19.09.2018 в 00:40:53
mihail197 написал: Причем как я начитался УЗО должно быть на порядок выше по току.
На порядок, это в десять раз... Может быть на (следующий номинал...) ступень?
19.09.2018 в 00:45:22
mihail197 написал: Из выше сказанного делаю вывод, что 100мА если и полезны то еще у столба.
Удачи ;)
19.09.2018 в 00:48:19
Alex___dr написал: На порядок, это в десять раз... Может быть на (следующий номинал...) ступень?
Ну да. Номинал. Исправил.
19.09.2018 в 06:11:56
ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :) Поэтому советовать не ставить 100мА УЗО и заметьте именно S ,мне кажется не разумно
Проекты делают по существующим нормативам. На свет и стационарное - УЗО не нужно/не обязательно. Защищает эти линии от утечек, которые могут привести к пожару. Ходят слухи, что сейчас готовятся из менения нормативки, что и на линии света нужна дифзащита, (может и на все). Останется ли тогда нужда во входном УЗО типа S - вопрос. Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита. Ну и как вторая ступень .
ebf написал:
MaSeVi написал:
ebf написал: правда исключая освещение,
И не только...
MaSeVi, Ну зачем же,вот московские нормы
ebf, до 11 квт - однушка, евродвушка. Двушки трешки уже больше 12....15 квт, бывают и до 24 квт квартиры. Но МГСН 17 летней давности более 11 квт не знает:)
Там до 8,8 квт есть есть схема минимал где 30ма УЗО на все, и нет 100ма. Развивая эту схему можно же поставить 2 УЗО, и не ставить 100ма...
И если посмотреть все схемы, то по ним вывод однозначный - 100ма - именно для освещения в этой методичке.
19.09.2018 в 09:47:44
BV написал: Ходят слухи, что сейчас готовятся из менения нормативки, что и на линии света нужна дифзащита
В МЭК вроде бы прошло, кто-то приводил цитату (не помню, кто и в какой ветке).
19.09.2018 в 10:34:28
BV написал: И если посмотреть все схемы, то по ним вывод однозначный - 100ма - именно для освещения в этой методичке.
Какие то выводы у вас дивные ,когда я писал
ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :)
ошибся ,100мА на свет ,это сильно :)
BV написал: Останется ли тогда нужда во входном УЗО типа S - вопрос.
Поверьте останутся :o А что для того стобы защищать свет ТРЕБУЕТСЯ УЗО типа S .Зачем, что за блажь?
BV написал: Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита.
Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
19.09.2018 в 12:19:02
ebf написал: Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
19.09.2018 в 12:30:24
СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Писали же уже много раз.
В многоквартирном доме - защита PE проводника и СПЧ от преднамеренного и непреднамеренного соединения с проводником N внутри квартир. В сельской местности - дополнительная защита от недостаточного тока петли КЗ в перегруженных длинных линиях.
19.09.2018 в 13:17:13
СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Те вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ? :(