Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.12.2021 в 09:52:20

Zmey78 написал: Эта система после клапана подключается к обычной вентиляции под потолком.

Обычная она то обычная. Но все равно есть свои тонкости. Покрыты воздуховоды изоляцией или нет, покрашены противопожарной мастикой или нет, насколько мощный вентилятор стоит, какой металл для воздуховодов используется и еще куча вопросов. По фото - вроде бы это сеть для общеобменной вентиляции. Но тогда зачем стоит такой клапан. Такие обычно используются в дымоудалении. Вот это не понятно и поэтому точно сказать не получается.

Zmey78 написал: Из этого отвода не дует (не задувает), хотя раньше он работал.

А задувать мог и сквозняк. Вентилятор не работает, клапан наружный открыт - вот и задувает. И воздух может гулять в любую сторону по этим воздуховодам.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

21.12.2021 в 10:27:00

Ким написал: По фото - вроде бы это сеть для общеобменной вентиляции. Но тогда зачем стоит такой клапан.

Скорее всего это дымоудаление.

Ким написал: Покрыты воздуховоды изоляцией или нет, покрашены противопожарной мастикой или нет...

Все это не обязательно, если шахта в строительном исполнении. В панельках они бетонные, а клапаны выглядят именно так.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.12.2021 в 17:46:52

trubo4ist написал: Скорее всего это дымоудаление.

Тогда почему воздух забирается на уровне пола ??? это больше похоже на общеобменную вытяжную (двух уровневый воздухозабор на автопарковках)

trubo4ist написал: В панельках они бетонные, а клапаны выглядят именно так.

Это не "панелька". Это

Zmey78 написал: .... место действия - подземная парковка. ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

21.12.2021 в 18:09:03

Zmey78 написал: Вот выясняю, почему не работает.

https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-sp4.html

скорее всего перекрывает вентиляцию при пожаре (судя по тому, что воздуховод у пола - это отток газов от двигателей на парковке)

Выясняйте у тех, кто облуживает пожарку вашего дома

Zmey78 написал: на магнит подается напряжение и клапан срабатывает.

скорее так, что при снятии напряжения - пружина перекрывает клапан

0
Аватар пользователя
Zmey78

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Звенигород

Сообщений: 13

21.12.2021 в 19:29:17

Вот, нашел маркировку клапана

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

21.12.2021 в 19:31:06

BV написал: скорее всего перекрывает вентиляцию при пожаре

ну теперь нашли и подтверждение моих слов.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.12.2021 в 21:32:20

Zmey78 написал: Вот, нашел маркировку клапана

Ну и все решилось. Противопожарный клапана установленный в общеобменную вытяжную вентиляцию. Исходное его положение - открыто. При срабатывании пожарной сигнализации - закрывается, и тем самым перекрывает доступ воздуха к пожару.

Никакое это не дымоудаление.

Почему не свистит воздух ?? Значит кто-то ему перекрыл кислород ближе к вентилятору. Или сам вытяжной вентилятор не работает.

Примерно так

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Zmey78

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Звенигород

Сообщений: 13

22.12.2021 в 15:07:02

Благодарю!!!

0
Аватар пользователя
Санек1

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Самара

Сообщений: 40

30.12.2021 в 20:30:35

Всех с наступающим! Не заметил в какой момент и что предшествовало, но начала тухнуть газовая колонка. Отсоединил провода от датчика в выхлопе газовой колонки и замкнул их, колонка начала работать. Про это я совсем забыл уже, с полгода назад купался в ванной, выхожу на кухню, а кухня вся в конденсате, вода прям стекает по стенкам, кухонное окно запотело, как зеркало в ванной. Квартира обычная хрущевка, первый этаж пятиэтажки. Далее если колонку включаю, начал открывать окно, иначе кухня вся в конденсате. Делал ремонт, снял плитку с потолка, под ней грибок, обрабатывал, морил, закрашивал. Ну и сегодня всё решилось, стою на кухне и чую ветер меня сносит, на улице -25, подхожу к колонке, а оттуда ветер дует внутрь, снимаю трубу, пробую приложить листок бумаги, его задувает внутрь квартиры. Прикладываю листок к соседней вентиляции в углу кухни, листок всасывает в вентиляцию и улетает вверх. Короче у меня тянет воздух в квартиру через колонку и выдувает в вентиляцию в углу на стене. С закрытой вентиляцией, не дует, открываю пластиковое окно на микро, начинает тянуть вытяжка газовой колонки на улицу. На кухне дубак, с открытым микропроветриванием не вариант, холодно. Под окном стоит биметалл 5 секций в хрущевском, отдушина заделана, железки с дырками нет. Сам думаю проделать назад отверстие в хрущевском, что туда поставить вместо родного диффузора, продается ли сейчас какой нибудь диффузор, не воровать же у других, как его найти. И думаю нарастить батарею до 7 секций, чтобы входящий воздух проходил через батарею и не морозил кухню. Всем спасибо за советы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

30.12.2021 в 20:54:38

Санек1 написал: но начала тухнуть газовая колонка. Отсоединил провода от датчика в выхлопе газовой колонки и замкнул их, колонка начала работать.

Хороший способ себя убить, гуманный - уснуть и не проснуться. Срочно подавайте заявку на Дарвиновскую номинацию!

Санек1 написал: открываю пластиковое окно на микро, начинает тянуть вытяжка газовой колонки на улицу.

даже ежу наверное понятно, что вентиляция не может работать без притока.

Санек1 написал: Сам думаю проделать назад отверстие в хрущевском, что туда поставить вместо родного диффузора, продается ли сейчас какой нибудь диффузор, не воровать же у других, как его найти. И думаю нарастить батарею до 7 секций, чтобы входящий воздух проходил через батарею и не морозил кухню.

Хороший способ заморозить и порвать радиатор, если отключат стояк на время.

Санек1 написал: Прикладываю листок к соседней вентиляции в углу кухни, листок всасывает в вентиляцию и улетает вверх.

Вам надо ограничить сечение решетки этой вент трубы, чтобы ограничить через нее отток воздуха. Тогда на микропроветривании не будет так холодно. Далее лезть на крышу и разбираться - почему один канал стал работать намного сильнее... (может в дымоход колонки - канал попала птица, или обмерз и тд...)

Но повторюсь - без притока, или при недостаточном притоке воздуха извне квартиры - с улицы один канал будет сосать из другого.

Наверное есть и третий канал в ванной - его надо тоже проверить и ограничить по оттоку.

Вызывайте вентиляционщиков - иначе можно быстро угодить на тот свет. Пока вас бог миловал, несмотря на то, что Вы очень старались себя убить.

0
Аватар пользователя
Санек1

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Самара

Сообщений: 40

30.12.2021 в 21:13:08

BV, Спасибо, всё по делу. Если полностью закрываю вторую вытяжку на стене, то дымоход колонки всё равно не всасывает, как бы равновесие устанавливается, то есть ни туда, ни оттуда. Если при этом приоткрываю окно на микро, то дымоход начинает засасывать. Притока нет наверное. Сейчас встретил соседа у подъезда, а он мне с ходу говорит, что сегодня, всех на уши поднял, обратная тяга в колонку, но у него квартира в другой стороне, то есть дымоход свой. Он вызвал ЖЭУ, те пришли, посмотрели, лазили на крышу, ничего не нашли, сказали держать окно на микропроветривании, так как с открытым вытяжка работает и ушли. Но это не дело, холодно на кухне. Если я сейчас их вызову, они мне скажут тоже самое, плюс у меня ещё дырки нет в хрущевском. Я правильно понимаю, что нужно делать отверстие назад в хрущевском??? Что туда сейчас ставят, должны же быть какие то новые диффузоры, не как раньше железка с дырками. Пробью назад и поставлю диффузор, будет холодно, наращу батарею. Сейчас бы с дымоходом решить. Сейчас у меня вот так

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

30.12.2021 в 21:35:26

Санек1 написал: Если при этом приоткрываю окно на микро, то дымоход начинает засасывать.

Вам в какой раз надо написать, что вентиляция без притока не работает? В 100й?

Санек1 написал: Я правильно понимаю, что нужно делать отверстие назад в хрущевском???

без разницы откуда приток - хоть микропроветривание, хоть дыра. Но дыру не закроешь случайно, и не отправишься к праотцам. Датчик тяги восстановить немедленно если еще не наскучил этот мир!

Если зайдет газовая служба с проверкой - то при такой обратной тяге - ее СЛУЖЕБНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - ОТКЛЮЧИТЬ КОЛОНКУ ОТ ГАЗА И ОПЕЧАТАТЬ, чтобы СПАСТИ ТАКИМ ИДИОТАМ ЖИЗНЬ!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111582

30.12.2021 в 21:55:58

А это сами почитайте, и дайте почитать УК, ответственной за вентиляцию... https://sudact.ru/regular/doc/L0UTulgknYLx/

0
Аватар пользователя
Санек1

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Самара

Сообщений: 40

30.12.2021 в 23:19:16

BV, Спасибо, почитал. Я понимаю всю серьезность, но завтра 31 декабря. Вы же тоже читали, обнаружили высокий уровень СО2 в квартире выше, жертвуя собой, героическим поступком отключили газ во всём стояке на пять этажей. Замечательный ремонт, сосед сбоку вчера уже вызывал, сказали держать окно на микропроветривании и ушли. Давайте доживём до окончания праздников и буду вызывать, вернув отверстие в хрущевском холодильнике, чтобы пальцем не тыкали. Вентиляцию на стене я прикрыл картонкой, оставив сверху 3-4см, с колонки дуть перестало, дома потеплело. Смотрел трубу дымохода, труба до крыши чистая, видно свет во весь диаметр трубы, с улицы вижу прямоугольную надстройку, накрытую П образной плитой, продув как бы слева и справа под плитой, крыша углом, ветер с задней стороны дома, то есть дует со стороны крыши и в торец надстройки, выдувая дым с обоих сторон плиты, мой дымоход (первый этаж) наверное самый крайний, ближе к краю крыши, ветер дует через все дымоходы и мой последний. Может из за этого как то задувать внутрь? Вроде у всех такая конструкция дымохода, у меня же прямая труба до крыши, никого больше нет на ней или кто то ещё подключён. Знаю, что на третьем этаже делали ремонт летом, наверное как раз тогда и у меня проблемы появились, до этого сосед с третьего этажа заходил и смотрел, где у меня отверстие в стене под дымоход, сказал что у него в другом месте расположено, ближе к колонке. С какой целью я не знаю, может вытяжку ставили или ещё чего. Также делался ремонт и на 4 этаже, но я не знаю сам принцип дымохода, в трубу я не вижу другого света с боков, кроме как круглого выхода на крышу во весь диаметр трубы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу