28.02.2013 в 14:33:16
ppkvin написал : На первый взгляд не нужен, но разряды молнии относятся к категории непредсказуемых импульсов высокой частоты и амплитуды. У нас зафиксирован случай полного выгорания всех проводников печатной платы ЗАС-0.5, включая силовые, сетевой шнур - в клочья, но техника цела, т.к. вся энергия разряда ушла на разрушение ЗАС. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
Вряд-ли это из-за молнии. Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал ;) Просто это бывает чаще, а повреждения аналогичны :(
28.02.2013 в 15:13:10
ksiman написал : Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал
Тогда сгорел бы только предохранитель. Зайдите в любую мастерскую посмотрите как разряд "гуляет" по плате начиная от антенного ввода и заканчивая сетевым фильтром. Такие платы обычно оставляют для впечатлительных клиентов.:)
28.02.2013 в 15:20:40
Про предохранитель в ЗАСе не знал...
28.02.2013 в 15:24:03
ppkvin написал : разряд "гуляет" по плате
Плата что - тут была байка, как при ПУМ печная труба развалилась.
28.02.2013 в 21:20:18
ksiman написал : Вряд-ли это из-за молнии. Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал
Профессионализм не спрячешь :)
Только сверхток транзитом через ЗАС был не из-за КЗ в нагрузке, а по другой причине:
ppkvin написал : но техника цела,
т.к. вся энергия разряда ушла на разрушение ЗАС
Конечно, техника не пострадала, ведь:
ppkvin написал : Вся остальная техника не пострадала - напряжение фаза - ноль было нормальным.
ppkvin написал : Напряжение фаза-ноль в норме, никто ничего даже не заметил!
Заслуги ЗАС тут нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.02.2013 в 22:37:44
А как же предохранитель? Или он стоял на выходе ЗАСа? :cool: Или на входе но в виде гвоздя?
01.03.2013 в 09:02:57
ksiman написал : А как же предохранитель? Или он стоял на выходе ЗАСа?
В ЗАС-0.5 один предохранитель 8 А на входе конечно. Дело в том, что для ВЧ разряда большой энергии пары металла сгоревшего предохранителя являются хорошим проводником. И ещё уточнение: для ВЧ импульсов любой снаббер является прекрасным проводником и вся энергия проходит в нагрузку.
01.03.2013 в 09:16:38
Понятно :) Только ВЧ тут при чём? Импульс перенапряжения не является высокочастотным. Он просто короткий. Снаббер пропустит только часть энергии в нагрузку, т.к. нагрузка обычно сама имеет ёмкость поболее снаббера :)
01.03.2013 в 09:21:50
ksiman, этот импульс непериодический, для оценки его частотности фурье анализ нужен. а там и до мегагерц со значимой амплитудой недалеко докопаться...
01.03.2013 в 10:15:33
ksiman написал : Только ВЧ тут при чём?
Абсолютно ни при чем, так, для красного словца. Дуга в парах металла великолепно горит и на постоянке.
ppkvin написал : И ещё уточнение: для ВЧ импульсов любой снаббер является прекрасным проводником и вся энергия проходит в нагрузку.
Глупо говорить о снаббере, когда есть открытый или пробитый импульсом симистор, как раз через который вся энергия импульсов проходит в нагрузку. А
ksiman написал : Снаббер пропустит только часть энергии в нагрузку, т.к. нагрузка обычно сама имеет ёмкость поболее снаббера
да и сопротивление в снаббере не такое уж маленькое. Нагрузка от импульсных перенапряжений защищается варисторами и ни наличие снаббера, ни прохождение импульсов через симистор уже не имеют значения. Симистор (пока он цел) защищает от перенапряжений типа 380В при обрыве нуля, но не от импульсов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.03.2013 в 23:28:51
ksiman написал : В Вашем конкретном случае между N и PE защиту ставить необязательно :) На вводе кабеля N и PE соединены вместе и проходят в составе одного кабеля.
Я это понимаю, но вот здесь
также похожий случай только в трёхфазном варианте Рис.19 Установка УЗИП в сеть с системой заземления TN-C-S с использованием УЗО.
Поэтому собственно и возник вопрос в необходимости установки УЗИП между N и PE проводниками.
01.03.2013 в 23:50:53
westent написал : Так как ввод электропитания выполнен четырех проводным, в этой ступени защиты разрядник между проводниками N – PE не устанавливается. Далее, после точки разделения PEN проводника на N и PE проводники и удалении от этой точки по кабелю на расстояние более 5 м, т.е. там, где будет находиться вторая ступень защиты, разрядник в цепи N – PE уже должен быть установлен. Объяснение этому очень простое: при удалении двух точек на расстояние порядка 10 м между ними уже может появиться разница потенциалов за счет индуктивного сопротивления соединяющего их проводника при воздействии на объект высокочастотных грозовых токов
Спецам видней :) Но они явно перестраховываются. Шёл бы кабель снаружи здания и был 50м - тогда конечно...
02.03.2013 в 09:27:45
westent написал : при удалении двух точек на расстояние порядка 10 м между ними уже может появиться разница потенциалов за счет индуктивного сопротивления соединяющего их проводника при воздействии на объект высокочастотных грозовых токов
Может - если проводники разнесены в пространстве. А для кабеля - тем более с повивом жил - этими наводками можно пренебречь.
02.03.2013 в 22:43:56
ВТБ! написал : Может - если проводники разнесены в пространстве. А для кабеля - тем более с повивом жил - этими наводками можно пренебречь.
Понял, спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу