Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

24.04.2012 в 10:05:18

MaKon, Правильно ли я понимаю что обведённые краны на 3/4" идут на ibox? Если да, то не лучше ли было использовать коллектор с выводами на 3/4"? Кстати какой коллектор (желательно артикул FAR) вы использовали?

Чем обусловлено применение крана RM на обратной промывке, учитывая, что все краны у Вас Sat Inox? Трёхходовой кран. Чей он?

0
Вложение
link086
link086
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Екатеринбург

Сообщений: 213

24.04.2012 в 11:12:43

Трехходовой Bugatti серия 521 с двумя седлами типа L (BG.521.6605) У коллектора относительно большое сопротивление,поэтому Филипп (Дока) советует делать именно так,как сделано у автора,чтобы как можно больше сократить потери на напоре. Попробую предположить,что коллектор Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 112ТР, и другие из этой же серии,только с другим количеством отводов.

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

24.04.2012 в 15:31:01

link086 написал : У коллектора относительно большое сопротивление,поэтому Филипп (Дока) советует делать именно так,как сделано у автора,чтобы как можно больше сократить потери на напоре.

Тогда почему автор забирает горячую воду на Ibox с коллектора, а холодную через тройник, как бы минуя коллектор.

Ведь места много и была возможность горячую воду на ibox забрать до коллектора.

В чём смысл то?

0
Вложение
link086
link086
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Екатеринбург

Сообщений: 213

24.04.2012 в 16:16:24

так горячая же идет не через отвод из коллектора,а просто проходит его напрямую,там никакого сопротивления нету,сопротивление на отводах. До коллектора можно было,но там у автора трехходовой кран,видимо такая компоновка его вполне устроила. Подробнее он сам расскажет,когда будет онлайн.

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

25.04.2012 в 10:13:14

Oculus написал : Правильно ли я понимаю что обведённые краны на 3/4" идут на ibox?

да

Oculus написал : не лучше ли было использовать коллектор с выводами на 3/4"?

например? Что можете из качественного предложить? Калефи не устраивает.

Oculus написал : Кстати какой коллектор (желательно артикул FAR) вы использовали?

FK 3850 C10 и FK 3856 C10

Oculus написал : Чем обусловлено применение крана RM на обратной промывке, учитывая, что все краны у Вас Sat Inox?

Хотелось попробовать. Плюс в тот момент, когда я собирал этот узел, мне его купить было удобно. Мне он нравится. Хороший кран. И ручка тоже :)

Oculus написал : Трёхходовой кран. Чей он?

Ответили уже.

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

25.04.2012 в 10:17:15

Oculus написал : Ведь места много и была возможность горячую воду на ibox забрать до коллектора.

а зачем? Коллектор, хоть и с резьбой на дюйм, сечение в итоге имеет аккурат 3/4. В с другой стороны коллектора ХВ на айбокс забирать не стал. Думаю по понятным причинам.

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

25.04.2012 в 19:12:34

MaKon, А что за материал вы используете для обшивки люков?

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

26.04.2012 в 08:05:24

Oculus написал : А что за материал вы используете для обшивки люков?

ГВЛВ

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

02.05.2012 в 12:19:01

MaKon, что за американки Вы использовали на счётчиках и коллекторах?

0
link086
link086
Местный

Регистрация: 22.08.2011

Екатеринбург

Сообщений: 213

02.05.2012 в 12:58:35

Oculus написал : что за американки Вы использовали на счётчиках

MaKon написал : Сообщение от link086
Можете написать как их зовут?) http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2934740

Чуток внимательнее читайте тему,на многое можно найти ответы)

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

02.05.2012 в 13:05:46

link086 написал : Чуток внимательнее читайте тему,на многое можно найти ответы)

ссылка мёртвая... Еслиб знали Вы сколько приходится читать, писать, слушать за целый день, да ещё и следить за темами на этом форуме ... :help

0