Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

18.01.2023 в 13:52:57

#7148300

def43 написал:

BV написал:

def43 написал:

КАТРАН написал: сделанные для вентиляции этих зазоров и все прекрасно работает

для вентиляции вензазоров между мембраной и крышей. у меня вентзазор до мембраны (т.е. между утеплитем и мембраной), про который спрашивал.

def43, ссылка на мембрану?

BV, https://www.doerken.com/global/en/products/membranes/pitched-roof-membranes/roofing-membranes/delta-maxx Delta MAXX и тут характеристики: https://www.mastertile.by/shop/product/gidroizoljacionnaja-plenka-delta-maxx

Характеристика горения: Класс горючести Е по EN 13501-1 Разрывное усилие: 450 Н/5см вдоль/поперек рулона испытание по DIN EN 12311 Водонепроницаемость: Класс W1 Sd Эквивалентная толщина сопротивления диффузии: ок. 0.15 м Температурный диапазон: от -40°C до +80°C Вес: ок 190 г/м² Вес рулона: ок. 14 кг Длина/площадь рулона: 50 м/75 м2 Ширина рулона: 1.50 м

def43, а вы сами читали внимательно характеристики? Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

18.01.2023 в 19:09:24

#7148413

BV написал: Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?

зазор между утеплителем и мембраной лишь потому, что у меня пирог такой (как на схеме):

стропила, потом обрешетка (не сплошная, а доска через одну) и уже по этой обрешетке мембрана. Я физически не могу сделать так, чтобы нигде не было зазора между утеплителем и мембраной. Максимум, что я могу прижать утеплитель к нижней части обрешетки (по которой мембрана). А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку). Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

18.01.2023 в 23:29:48

#7148526

def43 написал: Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.

что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?

def43 написал: А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку)

Влага у вас будет скапливаться на обратной стороне мембраны и так и так попадать на доску. А из утеплителя она по любому будет выходить, но в том малом количестве, которое пропустит пароизоляция - поэтому она должна быть хорошей.

Но мембрана у Вас супердиффузионная и думаю проблем не будет. Но ИМХО, Вам лучше позвонить/написать технологу дельты и ему задать этот вопрос.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

19.01.2023 в 07:07:45

#7148591

def43 написал: по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом

чтобы выпадал конденсат, мало просто "теплого воздуха" -нужно ещё, чтобы этот воздух был влажным. А если вы установите изнутри пароизоляцию, и воздух, проходящий через утеплитель, уже не будет влажным, то и конденсат выпадать не должен.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

19.01.2023 в 14:08:19

#7148695

Грэй написал:

def43 написал: по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом

чтобы выпадал конденсат, мало просто "теплого воздуха" -нужно ещё, чтобы этот воздух был влажным. А если вы установите изнутри пароизоляцию, и воздух, проходящий через утеплитель, уже не будет влажным, то и конденсат выпадать не должен.

Грэй, пароизоляция воздух (газ) не должна пропускать, иначе она будет пропускать и водяной пар, который тоже газ

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20710

19.01.2023 в 15:30:57

#7148734

тем более, конденсата не будет.

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

19.01.2023 в 21:18:22

#7148827

BV написал: что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?

я поэтому и спросил про вентиляцию через мембрану. Снизу у меня подшива с перфорацией. Есть расстояние между маурлатом и низом обрешетки по стропилам, через которое очень хорошо задувает воздух снизу. Поэтому я и интересовался - будет ли хватать тяги, если сверху этот воздух будет через мембрану выходить (может правда не совсем понятно выразился).

Пароизоляция будем - DELTA-REFLEX. На сайте написано, что DELTA-REFLEX обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м) обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м)

не уж то и в самом деле 100%. Это же означает, что вообще ничего не пропускает в плане воздуха

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

20.01.2023 в 08:53:03

#7148898

КАТРАН написал: RomanKk, Чтобы зимой не тратить действительно большие деньги на подогрев входящего воздуха,нужно отказаться от приточно-вытяжной установки,заменив ее приточно-вытяжной установкой с рекуператором и ее действительно никогда не выключать,кпд рекуператора около 85 проц.По практическому опыту монтажа рекуператоров,если его не выключать-тен не включается вообще,нет больших затрат на электроэнергию.И чем больше помещение-тем больше экономия

пришел точно к такому же выводу, в квартире приточка с подогревом хорошо "кушает" (иногда не включаю). В доме же хочу сделать систему "гибридную". В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2023 в 09:37:33

#7148902

def43, Вы заблуждаетесь в теории,пока все неправильно.Пву с рекуператором подогревает входящий воздух выходящим,мембрана рекуператора Lossneu,(единственная из всех),еще и перепускает влагу и насыщает зимой сухой входящий воздух влагой,поэтому важно собрать со всего дома как можно больше теплого и влажного воздуха и передать это тепло и влагу входящему воздуху.Если Вы вдруг в большом доме остались один в спальне,нужно просто перекрыть приток в другие, менее нужные помещения помещения,(а вытяжку со всего дома оставить).Делается это легко с помощью воздушного крана-заслонки с резинкой по периметру и электропривода.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

20.01.2023 в 12:38:23

#7148929

def43 написал: В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать

Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет.

Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2023 в 20:01:35

#7149063

Ким, А если пришла жара и на улице 40 градусов?А внутри помещения есть работающие кондиционеры?Опять нужен рекуператор,теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

20.01.2023 в 20:10:22

#7149067

КАТРАН написал: А если пришла жара и на улице 40 градусов? А внутри помещения есть работающие кондиционеры? Опять нужен рекуператор, теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.

А в чем проблема замены обратно блока или вообще его не трогать ???

Здесь уже чисто "кому что нравиться ..."

Можно же и немного по другому делать то что хочет автор.

Каналы ВЕ при использовании ПВУ придется закрывать. Но закрывать то можно по разному. Можно наглухо замуровать входы в стояки вентиляции а можно сделать что-то такое что не испортит дизайн стен но и при необходимости закроет их же. Вот и получается что можно остановить ПВУ, открыть каналы ВЕ, открыть окна и поимеете стандартную схему естественной вентиляции.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

20.01.2023 в 20:30:11

#7149071

Ким, снимать рекуператор на лето каждый год? Серьезно? ;) Вставки, думаю, выпускают на случай ремонта, если его нельзя сделать по месту.

Аватар пользователя
art75

Местный

Регистрация: 20.01.2023

Липецк

Сообщений: 5

20.01.2023 в 20:40:24

#7149074

Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

20.01.2023 в 20:44:25

#7149077

art75, или успели вытереть (надо было смотреть пыль) или пришло по шахте от соседа еще выше. Насчет крюка - вряд-ли, но вы на месте можете видеть - есть там конденсат или нет, а мы издалека - ни увидеть ни пощупать не можем

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

20.01.2023 в 21:13:45

#7149090

Ким написал: Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет. Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.

я наверное не совсем точно выразился.

Основная система у меня исключительно приточка (т.к. вытяжка будет через вентканалы для естественной вентиляции).

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2023 в 23:03:20

#7149105

art75 написал: Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.

art75, Это протечка воды от соседа сверху,сверху вода высохла,потому что она ушла вниз,к вам.

Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 14:20:03

#7149859

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

24.01.2023 в 15:28:06

#7149887

SirStefan написал:

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

SirStefan, см вентиляция не нужна. Сделайте размеры шкафа так, чтобы люк стиралки можно было оставлять при открытым. В ванной сделайте две вентрешетки. 1ая диаметр 125мм прямо над умывальником (можно ближе к ванне, но не над ней) и к ней плоским каналом 204х60, вторая над туалетом д100, и ее врезать в канал 204х60 через проходной отвод на д100 вниз. Канал ввести в отверстие вент в стене. Либо рядом с туалетом не делать отвод от канала, а оставить отверстие в стене под каналом к умывальнику.

Плесень счистить максимально, протравить белизной, потом обработать противогрибком.

Потом сделать натяжной потолок, и он защитит перекрытие от конденсата и грибка не будет

Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:41:56

#7149928

BV, Спасибо. Рядом с туалетом как раз выход 100мм в вентиляцию с вентилятором. Сделаю над ним до умывальника вент.канал. Шкаф позволяет оставить приоткрытой дверцу СМ. Просто было опасение, что влажный воздух там будет застаиваться. Как вариант еще думал небольшое отверстие из шкафа с СМ в ванную, примерно под мойкой у дальней стены для вытягивания воздуха.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

24.01.2023 в 16:51:30

#7149937

SirStefan, от вентилятора бывает больше проблем, чем пользы. И в любом случае нужен приток в квартире - микро проветривание, форточки и тд

Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:53:32

#7149939

BV, микропроветривания на всех окнах стоят и используются. Приток есть нормальный.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

24.01.2023 в 17:19:43

#7149954

SirStefan, вент и два канала - будет задувать в решетку над умывальником. С нормальной тягой смысла в нем нет, а с ненормальной - и не поможет.

С вытяжкой на кухне тоже много ошибок делают

Аватар пользователя
peruzzi

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Москва

Сообщений: 24

01.02.2023 в 12:04:36

#7151703

При выключенной приточке (Бризарт 550) все равно немного тянет (дует) если поднести руку к решетке притока воздуха - чувствуется. Какие причины могут быть и насколько это проблема? В целом не напрягает но хочется контролировать вентиляцию а не иметь без вариантов решение. Проверяли клапан на самой приточке (между улицей и блоком) - закрыт плотно. В чем еще может быть причина и стоит ли этим заморачиваться? вопрос т.к. возможно, если это проблема, в последствии всплывет еще что-то из-за этого.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

Аватар пользователя
peruzzi

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Москва

Сообщений: 24

01.02.2023 в 16:53:08

#7151773

BV, Вы правы. Вопрос решился проблема устранена.

Аватар пользователя
gjpbw

Местный

Регистрация: 03.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

16.02.2023 в 02:18:34

#7155495

Канальный электрический нагреватель 2кВт при выключении нагревателя нужно вентилятор выключать с задержкой или при такой мощности можно и одновременно выключать?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.02.2023 в 09:09:26

#7155518

gjpbw, Даже зимой,лучше с задержкой-дольше проработает.

Аватар пользователя
hemulslava

Местный

Регистрация: 19.02.2023

Бангкок

Сообщений: 2

19.02.2023 в 07:37:10

#7156292

Добрый день всем! Хочу установить такую принудительную вытяжку в совмещенном санузле. Квартира на 22/25 этаже. Тяга вроде нормальная, но так как ванна будет у противоположной стены от шахты вентиляции, есть опасения, что пар и влажный воздух будет долго уходить. Вентилятор канальныйС 250 м3/ч, воздуховоды круглый d100 и плоский 110х55. Скажите пожалуйста, какие есть подводные камни здесь?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.02.2023 в 09:02:18

#7156301

hemulslava, Работать будет,но есть 2 недостатка. 1.Маленький размер короба,лучше заменить на короб 204 на 60мм.(круг 150-160). 2.Вентиляторы такого типа шумят при работе,самый хороший вариант-это когда этим вентилятором управляет датчик влажности,тогда он не молотит постоянно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу