BV написал : [/COLOR][/B]То есть автор ищет не просто УЗО, а ТОЛЬКО СЕЛЕКТИВНОЕ (недешевое, кстати) УЗО.
А правильно я для себя определил противопожарное и НЕ дорогое? Я все-таки решил его поставить.
04.12.2012 в 15:58:18
BV написал : [/COLOR][/B]То есть автор ищет не просто УЗО, а ТОЛЬКО СЕЛЕКТИВНОЕ (недешевое, кстати) УЗО.
А правильно я для себя определил противопожарное и НЕ дорогое? Я все-таки решил его поставить.
04.12.2012 в 17:32:04
andrewkhv написал : в том, что я рекомендую усилить меры безопасности, поскольку зануления нет и фактически сделана двухпроводка?
В том, что усиление мер безопасности приведет к геморрою при эксплуатации при использовании неселективного УЗО.
Если же УЗО селективное:
Не прямо, но опосредовано ПУЭ рекомендует применять это УЗО в случае отсутствия УЗО на линии освещения, когда ТКЗ не позволяет нормально срабатывать автоматам. В случае установки УЗО на всех линиях это выполняется линейным УЗО. ПУЭ не настаивает на дублировании УЗО, а я голосую за необходимую достаточность. Доп селективное УЗО практически не повышает безопасность от удара током человека.
Единственное условие когда оно будет полезно - при утечке с фазы на землю, меньшей чем ток срабатывания автомата, но достаточно большой, чтобы вызвать возгорание и еще при условии выхода из строя линейного УЗО. Ну и если аккуратно просверлить вводной кабель так, чтобы не хватило сработать автомату, да еще и умудриться попасть только на фазу и землю.
Вопрос - реально-ли оно надо, если все линии защищены УЗО?
04.12.2012 в 17:54:35
Бегемот975 написал : А правильно я для себя определил противопожарное и НЕ дорогое?
Да. Лучше говорить селективное 100/300ма, не дорогое. Китайского производителя. С именем бренда не сильно внушающим доверия :)
04.12.2012 в 19:33:04
BV написал : Да. Лучше говорить селективное 100/300ма, не дорогое. Китайского производителя. С именем бренда не сильно внушающим доверия :)
Ну, 700 IEK против 5000 за ABB.... У меня хоть он будет вместе с УЗМ51, дифами на мокрые зоны и автоматами ABB В серии(класса или как его правильно). У знакомых с евроремонтом электрика на 120 м2 делается пятью автоматами IEK в щитке на 12 модулей. PS Я то и заменить со временем смогу,... ну если ремонт закончу!
05.12.2012 в 02:31:08
BV, вы с таким упором ломитесь в открытую дверь, что я даже не знаю. так много букв! это все для меня?
BV написал : Единственное условие когда оно будет полезно - при утечке с фазы на землю, меньшей чем ток срабатывания автомата,
Где вы землю то нашли?
pagaz написал : Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток.
утечка на неметаллические сторонние проводящие части вряд ли вызовет сработку любого автомата. а для пожара достаточен ток 300-500мА, что и объясняет выбор верхнего предела номиналов дифтока модульных узо. плюс, я так и не увидел подробностей монтажа новой проводки у ТС. может там в деревянную перегородку заложен ПУНП на скрутках? или еще какие сюрпризы.
05.12.2012 в 09:35:55
avmal написал : Это как?
В автомат, который отвечает за розетку или свет "вкручивать" не один, а несколько проводов (имитация распаечной коробки)
05.12.2012 в 09:39:25
andrewkhv написал : я так и не увидел подробностей монтажа новой проводки у ТС.
А что Вы подразумеваете под подробностями монтажа? 14 линий, которые описал выше, освещение NYM 3*1.5, розетки NYM 3*2.5, в стенах в штрабы, на полу под стяжкой, проводка в гофрах. Вводной кабель к квартирному щитку ВВГНГ-LS 3*4мм, от выключателей света до светильников плоский ВВГНГ-LS 3*1,5 мм
05.12.2012 в 09:43:03
pagaz, очень хорошо! "земляной" провод подключен в розетках и к светильникам?
05.12.2012 в 11:03:57
andrewkhv написал : Где вы землю то нашли?
Конструкции здания, трубы - это разве не путь утечки тока минуя нулевой рабочий проводник? Водогрей, газовая плита..... возможные кандидаты...
05.12.2012 в 13:33:11
andrewkhv написал : pagaz, очень хорошо! "земляной" провод подключен в розетках и к светильникам?
Розетко и выключателей ещё нет, но подключать не буду. Плита - газовая.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу