19.09.2018 в 00:39:20
Спасибо мужики за разъяснения. Из выше сказанного делаю вывод, что 100мА если и полезны то еще у столба и для пожарников у которых прописано что должно быть. В моем случае (частный дом, стальной рщ) целесообразнее поставить по вводу 30 мА и тем самым защитить стальной рщ и 50 см. коммутирующих проводников на АВ. Причем как я начитался УЗО должно быть на номинал выше по току. Ну если у меня автоматы на вводе 50 А, то узо должно быть 63 А? Ну и так как узо забава не из дешевых, допускается ли завести все линии на входное узо, а потом распустить по АВ.? Понятно, что при срабатывании будет вырубаться все, но разбивку по группам узо буду делать по мере богатения. И вытекает следующий вопрос. А есть ли смысл городить во дворе заземление, если на вводе, а в будующем и на каждой группе будет стоять УЗО ???
19.09.2018 в 00:40:53
mihail197 написал: Причем как я начитался УЗО должно быть на порядок выше по току.
На порядок, это в десять раз... Может быть на (следующий номинал...) ступень?
19.09.2018 в 00:45:22
mihail197 написал: Из выше сказанного делаю вывод, что 100мА если и полезны то еще у столба.
Удачи ;)
19.09.2018 в 00:48:19
Alex___dr написал: На порядок, это в десять раз... Может быть на (следующий номинал...) ступень?
Ну да. Номинал. Исправил.
19.09.2018 в 06:11:56
ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :) Поэтому советовать не ставить 100мА УЗО и заметьте именно S ,мне кажется не разумно
Проекты делают по существующим нормативам. На свет и стационарное - УЗО не нужно/не обязательно. Защищает эти линии от утечек, которые могут привести к пожару. Ходят слухи, что сейчас готовятся из менения нормативки, что и на линии света нужна дифзащита, (может и на все). Останется ли тогда нужда во входном УЗО типа S - вопрос. Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита. Ну и как вторая ступень .
ebf написал:
MaSeVi написал:
ebf написал: правда исключая освещение,
И не только...
MaSeVi, Ну зачем же,вот московские нормы
ebf, до 11 квт - однушка, евродвушка. Двушки трешки уже больше 12....15 квт, бывают и до 24 квт квартиры. Но МГСН 17 летней давности более 11 квт не знает:)
Там до 8,8 квт есть есть схема минимал где 30ма УЗО на все, и нет 100ма. Развивая эту схему можно же поставить 2 УЗО, и не ставить 100ма...
И если посмотреть все схемы, то по ним вывод однозначный - 100ма - именно для освещения в этой методичке.
19.09.2018 в 09:47:44
BV написал: Ходят слухи, что сейчас готовятся из менения нормативки, что и на линии света нужна дифзащита
В МЭК вроде бы прошло, кто-то приводил цитату (не помню, кто и в какой ветке).
19.09.2018 в 10:34:28
BV написал: И если посмотреть все схемы, то по ним вывод однозначный - 100ма - именно для освещения в этой методичке.
Какие то выводы у вас дивные ,когда я писал
ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :)
ошибся ,100мА на свет ,это сильно :)
BV написал: Останется ли тогда нужда во входном УЗО типа S - вопрос.
Поверьте останутся :o А что для того стобы защищать свет ТРЕБУЕТСЯ УЗО типа S .Зачем, что за блажь?
BV написал: Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита.
Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
19.09.2018 в 12:19:02
ebf написал: Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
19.09.2018 в 12:30:24
СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Писали же уже много раз.
В многоквартирном доме - защита PE проводника и СПЧ от преднамеренного и непреднамеренного соединения с проводником N внутри квартир. В сельской местности - дополнительная защита от недостаточного тока петли КЗ в перегруженных длинных линиях.
19.09.2018 в 13:17:13
СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Те вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ? :(
19.09.2018 в 14:45:27
Хатхи написал:
ebf написал: Те вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ? :(
dokar написал: И на кондиционеры. ;) :o
Елки палки, это Вы сейчас про что? :eek:
Хатхи, Да есть такое(й) Типа внешний блок , доступность до косвенного прикосвения под вопросом , т.к. висит за окном. А 100 мА спасет от его возгорания .
19.09.2018 в 14:57:39
dokar написал: Да есть такое(й) Типа внешний блок , доступность до косвенного прикосвения под вопросом , т.к. висит за окном. А 100 мА спасет от его возгорания .
ну так 100, 300, 500мА считаются таковыми. Но селективность не забываем. Но самое главное не в этом
ebf написал: вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ?
Я считаю оно ставиться на DIN рейку ;)
19.09.2018 в 14:59:21
ebf написал: ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :)
ошибся ,100мА на свет ,это сильно :)
Задача проектировщиков - экономно соблюсти требования нормативов. Что они и делают. Соблюдают рекомендации нормативки.... а получается именно для света - если смотреть типовые схемы.
ebf написал: А что для того стобы защищать свет ТРЕБУЕТСЯ УЗО типа S .Зачем, что за блажь?
Именно для света - нет, но есть другие линии под дифзащитой, и надо соблюдать требования селективности по току и времени.
ebf написал: BV написал: Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита.
Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
Почему-бы не изложить коротко и ясно свой взгляд на проблему, без "ну-ну" и наводящих вопросов? Так же проще, нее так ли? :)
AlexeyL написал: СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Писали же уже много раз. В многоквартирном доме - защита PE проводника и СПЧ от преднамеренного и непреднамеренного соединения с проводником N внутри квартир.
Эта защита соблюдается если все групповые линии под дифзащитой. Или речь про раздолбаев и входящий в щиток ноль?
Но, увы в стояке такой защиты нет и кто в лес кто по дрова, а слаботочники-интернетчики нули сетевого оборудования кидают. В старых домах даже при реконструкции - ужас...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу