Офигеть! Отверстие в пластике и столько проблем...
Хорошо ещё никто не посоветовал бормашинкой с игольчатой фрезой по шаблону выпилить...
Ступенчатое сверло, как и предлагалось ранее, самое то... или обычным пером по дереву, если руки не трясутся и растут из положенного места.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Radio, таки да, поддерживаю. Либо как вариант - вот такие насадки с крупнозернистой наждачкой, за секунду прогрызают любой к/к и прочие пластиковые изделия.
Radio написал:
О мороке какого рода идет речь? Пять секунд на отверстие не такая морока кмк. В подрозетниках так и вовсе две.
ну... мне кажется 25-е отверстие в ПВХ будет не 5 секунд. Под кабель - возможно да, удобно. А под ввод - наврядли.
К тому же насадки имеют свойство забиваться пластиковой пылью. Придется раз 10 чистить насадку, пока 25-е просверлишь.
Подскажите, как правильно делать вводные отверстия в пластиковых коробках/щитках?
Выламывать руками - получается тяжело, щиток может треснуть.
Выкусывать кусачками - долго, и опять же результат плохой. Нож - туда же.
Пока пользуюсь перьевым сверлом по дереву, и цифенбором. Однако, на EKF-овском уличном щитке, и цифенбором и перьевым сверлом, центровочный элемент сверла в процессе смещается (пластик плавится), и отверстие получается хоть и ровное, но смещенное.
У разных производителей метки для самовыламывания очень разнятся. Например на EKF - одно название. Только высверливание.
У ДКС коробок меток вообще нет.
Лучшие в этом деле конечно шнайдеровская серия Kaedra - там действиельно можно выломать руками, предварительно прорезав по наметке ножом или кусачками.
Для внутридомовых и кабель-каналов (там где не нужно IPxx) пользуюсь дремелевской шлифмашиной с такой насадкой :
Но, возможно есть более правильные варианты?
Отверстия, делаю под вводы для металлорукава. там где можно вводить сразу кабель через мембрану - так и делаю Но это почти нигде - я сторонник металлорукава в резинке, да и получается красивее в итоге
ole325 написал:
А у всех заказчик сразу знает, где что будет и какой мощности? Обычно все на глаз, а потом что делать перекручивать?
Конечно знает, в противном случае вся подобная работа бессмысленна. На глаз уже есть от застройщика, и всё это меняется на то, что реально нужно, с привязкой к конкретным потребностям.
Кроме того, щит собирается не до, а после монтажа проводки и отделочных работ.
crazy_duck написал:
Особенно, это удобно, если щит "живой" и к нему постоянно будут подключаться какие-то новые линии (например лаборатория, ЦОД, цех и т.п.)
Так мы ведь обсуждаем квартирные щита, как уже отметил Radio. А с клеммами конечно часто встречался на производствах обслуживая КИПовские щиты, и там им действительно самое место.
А я так не считаю. Ставить на все линии клеммы при том что все линии нормальной длинны - идиотизм, и никак иначе. Если и применять клеммы на дин рейку, то только для наращивания старых коротких проводов, хоть и в этом случае гораздо лучше воспользоваться опрессовкой.
ZooZoo написал:
особенно, если вы собираете щит
а подключает его кто-то иной
Быть может, быть может. Но меня бы мало волновало то как другой человек будет расключать щит, а если не может он это сделать нормально, то пусть вызывает тех кто может.
Vadim 161, абсолютно не согласен.
Во-первых вы обобщаете, ситуации бывают разные. Где-то действительно клеммы - это лишнее, а где-то очень даже к месту.
Во-вторых, если Вы собираете большой пром. щит, например, модулей на 72-144, то клеммы - это очень удобно. Нет необходимости тянуть линии через весь щит к своему модульному оборудованию, можно все аккуратно и красиво подключить в одном месте. Особенно, это удобно, если щит "живой" и к нему постоянно будут подключаться какие-то новые линии (например лаборатория, ЦОД, цех и т.п.)
ole325 написал:
В случае же схемы ТТ хорошее заземление гарантия отключения не только УЗО, но и AB.
4 ома - хорошее, но для мгновенного отключения АВ С16 - явно мало, а вот B10 - может прокатит. Так что с гарантиями по АВ тут не густо.
Да еще и сопротивление фазного...
elalex написал:
Зачем делать низкоомное сопротивление заземления, если УЗО срабатывает и от 5-10кОм?
elalex,
есть куча схем, но можно схемы которые бывают у нас для простоты разделить на две группы ТТ, когда к вам идет 0 и L, или 0 и 3 L. При этом AB ставится и на фазу и на ноль. Любые проблемы и мы отрубаем ввод, и сидим со своим заземлением, все остальные группы (5 проводные от ТП не рассматриваем, у нас такое редкость) подразумевают объединение земли и уличного PEN, при этом как бы не выбило автомат все равно будет одна линия PEN - земля которую нельзя отключать.
Дальше имеем проблемы:
1) обрыв нуля, в результате в доме на всем металлическом у нас фаза, спасет только СУП - система уравнивания потенциалов, но она не спасет при контакте с соседским забором.
2) на всей улице нет заземления, т.е. у всех схема ТТ, а повторное заземление на каждом втором столбе не выполнено, в результате ПУМ (прямой удар молнии) в воздушку и мы заземляем всю улицу, при этом смертельно опасная зона от точки заземления напрямую зависит от его сопротивления.
В случае же схемы ТТ хорошее заземление гарантия отключения не только УЗО, но и AB.
Итого в случае ТТ плохое заземление (с запасом отключающее УЗО) лучше чем его отсутствие, в случае остальных схем плохое заземление так же плохо как и его отсутствие:
при отсутствии пока не коснемся и не получим удар в 30 мА нечего не отключится,
при наличии получаем проблемы при аварии или ПУМ.
elalex, зачем что в TN основной меры защиты является автоматическое отключение питания (даже при наличии УЗО).
Для ТТ действительно низкое сопротивление заземления не так важно как для TN, но это не значит что его следует делать абы как (с высоким сопротивлением).
serj12 написал:
Старый способ - мегаомметр и штыри
миллиомметр еще может быть
serj12 написал:
Вот буквально недавно лицезрел пропил в отмостке и уложенный в него ПУГВ-3 ж/з 10-ку который уходил в грядки и естественно терялся в глубинах земли Вот вроде и есть заземление , но в то же время и нет парадокс
Они пошли чуть дальше цветочного горшка...
lucif665 написал: serj12, тоесть, может так получиться, что, вкопав заземление в неудачном месте - отнего толку может и не быть? Придется закапывать его в мешки с солью?))
lucif665,
может и соль не помочь - скальный грунт, песок, на горе где всегда сухая почва в нижних слоях, ...... вечная мерзлота зимой
dokar написал:
А можено бригаде халтурщиков в кружочек (вокруг костра)- встать.
Где-то читал хохму - измеряют сопротивление ТП, ..... рядом гуляет собачка, делает свои дела на штырь - оба-на - "НОРМА" - поехали дальше
serj12, тоесть, может так получиться, что, вкопав заземление в неудачном месте - отнего толку может и не быть? Придется закапывать его в мешки с солью?))
lucif665 написал:
как проверяется заземление на работоспособность?
Старый способ - мегаомметр и штыри , но мы использовали с заказчиком специального человека с прибором который стоит до фига денег у него лицензия и прочие поверки оборудования , за 10 мин работы - 3 тыс руб .
Так в этом и проблема - я всем объясняю , рассказываю , так хрен заставишь там ничего сложного , но просто нужно некоторое оборудование ( сварочник ) и физическая сила некоторая ( или перфоратор с насадкой - что бы забить штырь ) , ну и правильно подсоединить PEN , ведь для корректной работы оборудования заземление необходимо .
lucif665 написал:
К щиту то подвести землю - сложного ничего нет
Не скажите ... там есть нюансы , типичная проблема - а где его расположить ? Надо учитывать характер почвы , глубину грунтовых вод . Вот буквально недавно лицезрел пропил в отмостке и уложенный в него ПУГВ-3 ж/з 10-ку который уходил в грядки и естественно терялся в глубинах земли Вот вроде и есть заземление , но в то же время и нет парадокс
serj12, а можно чуть подробней - как проверяется заземление на работоспособность? Эти вот все замеры сопротивления? Ради интереса, съезжу посмотрю на месте - есть ли разница между новомодным заземлением, и сделанным по старинке? К щиту то подвести землю - сложного ничего нет - поставить ещё одну шинку, и готово. Хочется просто быть уверенным, что оно того стоит... Все таки для себя делаю.
lucif665, всё дело в том , что в приоритете - защита , а всё остальное - сопутствующее , я не знаю почему вам так претит обычный метал на заземление , я изначально ориентировался только на метал , так как эти новомодные заземлители стоят непотребных денег и заказчики их просто не пропустят , а тут технология простая и проверенная , главное не перемудрить и внимание к мелочам , я вот на одном объекте порезвился и сварганил заземление менее 0,56 Ом ( не специально , так получилось ) , приезжали с приборами и проверяли , причём это было года через четыре после монтажа . Защита работает изумительно , если бы ещё заказчик СИП перетянул от ТП но тут я ничего не могу поделать - никак не хочет понимать что на его нагрузку 25 мм2 маловато
lucif665 написал:
А объяснить, зачем заземлять лампочку
Вам - точно не зачем , так как
lucif665 написал:
просто я люблю abb-шные зни-шки.
это перфекционизм , это в принципе лечится , но ...
lucif665 написал:
лично мне удобней щит собирать в удобных условиях - на столе, в мастерской и под акомпонемент чего то интересного.
Странно , а без клемм никак ? Я вот сколько собрал щиточков - от 4 модулей до 200 , как то без клемм обходился , а вот без заземления - ну никак , сначала заземление , а потом рюшечки и воланчики И кстати - я всего один щит на объекте собрал , я там был " специально приглашённой звездой " , меня они нашли по знакомству и не знали , наверное побоялись 70 000 доверить я же не буду им объяснять что у меня дома бывает по 500 000 барахла валяется по полгода Так вот - мне очень не понравилось собирать на объекте и более я такого не допускал lucif665, делайте заземление .
lucif665 написал:
Если знаете способ удобнее - поделитесь.
Да всё на поверхности. Так-же собирается щит дома на столе, потом уже устанавливается на объекте и расключается, ВВГ достаточно хорошо и удобно укладывается, и нет никакой необходимости в клеммах.
lucif665 написал:
abb-шные зни-шки. Энсто ещё делает неплохие
Ну да, ну да, пол километра соплей из ПуГВ до этих клемм будут смотреться крайне ̶у̶б̶о̶г̶о̶ изящно . Ах да, еще эти нафиг не нужные клеммы займут пол дин рейки, и когда придет просветление и Вы задумаете добавить пару автоматов и УЗО, то у Вас конечно-же ничего не получится, ибо места из-за этих клемм не будет.
lucif665 написал:
Ну и, думается, будет удобней перебрасывать фазы при неравномерной нагрузке
Какая равномерная нагрузка ? Не будет её никогда...
Vadim 161,ну хорошо. Раскусили вы меня - просто я люблю abb-шные зни-шки. Энсто ещё делает неплохие. А на самом деле, лично мне удобней щит собирать в удобных условиях - на столе, в мастерской и под акомпонемент чего то интересного. А подключать на месте собранный щит удобнее именно такими клеммами. Если знаете способ удобнее - поделитесь.
Ну да, ну да, пол километра соплей из ПуГВ до этих клемм будут смотреться крайне ̶у̶б̶о̶г̶о̶ изящно . Ах да, еще эти нафиг не нужные клеммы займут пол дин рейки, и когда придет просветление и Вы задумаете добавить пару автоматов и УЗО, то у Вас конечно-же ничего не получится, ибо места из-за этих клемм не будет.
lucif665 написал:
Ну и, думается, будет удобней перебрасывать фазы при неравномерной нагрузке
Какая равномерная нагрузка ? Не будет её никогда...
