Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5788688

sws написал:
Есть домик, хочется сделать отопление.
Радиаторы ал. с межосевым 350мм.
Идея такая:
1 контрур - 2 батареи в одну часть дома (где 2 комнаты) 8 и 10секций.
2 контур - во вторую часть (с.у. и кухня). с. у. 4-6секций, кухня 10-12секций.
На обратку возле котла, поставить краны для регулировки.
Параллельно подключить радиаторы через 20 трубу, основная 25? Или последовательно и все через 25 трубу? Или разницы нет?

А вот у меня есть авто. Хочется его отремонтировать.
На машине четыре колеса. Все четыре колеса - круглые.
Идея такая:

  1. На переднюю рсось поставить два колеса.
  2. На заднюю обсось тоже поставить два колеса.
    На обратку, возле двигателя, поставить карданный вал. И возможно, коробку передач для регулировки движения.
    В шины хочу накачать 0,5; 1,5; 2,0; 2,5 Бар. Или разницы нет? Кто в теме, тот поймёт и знает ответ. Так что уж извните.

Вот это то же самое, что написали в виде вопроса Вы.

Не гневите Бога - задавайте адекватные вопросы. Начните с того, чтобы сделать "взаправдашний" теплорасчёт дома.

А уж потом, на его основе доберётесь и до правильного расчёта системы отопления.

П.С. Вы вообще название этой темы читали? Причём здесь Ваш домик? У Вас проблема подключить именно биметаллические радиаторы в вашем домике к существующей системе отопления, где ранее были установлены чугунные радиаторы?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вы поймите, все равно какие радиаторы, все равно какой дом, вопрос про подключению, как будет лучше работать система.
И отдаленно вопрос, вы вообще понимаете разницу в подключении 20 и 25 трубы? Вы очевидно интернетный теоретик... ни практики, ни расчетов в глаза не видели.

sws, вам правильно подсказали выше, прочитайте внимательно название темы, ключевое слово биметаллический. многие из здесь присутствующих понимают в сфере вашего вопроса, но это для другой темы. В смысле темы на форуме.

Я понимаю, что вы тут друга поддерживате. Увидел что вы Олегович грамотный человек, решил задать простой вопрос и не думал что будет такое...

sws написал:
Вы очевидно интернетный теоретик... ни практики, ни расчетов в глаза не видели.

Да нет! Это Вы неуч и хам! Ни в школе не учились, ни родители Вас элементарной вежливости не научили.

А злоба от Вас поперла только потому, что показал Вам как в зеркале беЗсмысленность Вашего изначального вопроса. Это Вас и взбесило.

Ну так сами же и виноваты, что такой задали вопрос. Да еще и нафлудили в теме, не относящейся совершенно к Вашему вопросу. Вот на себя самого и злобьтесь!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

sws написал:
Вы очевидно интернетный теоретик... ни практики, ни расчетов в глаза не видели.

Да нет! Это Вы неуч и хам! Ни в школе не учились, ни родители Вас элементарной вежливости не научили.

Inch1964, Детский сад вторая группа. Не обижайтесь, обижаются уже обиженные. И на обиженных воду возят. И открою вам глаза, а то вдруг вы не в курсе, воду возили ранее на ослах, оттуда и фраза.

Если 1964 это ваш год рождения, то у вас уже маразм, сходите к доктору, может помогут.

sws написал:
Если 1964 это ваш год рождения, то у вас уже маразм, сходите к доктору, может помогут.

Теперь можете собой гордится! Этим высказыванием Вы всем продемонстрировали собственный интеллектуальный, образовательный и моральный уровень.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович написал:

profeMaster написал:
нужен ли мне этот комплект

Если у вас НЕ рифар монолит, то нужен.

profeMaster написал:
какой диаметр внутренней резьбы футорки мне нужен, если диаметр труб чуть меньше 20 мм

1/2".

profeMaster написал:
достаточно ли поставить кран Маевского

Да.

profeMaster написал:
уместен ли вопрос к сантехнику, что он будет использовать при монтаже - ФУМ или лен? Слышал, что неФУМ разбухает и повреждает соединение.

Уместен, только до монтажа, если будет использовать фум ленту. Лучше с ним попрощаться и сразу искать другого.

