megrad написал: процитирую

хорошо

megrad написал: Так что сами определитесь - либо это циркуляр только для Москвы и только для МП труб.

Так я про ПП трубы хотел уточнить :o МП практически не используют поклонники Санты :confused: А вот это :

ПPOPAБ написал: 3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

  • очень пользительно :) Был просто такой объект - везде и всё ПП , долго пытался понять что мне засупить :tambourinedance: Нашёл пояснение про ПП трубы и просто оставил хвост в коробе с магистральными трубами ХВС и ГВС . :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.01.2019 в 21:22:29

#6527980

dokar, я не вижу ни одной причины не срабатывать всем полюсам, детали задействованы те же. Автору надо было снять отдельный ролик про кз?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.01.2019 в 21:28:45

#6527990

Radio написал: детали задействованы те же.

Значит у автоматов SEZ не задействованы, коли при однофазном КЗ отключается только один полюс . Все надо проверять .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.01.2019 в 21:30:16

#6527992

dokar, всё может быть. Это же вселенная, в которой атомы выстраиваются очень причудливо.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.01.2019 в 21:33:54

#6527994

Radio, Да, в то время как космические корабли бороздят Большой театр ... :) Ладно, Абрикосу задачку подкинем . ;)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2019 в 21:58:53

#6528012

itu написал: два раздельных не выглядят как двойной

Всего то отличие в соединении, как вариант склейте.

dokar написал: Спарки с разъединеными флажками расцепляются оба при перегрузке теплового расцепителя , только ? А при КЗ ?

У АББ при разделении идёт сработка всего АВ. Сам проверял. Всё зависит от самого 2 х полюсного АВ, либо это полноценный АВ, то есть двух фазный, либо это 1P+N.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.01.2019 в 22:26:38

#6528041

megrad написал: Всё зависит от самого 2 х полюсного АВ,

Я рассказал, как ведет себя полноценный трехполюсник.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2019 в 22:53:17

#6528064

dokar написал: Я рассказал, как ведет себя полноценный трехполюсник.

АББ тоже был 3 х полюсным.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.01.2019 в 22:56:36

#6528068

dokar, megrad, не надо спорить! Надо просто расцепить все трёхполюсные автоматы и всё выяснить! :a

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.01.2019 в 23:03:51

#6528080

Radio, Почему Вы так несправедливы к 4Р автоматам? Они могут обидится, обойденные вниманием :sorry:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.01.2019 в 23:08:27

#6528086

Rumato, ну да, и их тоже. Непременно! :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.01.2019 в 23:41:01

#6528112

Radio написал: dokar, megrad, не надо спорить! Надо просто расцепить все трёхполюсные автоматы и всё выяснить! :a

Radio, Однако мой АВ на службе в дачном шкафчике . И поскольку трехфазный нагрузок нет , то в этом наблюдается некоторая выгода. Весь домик не вырубился , когда рубанком по шнурику проехался . :o

0
Аватар пользователя
Feodorio

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 10

17.01.2019 в 00:49:27

#6528147

MaSeVi написал:

Feodorio написал: А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

Навряд ли, у каждого она своя. По своему опыту: чаще выходят из строя дифференциальные устройства при загрязнении, на этапе монтажа щита...

MaSeVi, ну тогда добавлю пять копеек по УЗО-ВАД2 Энергомера, однофазные C16 30мА 10кА и С16 10мА 3кА. Собралась статистика случайно. Через 6 лет эксплуатации перестали проходить тест.
2-3 из 4 установленных в квартире как минимум. Но у многих и все четыре. Это по опросу 140 квартир. Может кому то полезно будет.

0
Аватар пользователя
alexrl

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Симферополь

Сообщений: 60

17.01.2019 в 01:54:05

#6528161

Может, кто подскажет. В санузле стоит двухкнопочный выключатель. Один для освещения, другой для вентилятора. Какой таймер нужно поставить после выключателя вентилятора, чтобы он отключался через определенное время, а чтобы снова его включить на такое же время, достаточно было выключить и включить его выключатель?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2019 в 11:13:23

#6528292

alexrl, ссылка ссылка ссылка Единственное для данных реле требуется отдельное питание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

17.01.2019 в 11:54:05

#6528318

dokar написал:

Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ? :)

нет, АВВ трехполюсные точно, при снятой перемычке отключает при КЗ только один полюс.

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

18.01.2019 в 11:34:35

#6528986

А чем закручивать винты на нулевых шинках? PZ1 чуток болтается, PZ2 не лезет в дырку пластика на ABB-шных винтовых клеммах ) Кручу PZ1, но если не приложить силу на кончик отвёртки, то иногда прокручивается - боюсь сорвать резьбу ( На автоматах PZ2 нормально сидит и крутит.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2019 в 12:03:08

#6529010

Gepard написал: PZ1 чуток болтается, PZ2 не лезет в дырку пластика на ABB-шных винтовых клеммах

Открываете инструкцию на шины АВВ и смотрите чем крутить

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

18.01.2019 в 12:13:06

#6529015

ebf, хм, написано Poz.1 Странно, т.к. чуть болтается и срывается, если нормально силу не приложить.

Может, это сделано, чтоб не перетягивали? ))

Или Poz.1 - это не про отвёртку? А про отвёртку - это плоская или крестовая обычные?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2019 в 12:46:22

#6529039

Gepard, Возьмите шлиц ,он же рядом изображён и усилия у вас 1,6 .это не так много

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.01.2019 в 13:11:02

#6529062

Gepard, Что в шинах, что в автоматах, шлицом кручу и прекрасно себя чувствую. П.С. всякие плюс-минус и т.п. в наличии.

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

18.01.2019 в 13:13:59

#6529064

Спасибо. Видимо, стоит докупить ещё одну шлицевую отвёртку. А то либо мелкие, либо не лезут )

А на рисунках Poz.1 - это не PZ1, значит? Нужны PH либо SL?

0
Аватар пользователя
motoroller

Местный

Регистрация: 24.10.2010

Москва

Сообщений: 66

19.01.2019 в 16:50:33

#6529926

Здравствуйте! Доно: телек Philips 50PFP5532D/12 На задней стенке телека (50'') есть 4 отверстия(на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю , VESA стандарт. А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см. Что это, как правильно называется и для чего?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

19.01.2019 в 22:56:35

#6530169

Вопрос по щитам UK600 (АББ). Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28286

19.01.2019 в 23:03:52

#6530173

Юрка написал: Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?

Видимо для расширения окна.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.01.2019 в 23:09:21

#6530175

Чтобы не было щели при заполнении 12-ю модулями. Какая сейчас ширина, 212-213 мм?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

19.01.2019 в 23:12:13

#6530177

Юрка написал: Вопрос по щитам UK600 (АББ). Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?

Юрка, Вдруг захочется поставить что-нибудь на полмодуля или эти полмодуля убрать...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

19.01.2019 в 23:18:29

#6530182

Только не кидайтесь, но сейчас пришла в голову мысль как выделять разные группы потребителей (кроме маркировки): на одну группу ставить например легран УЗО и АВ, на другую - АББ, на третью - шнайдер :) у каждой группы будут рычажки своего цвета - наглядно и понятно, можно даже перемешивать :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.01.2019 в 23:18:47

#6530183

MaSeVi, это не полмодуля, а набегающая разница между нормальными модулями 18 мм и плотно установленными абебешными 17,5.

Иек, например, в абебешный пластрон с кондачка не полезет, пока не выломаешь там что-нибудь наподобие.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.01.2019 в 23:28:33

#6530191

Dron/9K,

— Ой! Вань! Гляди-кось, попугайчики-(С)

:)

0