Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

14.02.2018 в 09:43:36

Y&T, а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10428

14.02.2018 в 10:02:16

Ильдарикк написал: В ОБИ продается термостат без обратного клапана. Чем грозит установка такого термостата?

Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?

Ильдарикк написал: а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?

Если это самостоятельный ОК, то лучше где-нибудь вне видимости. Если что-то встраиваемое, то вероятно может быть встроено в экцентрик перед смесителем.

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

14.02.2018 в 10:17:09

в эксцентрики от Ораса встраиваются точно, т.е. подходят по диаметру

0
Аватар пользователя
Ильдарикк

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Казань

Сообщений: 32

14.02.2018 в 10:18:23

ser000 написал: Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?

Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10428

14.02.2018 в 10:46:29

Ильдарикк написал: Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)

Почти уверен, что ваши советчики термостат в глаза не видели и если бы вы спросили какой ручкой какую воду включать - вам бы ответили что одна ручка горячая и вторая холодная... Вы бы лучше ваших советчиков попросили открыть и посмотреть воочию термостат со стороны подключения, где обычно белые вставки и являющиеся ОК, а так же ознакомились с инструкцией где может быть информация об ОК.

0
Аватар пользователя
rosloto44

Местный

Регистрация: 31.10.2018

Москва

Сообщений: 1

31.10.2018 в 11:41:10

на али продаются термостатные смесители не дороже 3000, остальное у нас в магазинах жадность продавцов

0
Аватар пользователя
rosloto44

Местный

Регистрация: 31.10.2018

Москва

Сообщений: 1

31.10.2018 в 11:43:07

термостаты на алиэкспресс и запчасти к ним

0
Аватар пользователя
ГидроС

Местный

Регистрация: 16.02.2017

Москва

Сообщений: 90

31.10.2018 в 15:32:42

там есть все и лотерея тоже )))

0

Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...

Аватар пользователя
laoban

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 21

26.06.2019 в 12:52:41

На ванне стоит термостат Hansgrohe Ecostat E 13145000 почти четыре года, проблем не было. Последний год стал сильно шуметь, а в последний месяц начала скакать температура. Сломалась пластиковая кнопка на регуляторе температуры, приехал мастер из СЦ, поменял по гарантии, про шум сказал, что скорее всего картридж регулировки температуры выходит из строя, причина - нет в системе редукторов, давление ГВС и ХВС на смесителе не выровнено и, скорее всего, слишком высокое. Порекомендовал срочно поставить редукторы и фильтры тонкой очистки. Я установил редукторы на ГВС и ХВС, теперь на смесителе 3 бара. Шум заметно убавился, регулировка температуры более-менее вернулась в норму - сама по себе температура больше не скачет. Остались две проблемы:

  1. Невозможно выставить совсем горячую воду (субъективно, максимальная температура выставляется около 37 градусов, выкручивание ручки регулятора в крайнее горячее положение ничего не дает). На соседнем смесителе на раковине горячая вода есть, то есть в ГВС температура нормальная.
  2. Обнаружил подмес холодной воды через термостат. Когда включаю на раковине только горячую воду, счетчик холодной воды тоже крутится. Если на гребенке отключаю термостат, то подмес холодной воды пропадает, крутится только горячий счетчик. По первой проблеме попробую промыть с лимонной кислотой картридж. А вот как возможен подмес при наличии обратных клапанов (они есть на схеме сборки смесителя), непонятно. Схема сборки смесителя есть здесь: https://spares.hansgrohe.com/etk/INT/product/13145000/8796218273635.seam?fsid=&q=13145000&lang=en_GB&wcms=INT#
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.06.2019 в 13:09:17

laoban, клапаны проверять, закисли/засорились.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

26.06.2019 в 13:29:57

laoban написал: приехал мастер из СЦ,

laoban написал: и, скорее всего, слишком высокое.

Какой же он мастер, если у него манометра нет за 300руб, чтобы проверить давление :killyourselfbywall:

laoban написал: и фильтры тонкой очистки.

как они спасут от кальция в воде... ? А мастер хотя бы проверил сеточки фильтров ГРУБОЙ очистки?

laoban написал: теперь на смесителе 3 бара.

laoban написал: Обнаружил подмес холодной воды через термостат

При разборе воды и засоренных фильтрах/трубах давления уже могут отличаться...

laoban написал: Когда включаю на раковине только горячую воду, счетчик холодной воды тоже крутится.

Значит давление ГВС в точке подключения термостата сильно падает, и как миниммум обратный клапан на горячей в термостате не работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.