Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

06.10.2014 в 10:22:54

#4752506

R&R Dwarf, В таблице я не увидел

R&R Dwarf написал : NYM разрешён для прокладки в трудносгораемых ПВХ коробах по деревянным основаниям.

Но увидел-Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям....из сгораемых материалов ....В трубах и коробах из несгораемых материалов. Уж давайте разовьём холивар и разберёмся.

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

06.10.2014 в 10:46:19

#4752535

services,Дизель, а как Вы бы сделали электромонтаж в данном доме? Расскажите, как бы у Вы проложили металлические трубы с электрокабелем внутри, открыто крепили их к стенам посредством клипс или КТР? или еще как?

0
Аватар пользователя
nbari

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 795

06.10.2014 в 18:00:31

#4753331

СЕРГЕЙ 72 !прокладывать..нужно..и нуно по проекту!!!!!СЭРЫ монтажники и заказчики...давайте закрывать лабуду не по теме:nо:со всякими извращениями

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

06.10.2014 в 22:07:57

#4753770

gaz10

qaz10 написал : а как Вы бы сделали электромонтаж в данном доме? Расскажите

nbari написал : !прокладывать..нужно..и нуно по проекту!!!

:yu Присоединяюсь

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

07.10.2014 в 00:31:24

#4754094

nbari написал : прокладывать..нужно..и нуно по проекту

Проекты то-же бывают с ошибками, их то-же люди пишут, часто студенты в виде дипломной работы. Сейчас сдаём объект по такому проекту, полный маразм, и прошел же госэкспертизу. Бред! Хотя, правильно, чтоб не было пи...жу, делай по чертежу.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

07.10.2014 в 01:12:48

#4754174

Ответственность разная в остальном согласен. Я рекомендовал бы вам не только узнать мнение мастеров но так же мнение проэктантов по нтересующему вас вопросу на специализированных форумах. Здесь много лишнего, но весело.

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

07.10.2014 в 22:12:20

#4755871

services написал : 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов

Ключевое слово -из СГОРАЕМЫХ материалов. Насколько я помню,NYM проходит. ВВГ-НГ-LS -не знаю,ВВГ-нг точно не проходит.Тут весь дьявол в деталях-классах горючести.Сгораемые материалы-включая трудносгораемые Г2 или нет? ГОСТ 30244-94 по классу горючести.Кстати,окраска в 2 слоя водоэмульсионной(акриловой) краской деревянной поверхности класса Г3 (ДСП,брус и т.д.) переводит её в класс Г2. Более подробно не скажу.

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

07.10.2014 в 22:23:35

#4755903

BARABAZ написал : R&R Dwarf, В таблице я не увидел

Но увидел-Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям....из сгораемых материалов ....В трубах и коробах из несгораемых материалов. Уж давайте разовьём холивар и разберёмся.

Ниже ответил,всё дело в классах горючести. Читайте дословно: в трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов.Стены ,окрашенные акриловой краской относятся к классу горючести Г2, т.е. трудносгораемые. Повторюсь-дьявол в деталях-т.е. сочетании классов горючести основания, труб и коробов и оболочки кабеля.Поэтому и говорю только про NYM.

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

07.10.2014 в 23:21:17

#4756099

Здесь кто нибудь ЧЕТКО напишет как нужно делать? и как Вы делали подобную работу, если делали вообще.

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

07.10.2014 в 23:37:16

#4756139

qaz10 написал : Здесь кто нибудь ЧЕТКО напишет как нужно делать? и как Вы делали подобную работу, если делали вообще.

Не нервничайте.Разводка внешняя-в кабель каналах или ПВХ трубе(гофре) кабелем NYM или на изоляторах проводом в шёлковой оплётке.Разводка внутренняя -металлическая гофра или труба ,можно с внешним ПВХ напылением,кабелем NYM.Исключения -"мокрые" помещения и помещения с повышенной температурой. Да,все распайки IP 54,если дом не круглогодичного проживания.Более ЧЕТКО - в нормативных документах (ПУЭ и пожарных нормативах).Старожилы и ТехНадзоры,если неправ-поправляйте!А вообще,было бы круто,если бы про материал утеплителя рассказали, а то вдруг там пеноплэкс какой-нибудь.

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

07.10.2014 в 23:51:44

#4756164

R&R Dwarf, не нервничаю))))

Только предложенный Вами способ, уже обхаяли выше, а дальше пошел спор ни о чем:clappingвот и хочется понять, эти спорщики сами то что то делали и могут предложить что то реальное, а не ссылки на акты и нормативы?

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

08.10.2014 в 00:16:43

#4756202

qaz10 написал : R&R Dwarf, не нервничаю))))

Только предложенный Вами способ, уже обхаяли выше, а дальше пошел спор ни о чем:clappingвот и хочется понять, эти спорщики сами то что то делали и могут предложить что то реальное, а ссылки на акты и нормативы?

Обхаяли и обхаяли,я объяснил в чём тонкость вопроса,люди читают одну фразу из ПУЭ и считают это за универсальный рецепт. Я делал так,как предлагал.Есть вопросы по скрытой проводке в деревянных домах,но,думаю,тоже при определённых условиях можно.Знаете,если внутрянку в утеплителе типа пеноплекса прокладывать,то одни требования,а если по дереву внешку,то другие.Каждый отстаивает способ,которым ЕМУ работать проще,а слушать и думать ,этож сложно и трудно, так что...

0
Аватар пользователя
sergey_72

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 9

08.10.2014 в 00:18:56

#4756207

ДА... Понаписали так понаписали. Как нам простым дачникам во всем этом разобраться? Планирую кабель NYM Севкабель в кабель каналах "СВ Профиль" из самозатухающающей композиции ПВХ. Утеплитель в доме плиты ЛАЙТ БАТТС Скандик.

0
Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

08.10.2014 в 00:38:38

#4756229

.Разводка внешняя-в кабель каналах или ПВХ трубе(гофре) кабелем NYM Так и будет Я исполнитель,кроме этого само собой УЗО вводное АВВ 3ф 25А на 100ма противопожарка,10ма на санузел,30ма на розетки и свет,схема щита еще не определена Контур заземления есть Не парте заку мозг ,Своими советами как из нормального дома превратить его в конюшню с железными трубами с разводкой

0
Аватар пользователя
R&R Dwarf

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

08.10.2014 в 00:41:09

#4756237

Да. Решение верное.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу