maksatixa, когда вернете термоклапаны на место, отрегулируйте их циферблаты так, чтобы выходящая из радиаторов вода была на 15-20 градусов холоднее входящей. Это при снятых красных колпачках. Тогда не будете сливать теплоноситель, который не успел отдать тепло в обратку. Для измерений купите за 120 рублей китайский мультиметр с термодатчиком.

В двухтрубных системах остывание теплоносителя проектировалось на 20 градусов. Следовательно и в ваших радиаторах должны быть такое остывание. Иначе будет как в примере с 12-ю половниками борща, которые не съели и выплеснули в помойку, но других оставили голодными.

Если холодно, то не циферблаты нужно эти крутить, а увеличивать мощность радиаторов (точнее у Вас конвекторы, а не радиаторы, потому, что биметалл - конвектор, а не радиатор и почти не дает лучистого тепла, что менее комфортно).

Панельные же изначальные Ваши радиаторы были гораздо лучше в плане лучистого тепла. Тип 22 давал 20 процентов лучистого тепла, а тип 11 - 30 %.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

maksatixa
maksatixa
Новичок

Регистрация: 28.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

27.01.2014 в 22:34:16

Inch1964 написал : maksatixa, когда вернете термоклапаны на место, отрегулируйте их циферблаты так, чтобы выходящая из радиаторов вода была на 15-20 градусов холоднее входящей.

Разве нельзя по такому же по принципу отрегулировать балансировочный клапаном (вентиль) закрутить до упора и открутить немного добиваясь этих характеристик?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 22:43:51

maksatixa На обратке у Вас от застройщика скорее всего стояли просто отсечные вентили. Ими не регулировалась общая система. Если у Вас стояли не отсечные, а балансировочно-отсечные, значит можно и ими отрегулировать потребление теплоносителя.

Но, Вы похоже продолжаете верить, что здесь "битва экстрасенсов" и думаете, что например, Азъ, должен экстрасенсорно просканировать марку отсечных вентилей, которые были установлены от застройщика! :D А написать марку этих клапанов (вентилей) у Вас бы пальцы, что-ли отвалились? Или бы язык отсох? :D Или Вы такой ленивый, и уверены, что все вам чего-то должны? Уверяю! Вам никто и ничего не должен!

Опять одна и та же задача Вами задаётся: "Сколько стоит килограмм гвоздей?" - отвечаю: "Вам 26 лет!". ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

maksatixa
maksatixa
Новичок

Регистрация: 28.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

27.01.2014 в 23:01:19

Если бы я понимал в этом какой кран, и все тонкости в этом направлении то может бы и не задавал Вам уважаемые гуру эти глупые для Вас вопросы(( Но к сожалению я в этом не силен(( Поэтому я и здесь)) И благодаря Вам я хоть немного стал понимать в этих вопросах и не позволю очередному проходимцу впарить мне безграмотную схему подключения)) Как то так))

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 23:06:23

maksatixa написал : И благодаря Вам я хоть немного стал понимать в этих вопросах и не позволю очередному проходимцу впарить мне безграмотную схему подключения

Значит не зря "бисер метали"... Может хоть у Вас чего-то в голове прояснилось...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

28.01.2014 в 05:09:20

Inch1964 написал : Панельные же изначальные Ваши радиаторы были гораздо лучше в плане лучистого тепла. Тип 22 давал 20 процентов лучистого тепла, а тип 11 - 30 %.

:applause: И занафиг же он их менял на худшее, ежели достаточно было претензию в УК накатать?..

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.02.2014 в 16:31:11

artem 16 написал : Несколько раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда при монтаже разводки путали подачу и обратку.

от этой путаницы - эффективность отопления не менялась ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.02.2014 в 23:27:10

psnsergey написал : :applause: И занафиг же он их менял на худшее, ежели достаточно было претензию в УК накатать?..

:applause: Это "горе от ума". Или точнее от отсутствия ума.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ZwerNSF
ZwerNSF
Новичок

Регистрация: 03.02.2014

Москва

Сообщений: 2

03.02.2014 в 21:23:39

Размеры квартиры. Установлены конвекторы Зал - 918 Вт, Кухня - 787 Вт, Спальня - 655 Вт По метражу - это мало, но фишка в том, что Эксплуатационная Компания не даёт поставить новые биметаллические по мощности выше, чем стоят т.е. для 350-ок это выходит 9-7 секций, для 500-ок - 6-4 секций. Ссылаются на тех условия, что всё просчитано - дом 25-этажный на 5 подъездов - дабы не нарушать всю систему и всем было ок. Сколько тем перечитал по замене батарей - никто не упоминал про такое - кто-то и 10 и 14 и 20 ставил =) Неужели разрешали? Не - я не хочу ставить много, но по тем данным, что стоят - все говорят, что у нас реально мало... Да и это ощущается - в квартире холодно, правда стеклопакеты плохие, но скоро меняем... Вот и батареи решил... но пока в замешательстве. В принципе сантехник ЭК говорит, что больше чем рассчитано поставить нам не может - максимум +-150 вт - ну типа точно ж не подберёшь секциями.

0
Вложение
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

04.02.2014 в 03:38:16

ZwerNSF написал : фишка в том, что

есть нормы по температуре (18 °C, для угловой комнаты 20 °C), при соблюдении коих УК Вас может слать лесом на абсолютно законных основаниях. Увы.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.02.2014 в 00:36:06

давно тут не был, отдыхал в теплых странах, ну а потом усиленно наверстывал, точнее сказать сокращал накопившуюся очередь, вообщем есть чего нового показать, а именно хочу поведать минимум на котором можно установить радиатор на двухтрубке, минимума достиг сегодня, и он составил 16 см,бывает актуально если хочется поставить побольше, но места маловато... при условии конечно что и кран и вентиль пристутствуют среди запороно-регулирующих...

0