07.02.2018 в 17:00:06
Как надо бы и как лучше бы не надо
14.02.2018 в 09:12:56
В ОБИ продается термостат без обратного клапана. Чем грозит установка такого термостата?
14.02.2018 в 09:28:21
Будет подмес воды. Но поставить отдельно ОК обычно не проблема.
14.02.2018 в 09:43:36
Y&T, а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?
14.02.2018 в 10:02:16
Ильдарикк написал: В ОБИ продается термостат без обратного клапана. Чем грозит установка такого термостата?
Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?
Ильдарикк написал: а куда его ставить? Между смесителем и водорозеткой?
Если это самостоятельный ОК, то лучше где-нибудь вне видимости. Если что-то встраиваемое, то вероятно может быть встроено в экцентрик перед смесителем.
14.02.2018 в 10:17:09
в эксцентрики от Ораса встраиваются точно, т.е. подходят по диаметру
14.02.2018 в 10:18:23
ser000 написал: Это термостат из коробки или демонстрационный? Может просто вы смотрели смеситель с извлечёнными ОК?
Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)
14.02.2018 в 10:46:29
Ильдарикк написал: Специально спрашивал, есть ли обратный клапан. Они там посовещались и сказали, что нет)
Почти уверен, что ваши советчики термостат в глаза не видели и если бы вы спросили какой ручкой какую воду включать - вам бы ответили что одна ручка горячая и вторая холодная... Вы бы лучше ваших советчиков попросили открыть и посмотреть воочию термостат со стороны подключения, где обычно белые вставки и являющиеся ОК, а так же ознакомились с инструкцией где может быть информация об ОК.
31.10.2018 в 11:41:10
на али продаются термостатные смесители не дороже 3000, остальное у нас в магазинах жадность продавцов
31.10.2018 в 11:43:07
термостаты на алиэкспресс и запчасти к ним
31.10.2018 в 15:32:42
там есть все и лотерея тоже )))
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
26.06.2019 в 12:52:41
На ванне стоит термостат Hansgrohe Ecostat E 13145000 почти четыре года, проблем не было. Последний год стал сильно шуметь, а в последний месяц начала скакать температура. Сломалась пластиковая кнопка на регуляторе температуры, приехал мастер из СЦ, поменял по гарантии, про шум сказал, что скорее всего картридж регулировки температуры выходит из строя, причина - нет в системе редукторов, давление ГВС и ХВС на смесителе не выровнено и, скорее всего, слишком высокое. Порекомендовал срочно поставить редукторы и фильтры тонкой очистки. Я установил редукторы на ГВС и ХВС, теперь на смесителе 3 бара. Шум заметно убавился, регулировка температуры более-менее вернулась в норму - сама по себе температура больше не скачет. Остались две проблемы:
26.06.2019 в 13:09:17
laoban, клапаны проверять, закисли/засорились.
26.06.2019 в 13:29:57
laoban написал: приехал мастер из СЦ,
laoban написал: и, скорее всего, слишком высокое.
Какой же он мастер, если у него манометра нет за 300руб, чтобы проверить давление :killyourselfbywall:
laoban написал: и фильтры тонкой очистки.
как они спасут от кальция в воде... ? А мастер хотя бы проверил сеточки фильтров ГРУБОЙ очистки?
laoban написал: теперь на смесителе 3 бара.
laoban написал: Обнаружил подмес холодной воды через термостат
При разборе воды и засоренных фильтрах/трубах давления уже могут отличаться...
laoban написал: Когда включаю на раковине только горячую воду, счетчик холодной воды тоже крутится.
Значит давление ГВС в точке подключения термостата сильно падает, и как миниммум обратный клапан на горячей в термостате не работает.