И еще вам нужно купить две американки, и использовать их наружные резьбы и накидные гайки для соединения радиатора с вентилями.

Поставили, наконец, радиатор

На паклю, но с третьей попытки, так как резинка на американке травила. Сантехник сам покупал только удлинитель (справа).
спасибо вам большое за ответы на мои вопросы!

А как решили ситуацию с ShizZ? Как клиент, я на его стороне, так как часто заказчик не имеет того опыта, чтобы сразу понять, нравится ему как сделали, или нет.

profeMaster написал:

Олегович написал:

profeMaster написал:
нужен ли мне этот комплект

Если у вас НЕ рифар монолит, то нужен.

profeMaster написал:
какой диаметр внутренней резьбы футорки мне нужен, если диаметр труб чуть меньше 20 мм

1/2".

profeMaster написал:
достаточно ли поставить кран Маевского

Да.

profeMaster написал:
уместен ли вопрос к сантехнику, что он будет использовать при монтаже - ФУМ или лен? Слышал, что неФУМ разбухает и повреждает соединение.

Уместен, только до монтажа, если будет использовать фум ленту. Лучше с ним попрощаться и сразу искать другого.

И еще вам нужно купить две американки, и использовать их наружные резьбы и накидные гайки для соединения радиатора с вентилями.

Поставили, наконец, радиатор

На паклю, но с третьей попытки, так как резинка на американке травила. Сантехник сам покупал только удлинитель (справа).
спасибо вам большое за ответы на мои вопросы!

А как решили ситуацию с ShizZ? Как клиент, я на его стороне, так как часто заказчик не имеет того опыта, чтобы сразу понять, нравится ему как сделали, или нет.

profeMaster, Мрак... руки отрубать за такое... краны на бок, цеплять будете, потом сломаете...
За нижнее подключение - будете больше денег платить за газ, а когда система самотеком, быает не хватает тех 10%... и холодно.

profeMaster, отражатель за ОП для того, чтобы стена гнила?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sws написал:
Я понимаю, что вы тут друга поддерживате. Увидел что вы Олегович грамотный человек, решил задать простой вопрос и не думал что будет такое...

sws, я занимаюсь монтажем радиаторов в многоквартирных домах, биметалл, стальные трубы и газосварка. В вашем вопросе не настолько уверенно разбираюсь как в том что я много лет подряд выполняю практически ежедневно. Поэтому вам стоит свой вопрос по автономному отоплению задать в соответствующей теме, на который вам ответят более компетентные участники форума. Я же по автономному отоплению консультировать не имею ни интереса ни морального права, потому как подобных объектов было в жизни меньше чем по ЦО в неделю. И дело ни в поддерке друг друга, правда всегда одна)

profeMaster написал:
А как решили ситуацию с ShizZ? Как клиент, я на его стороне, так как часто заказчик не имеет того опыта, чтобы сразу понять, нравится ему как сделали, или нет.

переделал и повесил радиатор на желаемой высоте. С учетом того что это был отдельный выезд и предыдущая работа была принята, то мероприятие это было не бесплатное.

sws написал:
profeMaster, Мрак... руки отрубать за такое... краны на бок, цеплять будете, потом сломаете...

вы про ноги или про маховики вентилей?)

Олегович написал:
sws, я занимаюсь монтажем радиаторов в многоквартирных домах, биметалл, стальные трубы и газосварка. В вашем вопросе не настолько уверенно разбираюсь как в том что я много лет подряд выполняю практически ежедневно. Поэтому вам стоит свой вопрос по автономному отоплению задать в соответствующей теме, на который вам ответят более компетентные участники форума. Я же по автономному отоплению консультировать не имею ни интереса ни морального права, потому как подобных объектов было в жизни меньше чем по ЦО в неделю. И дело ни в поддерке друг друга, правда всегда одна

Мы с Олеговичем, наверное, уже лет 5 грыземся и ругаемся. Но за правду, а не по личной неприязни. Но это приносит пользу заказчикам и ИСТИНЕ.
Мы с Ним, "обкладывали" друг друга "интерфейсами" уже много-много раз. И не ради личного "возвышательства", а ради ИСТИНЫ...

А Вам, sws, посоветую не скатываться на уровень мелкого-ничтожного тролля. И не "плевать в колодец" из которого Вы только что испивали...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.09.2016 Краснодар Сообщений: 12

Здравствуйте, вот и настал день икс, начинается опрессовка трубопровода центрального отопления. Возник вопрос, если вдруг (не дай бог) что потечет в квартире, как правильно отключить воду?
От основной магистрали к дому уходит 2 трубы. На обоих стоят вентили. Логика подсказывает, что первым делом лучше закрыть подачу, но где она там? Никто не знает. Так вот, как лучше быть, по очереди закрывать задвижки, или одновременно обе?

Олегович, Добрый день! Спасибо за прекрасную статью. Выполненные вами работы аккуратны и качественны, видно по фотографиям. Прошу вас поделится своим мнением по поводу установки терморегуляторов, а именно стоит устанавливать терморегуляторы или нет, обязательно ставить вместе с терморегулятором запорную арматуру, так как мне в магазине пояснили, что сам терморегулятор не является запорной арматурой, какую марку терморегулятров и запорной арматуры порекомендуете. Интересно ваше мнение по поводу установки радиаторов с помощью фитингов. Я сам не сталкивался ранее с данным вопросом, но когда мне произвели монтаж радиаторов и на трубах везде налипли фитингов, считаю что из за меньшего диаметра фитингов в квартире будет холодно, а так же нарушится система циркуляция воды по всему стояку, хотя мне установили байпасы. Но они тоже на фитингах. Вы устанавливаете байпасы меньшего диаметра чем основная труба? В случае если ваш клиент перекроет полностью радиатор в квартире, то нарушится правильная циркуляция воды в доме из за того что байпас меньшего диаметра? Заранее благодарен за ответ!

ALEKSEYBAZHENOV написал:
стоит устанавливать терморегуляторы или нет,

Если однотрубка-то по желанию, если двухтрубка-обязательно, если автономное отопление-то рекомендуется не только для повышения комфорта, но и в целях экономии топлива. Повторюсь, на однотрубке это все субьективно, кому очень хочется пусть ставит, мне лично без них комфортно жилось с орднотрубкой, когда переехал в квартиру с двухтрубкой, ручку вентилей не трогаю, просто лень, почувствовал чот жарко стало-перекрыл кран, вспомнил через пару дней что чот прохладно-открыл. Я просто не вижу для себя даже малейшей проблемы подойти и перекрыть шаровый кран, тем более что чем чаще его перекрывать, тем он легче крутится и дольше проживет.

ALEKSEYBAZHENOV написал:
что сам терморегулятор не является запорной арматурой

В магазинах еще те знатоки, я лично у себя установил шаровые перед радиаторным вентилем для возможности замены или обслуживания вентиля без слива стояка.

ALEKSEYBAZHENOV написал:
какую марку терморегулятров и запорной арматуры порекомендуете

По вентилям для однотрубки насколько я знаю нет особо вариантов - Danfoss RA-G, а из запорной арматуры мне почему-то больше всего нравится Itap.

ALEKSEYBAZHENOV написал:
Интересно ваше мнение по поводу установки радиаторов с помощью фитингов.

Если это центральное отопление и стояки выполнены из стальных труб, то единственный фитинг которому место на монтаже, это короткозагнутый отвод под сварку) вообщем на резьбах это колхоз и убого...

ALEKSEYBAZHENOV написал:
Вы устанавливаете байпасы меньшего диаметра чем основная труба? В случае если ваш клиент перекроет полностью радиатор в квартире, то нарушится правильная циркуляция воды в доме из за того что байпас меньшего диаметра?

Подводы к радиатору всегда 3/4", байпас всегда 1/2"...исключение только при верхнем розливе и замене чугуна на биметалл, который стоял с незауженным несмещенным байпасом. В большинстве случаев идет замена конвекторов, у которых заводской байпас и подводы такие же какие я написал в начале, соответственно проектные условия не меняются. случаи когда страдает стояк от того что перекрыт радиатор а байпас на 1 диаметр меньше мне не известны.

В продолжении вопроса про фитинги моя вчерашняя работа, по фитингам явный перебор на фото "до", разве что полипропилен не присутствует...

Вообще логика жековских не перестает удивлять...зачем нарезать пару резьб на длинной трубе? - гораздо проще ведь скрутить два сгона...
установить к радиатору 3/4"ные краны, но при этом пойти 16мм м/п и перейти на 1/2" сразу после крана через футорку...ну и вдогонку, зачем подниматься в квартиру либо позвонить и уточнить закончена ли работа? ведь гораздо проще предположить что уже закончена и запустить стояки (результат виден на одном из фото) или как вариант, взять деньги за слив стояков в пустом доме, стояки не перекрывать, но быть наказанным внезапным запуском магистрали.

Замена подключения чугунных радиаторов с м/п труб на стальные с помощью газосварки.

До начала работ:

по окончании работ:

кто-то считает что при подключении "низ-низ" радиатор работает менее эффективно, часто слышу от своих заказчиков подобные сомнения основанные на "мнениях" "специалистов" почерпнутых в сети...кто-то, причем среди завсегдатаев форума, считает что при нижней подаче достаточно для равномерного прогрева подключить радиатор диагонально, причем подача заходит в дальний нижний коллектор, а обратка выходит из верхнего! Ну а кто-то, и таких 100% из числа жековских сантехников, считает что достаточно подключать радиатор сбоку, ведь "мы так всегда делаем и у всех всегда работает", а низ-низ "непродавливает"...Само слово "непродавливает" как индикатор понимания процессов происходящих в радиаторе

Но разве должен монтажник думать? Даже инженеру думать запрещено, нужно лишь знать где посмотреть методу и выполнять монтаж согласно ей...И повторюсь в очередной раз, в инструкции к любому биметаллическому радиатору указано, что остывший теплоноситель должен выходить из нижнего коллектора, а куда будет подводится горячий теплоноситель-абсолютно не важно. В подтверждение появившийся от моего заказчика, которому выполнял монтаж пару недель назад и постом ниже ссылка на фотоотчет по данному монтажу, которую я выложил для примера подготовки к работам по замене радиаторов в квартире с отделкой.

Привет. Надеюсь, не ошибся темой.
Панельный дом, чуть менее 20 лет, система отопления - однотрубная, направление подачи - с неуверенных слов ЖЭКовских спецов, "вроде снизу", везде в качестве отопительных приборов - примитивные конвекторы (вьющаяся зигзагом труба и наваренными пластинами). В комнатах и на кухне даже теплой московской зимой - ощутимо прохладно. Стояки при этом зимой достаточно горячие - если прижаться спиной, то очень некомфортно, даже немного обжигает.
Планируется замена на что-то более эффективное. Чугунные радиаторы, при всех их достоинствах, не рассматриваю по ряду причин. Алюминий - тоже напуган многочисленными ссылками на нежелательность их установки на ЦО, да и упертая категоричность некоторых новосибирских мастеров скорее отталкивает от них, чем убеждает. Остановился на биметалле.
Готов перестраховаться и заложить заведомо секцию-другую лишнюю и потерять гипотетическую возможность добавить секции, но не иметь даже призрачных шансов протечек между секциями, поэтому пока рассматриваю Рифар Монолит 500, на кухню 9 м2 - 6 секций, на комнату 12 м2 - 7 секций, на комнату 19 м2 - 10 секций. Если Монолит окажется все же только с четным числом секций (о чем часто читал, но в выбранном магазине есть и нечетное количество) - то округлю в большую сторону до ближайшего.

Сейчас топчусь на стадии закупки всего необходимого.
Ввиду неясности направления подачи хочу перестраховаться и сделать везде диагональное подключение. Если окажется, что подача все же верхняя, то, исходя из предыдущего комментария о вводе в радиатор сверху и выводе снизу, это конечно будет косяком, но, надеюсь, будет все же лучше, чем сейчас.

Ниже картинки того, как я себе это представляю.

  1. Все трубы обрезаются в нужном месте.
  2. К ним привариваются новые отводы с байпасом и резьбой, на которую накручиваются краны Bugatti 3/4" с американками.
  3. К нижнему крану (который я считаю подачей) через американку прикручивается изогнутый отвод с угловой американской, которая втыкается в верхний дальний угол радиатора.
  4. К верхнему крану (который я считаю обраткой) через американку прикручивается вывод радиатора (ближний нижний), напрямую или через сгон.

Как вариант вместо крана "подачи" можно использовать муфту, а вместо угловой американки - угловой кран, но мне был хотелось оба крана сделать в одном месте, тем более что угловая американка покомпактнее углового крана.

Сорри, если картинки не ужмутся и так и останутся громоздкими.
По теме - что скажете, нормально или где-то закралась ахинея?

ulfdalir, не гонитесь за биметаллическими радиаторами. Их хоть и называют радиаторами, на самом деле, они являются больше конвекторами.

Поэтому и ставьте современные конвекторы типа КСК. Они и дешевле в несколько раз. И можно подобрать их длину во всю ширину оконного проема, что увеличит комфортность отопления.

На мой взгляд, за те деньги которые стоят бимрадиаторы длиной во всю ширину оконного проёма, уже можно купить дизайнерские конвекторы или на кожух обычных современных конвекторов нанести цветные шелкографические изображения пейзажей, или других картинок, которые Вам будут радовать Душу.

И самое главное, не будет проблем с гидравликой при замене ОП. Не будет "проблемы биметалла при нижней подаче". Конвекторы-же, одинаково хорошо работают при любом направлении подачи.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ulfdalir, Зайдите на официальный сайт производителя конвекторов КСК, например, Сантехпром. И сравните цены с Рифар Монолитом. Цена будет в 4-5 раз ниже. Какой смысл покупать бимрадиатор за 15 тыров, когда можно купить КСК за 3 тыра?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Поэтому и ставьте современные конвекторы типа КСК. Они и дешевле в несколько раз.
И самое главное, не будет проблем с гидравликой при замене ОП. Не будет "проблемы биметалла при нижней подаче". Конвекторы-же, одинаково хорошо работают при любом направлении подачи.

Inch1964, цена конечно привлекательная, но насколько красивей цена, настолько же некрасивей их портрет. А хочется еще и симпатичности. Не к столу будет упомянутый новосибирский оригинал, но в Москве же все должно быть гламурным
Я бы с удовольствием рассмотрел вариант не биметалла, а симпатичного чугуна или схожего с ним по дизайну конвектора, но, если я сам начну искать, я погрязну в куче рекламной джинсы, поэтому, если имеете наводку на красивый чугун по сопоставимой цене - поделитесь плиз.
PS Поправьте, если неправ, но разве диагональное подключение не исправляет в значительной мере проблему нижней подачи в случае биметалла?

Inch1964 написал:
На мой взгляд, за те деньги которые стоят бимрадиаторы длиной во всю ширину оконного проёма, уже можно купить дизайнерские конвекторы или на кожух обычных современных конвекторов нанести цветные шелкографические изображения пейзажей, или других картинок, которые Вам будут радовать Душу.

а зачем выбирать биметалл во всю ширину проема? насчет картинок, если это детский сад то вполне подходит, но в любой современной квартире картинки на радиаторе будет выглядеть в стиле пано "аквариум" в ванной комнате...может помнит кто-то, продавалась такая плитка в начале 90х

Inch1964 написал:
Не будет "проблемы биметалла при нижней подаче"

сотни моих заказчиков живут и не знают что проблема биметалла при нижней полдаче существует в природе.

Inch1964 написал:
Какой смысл покупать бимрадиатор за 15 тыров, когда можно купить КСК за 3 тыра?

а какой смысл платить за работу от 5 до 10 тр и ставить прибор за 3 тр ?

ulfdalir написал:
цена конечно привлекательная, но насколько красивей цена, настолько же некрасивей их портрет.

согласен, единственные конвекторы которые актуальны для современного интерьера-это внутрипольные. Единственная сфера применения современных конвекторов это экономия застройщиков на отоплении при строительстве новострек.

ulfdalir написал:
Поправьте, если неправ, но разве диагональное подключение не исправляет в значительной мере проблему нижней подачи в случае биметалла?

