07.02.2017 в 09:44:43
master.msk, Это у Вас "фитинг = водорозетка", потому что работаете с СП. А мы про полипропилен вообще-то, где каждый поворот - фитинг. И эти бедные уголки/тройники безжалостно замуровывают, жёстко фиксируя пластиковую трубу между ними. Так делать нельзя.
07.02.2017 в 10:35:17
Mazayac, понятно. Но они не от хорошей жизни так делают. Дело в том, что если монтировать пропилен с изоляцией фитингов, штробы будут по 50-60 мм. Они не пойдут на это. А что будет с пропиленом на водопроводе, если его положить в штукатурку без изоляции? И водорозетки также все равное остаются. Не пробовал, поэтому спрашиваю.
07.02.2017 в 11:57:08
master.msk, что будет, что будет... Всегда так делаем и никто не жаловался будет :) Стояки бывает саморазбираются, если компенсаторов нет - трубу полипропиленовую, диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает... А на коротких дистанциях, да на водопроводе сколько проживёт - бог его знает, долго наверное. Но все эти гамадрилы и отопление так же лепят - вот в чём беда.
07.02.2017 в 12:17:11
firevrn, по СНиП трубы только в изоляции. Чтобы на холодной конденсат не выпадал а горячая меньше остывала
07.02.2017 в 12:36:00
В общем если кинуть в изоляцию всю сеть, то проблем быть не должно, т.к. трубе будет место ддя расширения, других неприятностей ждать от этих труб не стоит? Можно смело в стены муровать, или лучше максимум снаружи?
07.02.2017 в 13:57:46
Traper, если трубы нормальных производителей - куда угодно можно с соблюдением норм монтажа.
07.02.2017 в 15:57:26
Mazayac, тут главное на подделку не наткнуться. Будем искать
07.02.2017 в 20:32:03
Mazayac написал: master.msk, что будет, что будет... Всегда так делаем и никто не жаловался будет :) Стояки бывает саморазбираются, если компенсаторов нет - трубу полипропиленовую, диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает... А на коротких дистанциях, да на водопроводе сколько проживёт - бог его знает, долго наверное. Но все эти гамадрилы и отопление так же лепят - вот в чём беда.
Mazayac, Стояки разбираются потому как их паяли без мокрые и фитинги плохие, газовыми ключами собирали. Те, кто убрал компенсаторы. Круг замкнулся, пазлы сошлись...поди теперь разберись что сначала, что вторично
08.02.2017 в 05:46:42
master.msk, что-что мокрое? Фитинги при монтаже нового стояка с нуля?
Что-что собирали газовыми ключами? Полипропиленовый стояк?
Компенсаторов не было изначально. Всегда так делают и далее по тексту.
08.02.2017 в 10:37:39
master.msk написал: диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает...
Не может её вырвать,это значит сварили так. Сварное соединение(произведённое правильно) ппр прочнее самой трубы...(компенсаторы конечно нужны).
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
08.02.2017 в 11:46:06
Андрей? написал: Не может её вырвать
ОК, а что по-вашему должно вырвать, если намертво закрепить ППР стояк без компенсаторов длиной в несколько этажей и подать в него холодную воду? И так несколько лет - нагрев, остывание, нагрев, остывание...