andrewkhv написал :
в том, что я рекомендую усилить меры безопасности, поскольку зануления нет и фактически сделана двухпроводка?
В том, что усиление мер безопасности приведет к геморрою при эксплуатации при использовании неселективного УЗО.
Если же УЗО селективное:
Не прямо, но опосредовано ПУЭ рекомендует применять это УЗО в случае отсутствия УЗО на линии освещения, когда ТКЗ не позволяет нормально срабатывать автоматам. В случае установки УЗО на всех линиях это выполняется линейным УЗО.
ПУЭ не настаивает на дублировании УЗО, а я голосую за необходимую достаточность.
Доп селективное УЗО практически не повышает безопасность от удара током человека.
Единственное условие когда оно будет полезно - при утечке с фазы на землю, меньшей чем ток срабатывания автомата, но достаточно большой, чтобы вызвать возгорание и еще при условии выхода из строя линейного УЗО.
Ну и если аккуратно просверлить вводной кабель так, чтобы не хватило сработать автомату, да еще и умудриться попасть только на фазу и землю.
Вопрос - реально-ли оно надо, если все линии защищены УЗО?
BV написал :
Да.
Лучше говорить селективное 100/300ма, не дорогое. Китайского производителя. С именем бренда не сильно внушающим доверия :)
Ну, 700 IEK против 5000 за ABB....
У меня хоть он будет вместе с УЗМ51, дифами на мокрые зоны и автоматами ABB В серии(класса или как его правильно). У знакомых с евроремонтом электрика на 120 м2 делается пятью автоматами IEK в щитке на 12 модулей.
PS Я то и заменить со временем смогу,... ну если ремонт закончу!
BV, вы с таким упором ломитесь в открытую дверь, что я даже не знаю. так много букв! это все для меня?
BV написал :
Единственное условие когда оно будет полезно - при утечке с фазы на землю, меньшей чем ток срабатывания автомата,
Где вы землю то нашли?
pagaz написал :
Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток.
утечка на неметаллические сторонние проводящие части вряд ли вызовет сработку любого автомата. а для пожара достаточен ток 300-500мА, что и объясняет выбор верхнего предела номиналов дифтока модульных узо. плюс, я так и не увидел подробностей монтажа новой проводки у ТС. может там в деревянную перегородку заложен ПУНП на скрутках? или еще какие сюрпризы.
andrewkhv написал :
я так и не увидел подробностей монтажа новой проводки у ТС.
А что Вы подразумеваете под подробностями монтажа?
14 линий, которые описал выше, освещение NYM 3*1.5, розетки NYM 3*2.5, в стенах в штрабы, на полу под стяжкой, проводка в гофрах. Вводной кабель к квартирному щитку ВВГНГ-LS 3*4мм, от выключателей света до светильников плоский ВВГНГ-LS 3*1,5 мм