а если слесаря ошибутся и там где скажут что нижняя окажется верхняя подача? тогда радиатор подключенный диаганольно бдует и прогреваться по диаганали) при наличии подозрений на присутсвие нижней подачи надо подключать низ-низ, диаганальное подключение актуально лишь для подключения длинных радиаторов при верхней подаче.

ulfdalir написал:
Не к столу будет упомянутый новосибирский оригинал, но в Москве же все должно быть гламурным

я понимаю еще бы радиаторы Сунержа Эстет считать гламурными, особенно в золоте или хамелеон, но обычный биметалл, пусть и не самый дешевый, считать гламуром, это лишь москалей смешить)) по факту это просто самый удачный радиатор из всего что есть на рынке.

Олегович написал:
сотни моих заказчиков живут и не знают что проблема биметалла при нижней полдаче существует в природе.

Вы же всем по всей стране не сможете установить радиаторы. Поэтому зачем говорить про сотни Ваших заказчиков на фоне миллионов остальных граждан РФ?

Олегович написал:
а зачем выбирать биметалл во всю ширину проема?

В идеале, для комфортного отопления отопительный прибор должен длиной во всю ширину оконного проёма.

Олегович написал:
а какой смысл платить за работу от 5 до 10 тр и ставить прибор за 3 тр ?

Как-то нелогично звучит. Зачем путать мух и котлеты? Оплата монтажного труда это одно. А стоимость ОП - другое. Не вижу преимуществ биметаллического "радиатора" перед конвектором с теплотехнической точки зрения. Вижу даже недостаток в том, что биметаллическая гармонь длиной по всей ширине оконного проема, будет стоить неоправданно дорого. Да и комфортность отопления такой "гармони" будет низкая хоть с термоголовкой, хоть без.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ulfdalir написал:
цена конечно привлекательная, но насколько красивей цена, настолько же некрасивей их портрет. А хочется еще и симпатичности.

Ниже фото конвекторов. Уж всё получше выглядят, чем биметаллические радиаторы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Вы же всем по всей стране не сможете установить радиаторы. Поэтому зачем говорить про сотни Ваших заказчиков на фоне миллионов остальных граждан РФ?

как-то не логично, во-первых у ulfdalir Москва указана, а во-вторых я не какой-то уникальный волшебник, что мешает на остальной части РФ выполнять монтаж радиатора так как это рекомендовано инструкцией к прибору?

Inch1964 написал:
В идеале, для комфортного отопления отопительный прибор должен длиной во всю ширину оконного проёма.

живу и не знаю что оказывается у меня дома не комфортно, один радиатор в 14 секций занимает только половину оконного проема, а другой на 8 стоит вообще не под окном.

Inch1964 написал:
Как-то нелогично звучит. Зачем путать мух и котлеты? Оплата монтажного труда это одно. А стоимость ОП - другое.

вполне логично, тратить серьезные деньги на работу, и экономить на приборе, без какой-либо пользы для себя...впрочем тут дело личное

Inch1964 написал:
Вижу даже недостаток в том, что биметаллическая гармонь длиной по всей ширине оконного проема, будет стоить неоправданно дорого. Да и комфортность отопления такой "гармони" будет низкая хоть с термоголовкой, хоть без.

а если конвектор проложить по периметру комнаты или установить на потолок? ну с чего вы взяли что биметаллом надо обязательно перекрывать весь проем для достижения комфорта? вполне достаточно по 100Вт на 1м2

Олегович написал:
как-то не логично, во-первых у ulfdalir Москва указана, а во-вторых я не какой-то уникальный волшебник, что мешает на остальной части РФ выполнять монтаж радиатора так как это рекомендовано инструкцией к прибору?

Вы хотите исключительно единолично менять радиаторы по всем Москве и МО? Сильно подозреваю, что Вы "хотите съесть слона". Т.е. "лопнете", но не сможете.

Олегович написал:
живу и не знаю что оказывается у меня дома не комфортно, один радиатор в 14 секций занимает только половину оконного проема, а другой на 8 стоит вообще не под окном.

Значит действительно не знаете. И значит Вы "спартанец" которому нравится спать на голых камнях. И которому конвективные сквозняки ни по чем. Но не все же такие "спартанцы" как Вы и любители сквозняков.

Посмотрите картинку ниже, и представьте в голове аэродинамические конвективные потоки. После осмысления этой картинки и спорить не о чем.

