отвод 10 м. У нас почти у всех кто зимой не живет, вода в отводах замерзает.

andrewkhv написал : а что будет, если сам кран поместить в емкость с водой, которая тоже замерзнет?

опробовано поневоле (затопило колодец, 3 месяца вода стояла) ручки кранов просто рассыпались и даже новые не надеть.

BV написал : еще раз.... утеплить крышку и вокруг колодца радиусом 2м.

проблема в том что он выше земли на 50 см(2 бетонных кольца). немного он у меня и так утеплен с боков 10 см утеплителя и крышка 10 см пенопласта. двухметровый бокс сверху ну никак не хочется городить.

Oleg V написал : У Вас же не шарик порвало...

Трещина сбоку на корпусе крана, как раз где шарик. сам шарик видимо крепче, лед стал давить по сторонам и корпус треснул.

Оставлю наверное как и было, только шаровый на задвижку поменяю. саморегулирующийся кабель плюс локальное утепление.

0
Belk
Belk
Местный

Регистрация: 03.03.2013

Краснотурьинск

Сообщений: 732

03.06.2015 в 10:32:13

Пластиковый шаровый кран для ПНД трубы не рассматриваете?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

03.06.2015 в 10:39:04

denklu написал : проблема в том что он выше земли на 50 см

А кран вниз опустить, на дно?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10601

03.06.2015 в 10:41:15

denklu написал : Как думаете, задвижка меньше боится промерзания?

Смотря что вы называете задвижкой.

denklu написал : Там ведь нет замкнутого пространства как в шарике?

Задвижка от Valtec, судя по картинке в паспорте, имеет замкнутую полость: http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_zadvizhki/klinovaya_zadvijka_valtec_vt012.html

Без замкнутых полостей, это вероятно надо смотреть в сторону пробкового крана:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу