xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

29.03.2010 в 14:14:10

Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом.

Купил, но у нее с обеих концов внешняя резьба, поэтом пришлось взять муфту с внутренней резьбой.
На газовую трубу накрутил муфту - де.вставку - шланг. Намылил пеной(Fairy) все соединения, вижу, что газ по чуть-чуть, но сочиться в резьбу. Взял фумиленту, обкрутил все. Результат тот же.

Выкрутил, поставил один шланг. Утечки нету. В шланге стоят только биконитовые прокладки.

Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?

0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

29.03.2010 в 16:28:53

каким фумом мотали?

Недавно вызывал газовщика для смены кранов на шаровые, он ставил на Тангит Унилок (нить в два захода). Спросил про фум - ответил что фум для газа немного другой и показал - оказалось что он чуть шире и Намного плотнее (ну не знаю мож раз в 10 того что продают на каждом углу) Сам потом для времянки мотал лён у Мультипаком - утечек нет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.03.2010 в 18:15:03

xReason написал : обкрутил все.

Снаружи? :eek:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2010 в 18:55:16

Andrey1812 написал : он ставил на Тангит Унилок

И это правильно

xReason написал : решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом

У Вас в розетке "земля" есть? Если нет, то нафига Вам эта вставка?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

29.03.2010 в 18:59:59

xReason написал : Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?

От греха подальше пригласите того, кто умеет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2010 в 19:12:38

Да уж, с учетом того, что:

xReason написал : Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

29.03.2010 в 19:57:18

Земли нету.
Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.03.2010 в 20:10:56

xReason написал : Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.

2xReason Намотайте фума побольше. Можно поверх уже намотанного. Но лучше

BV написал : От греха подальше пригласите того, кто умеет.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

29.03.2010 в 21:10:48

Диэлектрическая вставка в городе нах... не нужна. Это вещь еще как-то актуальна в деревнях, где длинные уличные газовые сети и для защиты от коррозии применяется катодная защита, т.е. на трубу подается небольшой потенциал. Так вот некоторых моделях котлов наличие этого потенциала приводит к проблемам в работе ионизационного контроля пламени. Вот тут иногда диэлектрическая вставка помогает. В городе для внутридомовых сетей катодная защита не применяется, а Ваша варочная панель имеет стандартный газ-контроль с термопарой. Так что выбросите свои сопли и подключите панель штатно.

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

29.03.2010 в 21:17:42

dmvt1, спасибо, так и сделаю

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

29.03.2010 в 22:24:56

Делайте.А тот же dmvt придет к соседу плиту ремонтировать.А у вас в плите провод замкнул на "массу". Или еще интереснее-теща в ванной под душем.Вечно русский вопрос-Кто сделал и кто виноват.На плитах с электророзжигом диэлектрическая проставка ОБЯЗАТЕЛЬНА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.