MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.12.2016 в 21:11:19

AntiLL написал:

Ну я слабо себе представляю, чтобы в моей квартире был ток 63А.

AntiLL, как же Вы бытовую технику чините-паяете, если подобные вопросы задаёте? :confused:
63 А есть максимальный рабочий ток; если Вы меньше через него пропускать будете, узм также будет работать. Больше нельзя, меньше можно и нужно.

Да, но электромеханическое узо типа А, стоит дорого. А электронное ставить боязно.

Как вариант поставьте электромеханическое типа АС.

Ну так все же главный вопрос - стоит ли ставить УЗО на 10 ма на несколько групп потребителей?

На ванную стоит. Хотя, ПУЭ допускает 30 мА УЗО везде.

0

Вечный студент

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

12.12.2016 в 22:12:37

MrGalaxy написал: ntiLL, как же Вы бытовую технику чините-паяете, ес

Простите, а какая связь? :D

Мой вопрос к тому, что Новатек РН-113 дешевле на тысячу и номинальный ток 32А. То есть по этой характеристике мне за глаза. Вопрос лишь, что качественее и чему отдать предпочтение. УЗМ-51 или РН113 от Новатека.

MrGalaxy написал: На ванную стоит. Хотя, ПУЭ допускает 30 мА УЗО везде.

В моей схеме 4 УЗО. И получается так, что каждое УЗО групповое от 5 линий. Вот думаю как бы обезопасить себя от ложных срабатываний, ведь очевидно. что УЗО 10 ма, будет улавливать меньшие потери по току..

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.12.2016 в 06:37:05

AntiLL написал: В моей схеме 4 УЗО. И получается так, что каждое УЗО групповое от 5 линий. Вот думаю как бы обезопасить себя от ложных срабатываний, ведь очевидно. что УЗО 10 ма, будет улавливать меньшие потери по току..

AntiLL, Посмотрел Вашу схему. На каждое из трёх 10 мА УЗО подключено по 2 линии.

0

Вечный студент

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2016 в 13:09:19

AntiLL написал: Вот думаю как бы обезопасить себя от ложных срабатываний, ведь очевидно. что УЗО 10 ма, будет улавливать меньшие потери по току..

По второму кругу пошли?

MrGalaxy написал: AntiLL, Посмотрел Вашу схему. На каждое из трёх 10 мА УЗО подключено по 2 линии.

СП31-110-2003 "А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.12.2016 в 13:19:08

avmal написал: СП31-110-2003 "А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

avmal, и где несоответствие? два узо идут на два санузла, третий на детскую. Кухня, коридор и т.п. на других линиях.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 14:04:50

MrGalaxy написал: и где несоответствие?

Вот сравните 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. Конкретно написано про ванные комнаты,которые есть у нас в квартире И вдруг рекомендации А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА." Какие то сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется что эти рекомендователи имели в виду или они писали рекомендации не читая предыдущие пункты и как отдельная линия может влиять на 10 или 30мА,полный бред.Точно списали с Швейцарских норм,но ума правильно перевести видимо не хватило :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.12.2016 в 14:21:08

И что здесь противоречит? УЗО 30мА в любом случае обязательно, но на отдельную линию можно 10мА. На несколько линий 10мА не надо, очевидно, из-за суммирования утечек. Всего три слова: должна, рекомендуется, следует.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 14:35:46

bnmuyt написал: но на отдельную линию можно 10мА.

Хорошо,что они ещё 5мА не написали :) Нигде ни в одном ГОСТе даже упоминания о 10мА нет,а в каких то рекомендациях есть :) Вы знаете суммарный ток утечки стиралки,ну так ради интереса или светильника в ванной?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2016 в 16:42:06

ebf написал: Вы знаете суммарный ток утечки стиралки,ну так ради интереса или светильника в ванной?

Расчет предполагаемой возможной естественной утечки имеется в нормативной документации.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.12.2016 в 17:09:22

avmal написал: Расчет предполагаемой возможной естественной утечки имеется в нормативной документации.

Была уже тема о том что, к сожалению, этот расчет (если речь идет о ПУЭ) мало что имеет с реальностью как в плане получающихся цифр, так и самой методики.

Стоит ли им пользоваться?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.12.2016 в 18:04:22

avmal написал: Расчет предполагаемой возможной естественной утечки имеется в нормативной документации.

Я знаю,поэтому и спросил,причём он точнее не предполагаемый,а нормированный,больше быть не может,ну коль всё исправно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.