ну почему же если нужны... Вот только на фига?. И кроме того это должны быть правильные клеммы, прижимающие пластиной, с винтами щоб затянуть до скрипа, не занимающие места в щите. Клеммы АВ практически идеальны в таких случаях
serks, да вот в том то все и дело, что все эти ваши пользы заземления ограничиваются фразой "почитайте ПУЭ, вот там все прям написано, чего я повторять буду". А кроме цитаток из инструкций столетней давности никто ничего не может сказать по делу, кроме как "ну, эт тип положено так". А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация.... "Эта вот, таво, ПУЭ почитайте"
lucif665, вы там у себя на Марсе видимо и на красный свет улицу переходите. Фигли читать эти старые ПДД земной давности. Вы сидите на своей волне и никого не слушаете. Я вам не ПУЭ советовал читать, а форумский хелп по заземлению и безопасности, там все простым языком (спасибо многим форумчанам) разжевано много раз. Вам и здесь неоднократно написали, что заземление это основная мера безопасности и если есть возможность его надо делать всегда. А так читайте ПУЭ, ПТЭЭП,МПОТЭЭП, потому что пересказывать вам содержание этих книг здесь никто не будет.
П.С. Цивилизации кстати на вашу безопасность глубоко плевать.
lucif665 написал:
приблизительно. И ориентируясь на показания приборов - вольтамперметров и токовых клещей. А вообще, больше интуитивно и в процессе эксплуатации.
Аааа... клещей. Понятно. Интуитивно тоже можно. Ну и что вам дадут такие знания? Включите один мощный однофазный прибор - как будете выравнивать перекос? Какие клеммы вращать? Больше трех минут перекашивать нельзя, вы же в курсе?
lucif665 написал:
нужно будет подцепить ещё что то в щиток - не понадобится рубить кабели вывода
Зачем может понадобиться их рубить? Озадачили прямо.
Radio, приблизительно. И ориентируясь на показания приборов - вольтамперметров и токовых клещей. А вообще, больше интуитивно и в процессе эксплуатации. Опять же, нужно будет подцепить ещё что то в щиток - не понадобится рубить кабели вывода
Vadim 161, во-первых, да - красиво. Когда все ровно и аккуратно подписано и удобно подключается. Во вторых - можно спокойно дома под сериальчик собрать щит, а на месте просто повесить его на гвоздик и затянуть десяток винтов. Ну и, думается, будет удобней перебрасывать фазы при неравномерной нагрузке
А я так не считаю. Ставить на все линии клеммы при том что все линии нормальной длинны - идиотизм, и никак иначе. Если и применять клеммы на дин рейку, то только для наращивания старых коротких проводов, хоть и в этом случае гораздо лучше воспользоваться опрессовкой.
ZooZoo написал:
особенно, если вы собираете щит
а подключает его кто-то иной
Быть может, быть может. Но меня бы мало волновало то как другой человек будет расключать щит, а если не может он это сделать нормально, то пусть вызывает тех кто может.
lucif665 написал:
А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация
Всего лишь для того, чтобы при повреждении изоляции в "лампочке" сработал какой-нибудь защитный аппарат.
Пару месяцев назад дама среднего возраста жалобно пожаловалась, что не может заменить лампы в своей люстре, потому что та сильно бьет током. Приложив к этой бронзовой люстре индикатор, обнаружил на ней фазу. Всё.
Планируете обойтись одними зарядками для телефона - можете вообще ничего не заземлять.
lucif665, возвращайтесь скорее с Марса к нам, придавленным земным таготением, по возвращению читайте хелп по заземлению и вы сразу поймете что это совершенно не глупости, а земная правда электрожизни
serks, да вот в том то все и дело, что все эти ваши пользы заземления ограничиваются фразой "почитайте ПУЭ, вот там все прям написано, чего я повторять буду". А кроме цитаток из инструкций столетней давности никто ничего не может сказать по делу, кроме как "ну, эт тип положено так". А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация.... "Эта вот, таво, ПУЭ почитайте"
lucif665 написал:
Земли нет, и пока не планируется.
Зря вы это . Это основная мера защиты , а все эти узо-шмузо ... электроника же - дополнительная . lucif665, что-то очень скромная схема потребления , но вам там видней . Работать будет .
щиток для однушки с электроплитой. Решил обойтись без нулевой шины (причем сам так испугался, что все же воткнул маленькую шинку на 3р.). Возможно решение два провода в нулевую клемму УЗО и спорное.
lucif665, возвращайтесь скорее с Марса к нам, придавленным земным таготением, по возвращению читайте хелп по заземлению и вы сразу поймете что это совершенно не глупости, а земная правда электрожизни
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.