Олегович написал:
вполне логично, тратить серьезные деньги на работу, и экономить на приборе, без какой-либо пользы для себя...впрочем тут дело личное

Думаю абсолютно нелогично тратить безсмысленно много тыров на отопительный прибор (бимрадиатор), вместо того, чтобы поставить конвектор, ни в чём не уступающий но дешевле на десяток тыров. Потратить больше денег за хороший монтаж - есть смысл. А выбросить лишние деньги за ОП не имеющий никаких преимущество - безрассудно (если не сказать глупо).

Олегович написал:
а если конвектор проложить по периметру комнаты или установить на потолок?

Ну уж на полный бред переходить не нужно. Читайте законы физики и аэродинамики. И поймете, что на потолок ставить ОП - глупо. Так же как и не под окно, а на межкомнатную перегородку (где по Вашим же словам и установлен у Вас ОП).

Олегович написал:
вполне достаточно по 100Вт на 1м2

Заблуждаетесь и глобально. Теплопотери разных помещений колеблются от 0 до 500 Вт/м2. Поэтому уж от Вас-то совсем не ожидал услышать про 100 Вт на квадратный метр. Уж думал, что уж Вы-то наверняка знаете, что теплопотери пропорциональны площади и теплосопротивлению заграждающих конструкций, а не площади помещений.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Рад, что не бросаете меня в тугих думах, но не ссорьтесь плиз и тем более не переходите на личности и не скатывайтесь в узкоспециализированные разборки

Олегович написал:
а какой смысл платить за работу от 5 до 10 тр и ставить прибор за 3 тр ?

Справедливости ради, если я что-то начал понимать в справедливости в отоплении, заплатив один раз за переварку стояка, особенно при боковом подключении, впоследствии я могу по своему усмотрению менять отопительные приборы как угодно , лишь бы межосевое совпадало, а оно тоже довольно однотипно

Олегович написал:
а если слесаря ошибутся и там где скажут что нижняя окажется верхняя подача? тогда радиатор подключенный диаганольно бдует и прогреваться по диаганали) при наличии подозрений на присутсвие нижней подачи надо подключать низ-низ, диаганальное подключение актуально лишь для подключения длинных радиаторов при верхней подаче.

Тут вы меня огорчили: я считал, то диагональное подключение - более дорогая и менее эстетичная панацея, и, независимо от направления подачи, радиатор будет работать близко к идеальному варианту.
Вы утверждаете, что, при сомнении в напралении подачи, целесообразно делать низ-низ, в том числе и на 10-ти секционном радиаторе в комнате и 19 квадратов (как на картинке в вашем комментарии)?

Олегович написал:
а зачем выбирать биметалл во всю ширину проема?

Лично я не собирался этого делать, у меня временно сломался печатный станок для денег, поэтому я считал по примитивной формуле "100 ватт на квадрат и 200 ватт с секции для неугловой квартиры с потолками 2,5 м".

Inch1964 написал:
хоть с термоголовкой, хоть без.

От термоголовки сознательно отказываюсь, и не только из-за цен, но по простым соображениям - читал, что они в массе своей немного, но снижают напор, а мне не хочется терять отопления. Если вдруг окажется сильно-сильно жарко - буду почаще проветривать, это кстати и полезно

Inch1964 написал:
Уж всё получше выглядят, чем биметаллические радиаторы

На вкус и цвет все фломастеры конечно разные, но лично мне экраны конвекторов очень не нравятся. Современные радиаторы тоже конечно не шедевры Бернини, но унылые белые прямоугольники - еще скучнее.

Теперь снова по теме. После реплики Inch1964 я еще раз погуглил чугуняки, и, кроме старорежимных эффективных, но страшных, как моя жизнь, радиаторов типа МС-140, наткнулся на более симпатичные, типа STI или Коннер. По цене - недешевы, сопоставимы с биметаллом. Внешне устраивают меня и жену. Производство - судя по всему, Китай.
Что скажете о них? Текут? Ржавеют? Изначально в пузырях под краской? Держат гироудары? Греют? Требовательны к направлению подачи? Вообще думать в сторону такой осовремененной чугунины? Верить в китайское качество?