itu написал:
.... 250cfm при 40вт - вполне себе производительность ....
Если правильно понимаю, то это порядка 450 м3/час. Это более понятное значение.
itu написал:
..... там два вентилятора, на входе и на выпуске ..... предположу что шум от высокой скорости потока, но уменьшать ее нет возможности - ус-во весьма теплонапряженное при небольших габаритах, его нужно интенсивно продувать ....
Полностью шум не убрать, но частично возможно
Как например, Вы сами такой эксперимент проводили, увеличивая сечение на выбросе. НО Вы его до конца не доделали. Хотя, начали двигаться в правильную сторону.
Не зря задал вопрос про производительность. ф200мм даже маловато для такого случая. Минимум ф315мм. А то и 400мм.
А если еще и через воздушный зазор (обязательно) закрыть этот воздуховод войлоком (Ваших 10мм достаточно будет). Эффект должен быть неплохим. Сверху войлока воздуховод можно закрыть скорлупой.
Самое тяжелое будет убрать шум от самого вентилятора. Здесь надо понимать как он сам охлаждается и насколько много места вокруг него в Вашей установке. Иначе из-за перегрева может и накрыться. Хотя обычно возможно.
Останется только шум на входе/выходе вентиляторов. А это уже может быть не устранимо чисто технически.