Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

24.10.2011 в 16:46:02

BV написал : считающих себя умнее инженеров, писавших инструкции

обычно это переводят или пишут тупые манагеры

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

31.12.2018 в 10:26:33

Подскажите, как лучше подключить стиральную машинку через тройник 45 градусов

Или 87градусов

?

Мастера подключили через тройник 87 градусов.Вот так

Это нормально?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.01.2019 в 10:54:25

chapai, это ненормально. Для перехода из вертикального участка в горизонтальный должны использоваться косые тройники и отводы 30-45 градусов.

И вообще то, что понаверчено на фотографии - ненормально. «Мастера» очевидно из серии «штукатурка-обои-водопровод-электрика».

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.01.2019 в 19:28:20

из того что было из того и сделали, обычно отделочники ремонт санузла берут под ключ жалко вы не умеете плитку класть

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

02.01.2019 в 00:20:18

Mazayac, а для стиралки какую трубу канализации(отвод) прокладывают:40мм или 50мм?

PS Попрошу переделать и поставить отвод под 30 или 45 градусов. Что ещё переделать? Вот общее фото: (слева направо) отводы под стиралку, ревизия, отвод под ванну и затем под мойку на кухне

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.01.2019 в 04:51:05

chapai,

Первый поворот от стояка 110, по моему стоит 90 градусов. Вывод на стиралку косой тройник 50 ставьте потом подъем 50 трубой и можно переход 50х32 и углы 32. Что за материал стены, что вы трубы не утопили? Судя по штробе и отверстию для полрозетнику ( пеноблок 200 мм). Вполне все можно спрятать. Примерно так. Высоко, потому что ещё много чего накручено. ;)

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

02.01.2019 в 11:31:02

Hitgher, не там монолит, поэтому штрабились до арматуры и везде углы -два по 45градусов.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.01.2019 в 17:23:31

chapai написал: ля стиралки какую трубу канализации(отвод) прокладывают:40мм или 50мм?

32-й диаметр. Тройник если оставите прямой, со слива стиральной машины будет струя разбиваться в его стенку и уходить дальше по уклону канализации.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.01.2019 в 15:25:21

Немного не по теме: Есть два участка канализации: 40см (на нем два угла по 45градусов-внешний и внутренний уровень) и 140см, то есть итого общая длина трубы 180см. Какой уклон должен быть на конце трубы, сколько сантиметров от пола?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2019 в 18:46:13

chapai, безрасчётный уклон для сороковки - 35 мм на 1 метр.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.01.2019 в 20:42:09

Mazayac, забыл написать, труба 50, не 40 .

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.01.2019 в 00:53:45

chapai, тогда 30мм на 1 метр, можно и 20-25 при необходимости.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111784

15.01.2019 в 04:00:00

Mazayac написал: Для перехода из вертикального участка в горизонтальный должны использоваться косые тройники и отводы 30-45 градусов.

Слово должны в этом случае в СНИП нет. Есть понятие - лучше.

Mazayac,

Mazayac написал: chapai, безрасчётный уклон для сороковки - 35 мм на 1 метр.

не менее 25мм/метр

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.01.2019 в 12:29:42

BV, вспоминается анекдот: «как же так, жопа есть, а слова нет?!» :)

На основании личного опыта по прочистке категорически бы не рекомендовал прямые тройники уж точно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111784

15.01.2019 в 13:40:58

Mazayac написал: BV, вспоминается анекдот: «как же так, жопа есть, а слова нет?!» :)

На основании личного опыта по прочистке категорически бы не рекомендовал прямые тройники уж точно.

Mazayac, Проблемы в прямых отройниках в вертикальном положении (если правильный уклон на горизонтали) только в том, что может перекрываться сечение трубы и будет хрюканье из сифонов при больших обьемах слива....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу