13.01.2014 в 14:22:40

нижняя подача : СНИЗУ-ВВЕРХ. схема подключения : Диа+перехлест .

...

..

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Serg#

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Пермь

Сообщений: 6

14.01.2014 в 11:42:50

Добрый день!

В наличии имеется угловая комната с двумя окнами. (фотография летняя, теперь есть некоторый ремонт)

Как оказалось, подвод теплоносителя снизу и из всей этой "гармони" греется в лучшем случае 3-4 секции, остальная конструкция еле теплая. Пообщался со своей УК и они готовы отключить стояк для замены батарей. Приобрел 2 10-секционных биметаллических батареи как раз по ширине окон. Начитавшись форумов накидал схему подключения

1- как есть сейчас 2 и 3 как варианты возможного подключения. Прошу знающих людей подтвердить правильность моих мыслей. Понимаю что наверно 3 вариант самый правильный, но слишком много соединений и поэтому хотелось бы остановиться на 2 варианте.

0
Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

14.01.2014 в 12:35:28

Serg#, все 3 варианта неверны - нет правильного .

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

14.01.2014 в 12:39:13

Serg#

Все три схемы "корявые". Хотите обойтись без сварки?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10308

14.01.2014 в 12:46:48

Serg# написал : Пообщался со своей УК и они готовы отключить стояк для замены батарей.

За ваш счёт они готовы на многое, но на мой скромный взгляд, надо было их пнуть, что бы для начала разобрались почему не работает отопление (соответственно не за ваш счёт). Может по проекту там вообще должно быть два стояка, про которые строители забыли или не захотели вспоминать, а УК даже и не хочет об этом думать...

Serg# написал : 1- как есть сейчас 2 и 3 как варианты возможного подключения.

На ваших картинках не совпадение с фотографией, на фотографии заужен байпас и подключение в верхних частях батареи, а нижняя труба полноразмерная. Не буду утверждать, но может заужение верхних труб было вызвано желанием сэкономить на 3/4 вентилях (возможно в связи с их отсутствием или закупки не того), заменив их на 1/2. И возможно именно эту экономию не понимает теплоноситель, которому проще течь напрямую через байпас, чем проделывать сложный путь через батарею с сечением байпаса на выходе и в добавок заужением на вентиле (а на вторую гармошку, кажется, обе трубы по сечению байпаса)... так сказать, по пути наименьшего сопротивления...

0
Аватар пользователя
Serg#

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Пермь

Сообщений: 6

14.01.2014 в 13:35:38

santex-SVAR, как сделать правильно?

ВТБ!, вопрос тот же. Как вариант думаю о металлопластике, но пока окончательного решения еще нет.

ser000, на рисунке все правильно фотография не очень удачная. Стояк из 2х дюймовой трубы, байпас 1/2", заужения со стояка внизу и вверху на входе в батареи до 3/4", шаровый вентиль на 3/4", между "гармонями" труба 3/4. По проекту прямой стояк с подачей сверху в соседней комнате (там батарея горячая), а этой комнате идет обратка снизу. Дом 17 этажей это 17 этаж. Прямая труба идет до 9 этажа и возвращается назад по другой стороне. Со слов УК последние 2 года подряд делалась промывка системы и грязи быть не должно. Давление в системе внизу около 9 кг/м2 у меня на 17 этаже соответственно около 4 кг/м2. Исполнители работ будут не из УК.

Прошу подсказать как сделать правильно.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

14.01.2014 в 18:36:54

Serg# написал : santex-SVAR, как сделать правильно?

Serg# написал : подвод теплоносителя снизу и из всей этой "гармони" греется в лучшем случае 3-4 секции, остальная конструкция еле теплая.

на выбор 2 схемы :

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845085/

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845083/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Serg#

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Пермь

Сообщений: 6

14.01.2014 в 20:13:24

santex-SVAR, спасибо за варианты. Буду думать. Торопиться не стану.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

15.01.2014 в 08:56:55

Serg#

При очень плохой циркуляции следует предпочесть первую схему. При хорошей без разницы. Перемычки между двумя батареями трубами не менее 3/4" - и уж точно не МП. :D Аккуратнее с уклонами - чтобы не завоздушить батареи.

Serg# написал : думаю о металлопластике

Сталь, сварка.

0
Аватар пользователя
Serg#

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Пермь

Сообщений: 6

15.01.2014 в 11:33:28

ВТБ!, спасибо. Начал искать толкового сварщика.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.01.2014 в 13:33:49

ВТБ! написал : При очень плохой циркуляции следует предпочесть первую схему.

Байпас подлиньше в первой, гидравлическое сопротивление побольше, да. Но это решается диаметром. А если считать, то эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх), а значит, можно по гидравлике ужать байпас больше и иметь для стояка то же сопротивление, а для батареи бОльший коэффициент затекания. Да и труб меньше уйдёт.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

15.01.2014 в 14:02:25

psnsergey написал : гидравлическое сопротивление побольше

Этот байпас можно выполнить без заужения - да хоть большим сечением.

psnsergey написал : если считать, то эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх), а значит, можно по гидравлике ужать байпас больше и иметь для стояка то же сопротивление, а для батареи бОльший коэффициент затекания.

В условиях недостаточной циркуляции первая схема лучше, в условиях нормальной и избыточной задача повышения коэффициента затекания не стоит. :D

psnsergey написал : труб меньше уйдёт

К тому же не будет их пересечения.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

15.01.2014 в 14:04:15

psnsergey написал : эксплуатационные характеристики лучше у второй, ибо стояку меньше сопротивление (основная вода не идёт вверх-вниз-вверх, на что тратит доп. давление, а сразу вверх),

значит меньше воды в радиатор - больше транзитом в стояк . все-таки первая схема "ПЕРЕХЛЕСТ" теплее-горячее : т.к. больше идет воды в батарею (для потенциального клиента это всегда лучше).

P.S. а если вообще скинуть радиатор , а стояк сделать прямым -

psnsergey написал : эксплуатационные характеристики лучше

еще лучше станут (никаких потерь давлений на отводы-завороты , внутри радиатора) только заказчики такому улучшению явно не обрадуются.

интересно : много желающих за собственный счет (собственный карман + уменьшения комфорта проживания - температуры в комнате ) улучшить эксплуатационные характеристики стояка (святая обязанность ЖЭУ) ???

философский вопрос : за что платит деньги заказчик - частное лицо - владелец квартиры ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
siwec

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 5

15.01.2014 в 14:59:56

Здравствуйте. Подскажи с моей проблемой. В квартире стоит радиатор отопления биметал на 8 секций, но не прогревает комнату, размером больше поставить нет возможности, мешает дверь. Поставил 2 радиатор на 8 секций но теперь их не протягивает. Подробно покажу на рисунке как было и как стало. Подскажите может подключить по другому. Рисунок взят из данной темы. Было как на рисунке. , нет блока с окном и оконной рамой. За стеной поставил такой же радиатор. Вот схема подключения

Возможно нарисовал не верно подачу горячей воды, т.к. на самом радиаторе в данный момент теплый только верх

0
Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

15.01.2014 в 15:23:02

siwec написал : нет блока с окном и оконной рамой. За стеной поставил такой же радиатор.

на балконе ? можно было и без таких явных нарушений обойтись ! применяя для узкого проема схему вертикалка подробности здесь (+2-3 сообщения вниз) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&page=3&p=4156476&viewfull=1#post4156476

....

здесь сейчас стоит 18 секций - а можно поставить хоть 25 ! никаких проблем : поставить необходимую тепловую мощьность .

0