vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

11.09.2016 в 17:53:57

andrewkhv написал:

качай воду минимум 3 бара и усё будет ништяк!

А как же это:

andrewkhv написал:

а должно быть 1.5. и все, никаких проблем.

???

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.09.2016 в 02:53:49

vovikz написал: А как же это:

Что "это"? 1.5 бара накачать воздуха в грушу бака, потом качать воду в систему под давлением 3..5 бар. и усё будет в порядке.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.09.2016 в 08:42:53

andrewkhv написал: качай воду минимум 3 бара и усё будет ништяк!

Деградация как она есть.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

12.09.2016 в 14:58:07

andrewkhv, То есть вы вообще не представляете как это работает? Какой смысл накачивать 1,5, если нижнее давление срабатывания реле - 3? Это все равно что уменьшить бак почти на половину.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.09.2016 в 16:11:50

vovikz, что вас смущает? мы качаем 1.5 бара воздуха. Ставим бак в систему, подаем воду. Вода сжимает грушу до тех пор, пока не уравняется давление воды и давление воздуха+упругость резины. Сейчас у ТС воздуха накачано 2.9 - это слишком много.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

12.09.2016 в 19:09:54

andrewkhv написал: vovikz, что вас смущает? мы качаем 1.5 бара воздуха. Ставим бак в систему, подаем воду. Вода сжимает грушу до тех пор, пока не уравняется давление воды и давление воздуха+упругость резины. Сейчас у ТС воздуха накачано 2.9 - это слишком много.

andrewkhv, мы качаем 1.5 бара воздуха. Нам в системе надо минимум 3 атм. Ставим бак в систему, настраиваем реле на 3-5атм. подаем электричество. Вода накачивается до 5 атм. Начинается расход воды, давление доходит до 3 и снова включается насос. Итого 3/8 емкости бака (столько залилось воды чтобы поднять давление с 1,5 до 3) не участвуют в работе. Очень рационально. Не говоря уже о том, что мембрана работает в более тяжелых условиях

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 02:55:53

vovikz написал: Очень рационально.

Я позволю себе напомнить вопрос первого поста:

Алекс-М написал: Я хочу поставить верх 5 атмосфер, а низ 3 атмосферы. Отсюда следует, что в таком режиме в бак накачается 52 литра воды. Подскажите, корректны ли мои расчеты?

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 09:08:45

andrewkhv, Вот именно! "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 13:47:59

vovikz написал: 35л

ну так корректны расчеты или нет?

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 13:52:27

andrewkhv написал:

vovikz написал: 35л

ну так корректны расчеты или нет?

andrewkhv, Какие расчеты? Вы говорили, что "должно быть 1,5 атм". Корректно это утверждение?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2016 в 14:05:57

vovikz написал: "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны

Больше, на 3 бар воды уже в баке будет 100*(1+1,5)/(1+3)=62,5 л. Весь этот объём будет потерян. Т.е. можно было бы поставить бак 40 л, накачав воздуха до чуть-чуть меньше 3 бар (чуть-чуть - чтобы некоторый минимальный объём воды всё-таки оставался, так полезнее для резинки). Андрюха из Хабаровска молодец ваще, ящитаю. Хорошо пишет. :tambourinedance: :swoon

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.