02.01.2012 в 16:14:25
muxacb написал : Так вот у меня температура на вводе 80С а на обратке 60С.
Я и написал, что у вас обратка завышена. По графику при Т1=80С, Т2 должна быть в районе 45С (контрольные термометры что показывают? Сравните с показаниями t Т1 и Т2 вычислителя). Так что регулируйте систему.
in my humble opinion
02.01.2012 в 16:46:06
muxacb Вам обязаны поставить теплоноситель на ввод по графику (предположим T, p, Gчас), а вы обязаны отрегулировать систему так что бы не допускать игры Т2 обратки. И вообще. Вы теплотехник? Проект? Техусловия? Ну или снипы почитайте. Или сходите на форум ростепло, там грамотные тепловики, скажут и по тех части и по юр.части.
02.01.2012 в 17:00:53
evgeniy-k написал : а вы обязаны отрегулировать систему так что бы не допускать игры Т2 обратки.
Мне вот и интересно как можно это всё регулировать...
evgeniy-k написал : Вы теплотехник?
нет я инженер здания(постройки начала 80ых), которое досталось мне безо всякой документации... когда то у шефа с теплогенерирующей компанией была своя договоренность... потом собственник сменился... поставили счетчик... ИТД.... Мне не понятно... почему в ноябре при полностью открытых вводе и обратке, счетчик показал меньше, чем в декабре, когда я придавил подачу?При всём при том, что декабрь был теплее ноября....
02.01.2012 в 17:05:05
muxacb написал : ведь это приведёт к ещё большим счетам за тепло?
Не приведёт. Делайте что вам говорят.
muxacb написал : каким образом... если не секрет?
Обыкновенным :)
evgeniy-k написал : Вы теплотехник?
А вы не видите, что это случайный человек, которым просто "заткнули" дыру?
evgeniy-k написал : Или сходите на форум ростепло, там грамотные тепловики, скажут и по тех части и по юр.части.
Для начала нужен хотя-бы паспорт объекта утверждённый отв. за теплохозяйство. Хотя это не гарантия его достоверности - обычно никто ничего не проверяет. Без этого воздух сотрясать не имеет смысла. Может у него там ВТЗ, через которую всё это летит, или левые врезки - пока работали по нагрузке на это не обращали внимания, а теперь халява кончилась. Вот так.
in my humble opinion
02.01.2012 в 17:07:39
muxacb написал : Мне не понятно... почему в ноябре при полностью открытых вводе и обратке, счетчик показал меньше, чем в декабре, когда я придавил подачу?При всём при том, что декабрь был теплее ноября....
Я вам уже ответил на тему возможной причины в сообщении №13. Потрудитесь прочесть.
in my humble opinion
02.01.2012 в 21:21:30
muxacb написал : каким образом... если не секрет?
Берешь сантехников, останавливаешь всю систему - за 2-3 часа ничего не случиться, вскрываешь и прочищаешь все грязевики на вводе и выходе, запускаешь систему - подача полностью открыта, обратку прижимаешь на половину и смотришь температуру на обратке, сравниваешь ее с графиком, если выше еще прижимаешь, добиваешься чтобы обратка была не выше графика.
02.01.2012 в 21:39:02
artem 16, теорию процесса не обоснуете? ;)
in my humble opinion
02.01.2012 в 22:14:05
Друзья мои... я вот хоть убейте не понимаю, почему обратка должна быть намного холоднее...
Ведь по логике получается, что котельная подает мне теплоноситель температуры Х а на обратке к котельной она Х минус тепло потребленное предприятием ... то есть получается что чем выше температура обратки, тем меньше считает счетчик? Или там какая другая система подсчета?
Или всё таки основная величина при подсчёте это количество теплоносителя прошедшее через систему?
02.01.2012 в 22:25:41
Kvost написал : artem 16, теорию процесса не обоснуете?
Очень просто, у меня сложилось такое же впечатление.
Kvost написал : А вы не видите, что это случайный человек, которым просто "заткнули" дыру?
В принципе сам когда-то таким был. Из своего опыта могу сказать - прежде чем что-то делать с системой нужно ее привести в порядок. Судя по тому, что пишет ТС он вообще не представляет с чем столкнулся. По этому и советую начать с начала - отревизировать грязевики, дальше можно будет начинать разбираться со всем остальным.
03.01.2012 в 09:44:13
В общем нужно грамотно отрезервировать систему. А по поводу непоняток ТС скаэу так, придвил систему >>> увеличил dT, плюс потери меньше были.
03.01.2012 в 12:45:52
1) Подача MAX 2) Обратка тоже на MAX, но с условием максимально допустимого тех условиями объёма (открываем и поджимаем до требуемых значений),(хотя энергетики заведомо в условиях дают мин. допустимый объём, чтоб теплоноситель сильнее остывал за счёт чего дерут по больше $) Тем самым поднимем температуру обратки и останемся в пределах допустимого объёма. можно байпас чуток приоткрыть для подмеса. Бывает на объёмниках снизу магнит при запущенной системе снимешь, тем самым промоешь датчики (врать меньше будет).
04.01.2012 в 22:38:40
Сегодня посмотрел моментальный расход л/ч было больше 15000 , отрегулировал шаровыми кранами подачу и обратку где то на 3000 , завтра вроде +3 у нас передают... вот и посмотрю сколько набежит.
06.01.2012 в 01:01:23
muxacb я бы нестал шаровыми регулировать, поставь лучше задвижки или вентиля для этого
06.01.2012 в 19:37:28
shurik144 уже поздно ставить.... отопительный сезон в разгаре ))))
Сегодня с утра посмотрел отопление.... трубы были холодные. Открыл подачу, а обратку придавил на 7000-8000 литров/час, к обеду стало теплее, разница температур стала 75 на 45... Посмотрю завтра сколько по счетчику калорий скушает....